zxb933133 发表于 2007-3-9 16:35:16

反习惯违章考核条款

第一条违反工作票制度,不办理工作票、无票或搭票工作。
第二条工作许可人和工作负责人不按规程规定办理许可手续。
第三条布置检修,安全措施不完善,不按规定装设接地线和挂标示牌。
第四条作业人员擅自改变安全措施或移动安全设施。
第五条电气作业开工前不宣读工作票和布置安全措施,作业人员明明确带电部位,盲目开工作业。
第六条不按规定设监护人,监护人不到位或失去监护。
第七条作业人不按规定验电和装设地线。
第八条作业中随意跨越遮栏或随意扩大工作范围。
第九条工作人员进入工作现场作业不按规定配带安全防护用品,失去年、自我防护。
第十条无带电作业资格证的人员从事带电作业。
第十一条未经上级批准的人员审批或签发工人票、操作票、施工作业票。
第十二条工作票未经许可,工作人员就进入施工现场。
第十三条工作许可后,工作现场无工作票。
第十四条工作负责人在工作班成员不能确保安全的情况下参加工作,未认真履行监护责任。
第十五条工作负责人离开工作现场,未临委派能胜任的工作负责人,使现场失去监护。
第十六条单独一人从事电气检修工作,无人监护。
第十七条工作期间,工作人员从事超越工作票规定内容的工作。
第十八条未按规定办理手续,擅自扩大工作范围。
第十九条事故抢修或紧急故障处理超过规定时间未办理工作票手续。
第二十条工作负责人对临时增加的工作班成员,未交待安全注意事项和安全措施情况。
第二十一条事故抢修或紧急故障处理未履行工作许可手续。
第二十二条不掌握现场作业情况,误将检修设备送电。]
第二十三条领导在现场默许违章作业。
第二十四条领导在工作现场随意干预工作负责人的工作。
第二十五条领导、工作票签发人、工作负责人在现场指挥工人做与工作票内容无关的事。
第二十六条指挥未经现场安全教育的临时工从事电业生产工作。
第二十七条专职监护人兼任其他工作。
第二十八条值班员将工作票许可给非工作负责人工作或非工作票所列工作负责人持票向值班人员要示开工。
第二十九条值班员接受不合格的工作票而未退回。
第三十条值班员所装接地线和所设安全措施与工作票要求不相符。
第三十一条值班员发现工作人员随意移动安全设施不制止。
第三十二条违反操作票制度,无票操作。
第三十三条倒闸操作不进行模拟、不监护、不唱票、不复诵。
第三十四条操作中不核对模拟图、设备名称、编号、位置或不按规定中中途换人操作。
第三十五条先用草稿操作票操作,操作结束后再正式填票。
第三十六条调度员下达命令,不互通姓名,值班员不复诵命令内容、不录音。
第三十七条应经上一级调度许可的设备,未经上一级调度许可擅自进行操作或工作等。
第三十八条上一级调度下令所限负荷,下一级调度擅自恢复。
第三十九条变电站值班员未经调度员许可,擅自改变调度所辖设备的状态。
第四十条随意解除电气防误闭锁装置。
第四十一条操作时跑错间隔。
第四十二条拉合开关不到设备现场检查开关的实际位置。
第四十三条未经所领导、调度批准,擅自不按倒闸操作票顺序操作,每操作完一项,不打“√”。
第四十四条倒闸操作票填写、审核不严,造成操作票漏项。
第四十五条特别重要和复杂的倒闸操作,未实行双重监护。
第四十六条操作中发生疑问,不向值班调度员或值班负责人报告,擅自更改操作票。
第四十七条用绝缘棒或经传动机构拉合刀闸,不戴绝缘手套。
第四十八条装卸高压可熔保险器,不戴护目眼镜和绝缘手套,不站在绝缘垫(台)上。
第四十九条拉合通讯接地刀闸,不使用绝缘工具。
第五十条登杆进行倒闸操作,操作人员不戴安全帽,不使用安全带。
第五十一条使用不合格的安全用具或使用超过试验周期的安全用具。
第五十二条高压验电不戴绝缘手套。
第五十三条装设接地经不验电,或不逐相分别验电,或只在电源侧验电,非电源侧不验电。
第五十四条用缠绕方法进行接地或短路。
第五十五条接地线放错位置,不对号入座。
第五十六条值班人员上班期间擅自离岗或无故不执行调度命令。
第五十七条运行值班人员对异常情况不记录,不向值班调度员和单位领导汇报。
第五十八条检修调试用的闸刀无绝缘盖板。
第五十九条所用闸刀熔丝不配套,或用铝丝、钢丝等代替保险丝。
第六十条施工电源不按安全规定要求安装使用。
第六十一条短接电源端子不用短路片、短路线,而随意缠绕。
第六十二条修试人员在带电的二次回路上工作,不使用绝缘工具。
第六十三条继电保护工作不带图纸,不与上次检修调试记录对照。
第六十四条在运行盘上进行有震动的工作,不采取防范措施。
第六十五条夜间事故抢修中,不按规定使用安全照明灯。
第六十六条在需停电而未经停电申请批准的设备上工作。
第六十七条变更工作负责人,而工作票签发发、工作负责人不在工作票上办理签字手续。
第六十八条工作隔日间断,工作票不复回工作许可人或日工作办理许可手续。
第六十九条现场工作需要变更安全措施,不重新办理工作票。
第七十条全部工作结束后,工作班不认真清理工作现场。
第七十一条工作负责人办理工作终结手续,工作班成员还未完全 撤离工作现场或仍在工作。
第七十二条计划检修延期,未按规定办理手续。
第七十三条工作票有效时间已过,工作负责人不办理终结或延期手续。
第七十四条设备修试后,不履行验收制度。
第七十五条高压试验加压过程中,无人监护或升压不呼唱。
第七十六条把缺陷按事故处理,而不办理停电申请和工作票许可手续。
第七十七条重要的基建、技改、大修、带电作业工作,不制定安全技术组织措施方案。
第七十八条工作班组工作前未做下列准备工作①资料、图纸、工作票;②仪器、仪表、工具、备品备件;③查阅设备缺陷台帐,作好本次消缺准备;④查阅反措执行台帐,作好本次执行相应反措的准备;⑤准备调试施工方案。
第七十九条杆塔上作业,将安全帽挂在杆塔上或当工具包使用。
第八十条高空作业,安全带系在不牢固或有可能割断安全带的物体上。
第八十一条解开接地引下线测量接地电阻时,不戴绝缘手套。
第八十三条工作间断再恢复工作,不检查各项安全措施。
第八十四条每日收工拆除地线后,次日重新工作装设接地线不验电。
第八十五条工作人员没有全部下杆就拆除接地线。
第八十六条工作现场两端不挂接地线或只挂一端接地线。
第八十七条用导线作接地线使用。
第八十八条立(拔)杆、放(收)线和紧线无专人指挥或无统一指挥。
第八十九条立杆时,除5指挥人和指定人员外,其他人员在离杆下1.2倍杆高的距离以内。
第九十条立起的电杆,杆基回土未夯实就登杆前不检查杆根。
第九十一条过载使用超重设备。
第九十二条施工中,应加临时拉绳而不加。
第九十三条杆上工作转位时,失去安全带保护。
第九十四条杆上工作,突然剪断导(地)线。
第九十五条杆上工作人员跨在导线上或站在导线内角紧线。
第九十六条交叉跨越线路工作,应申请停电而漏停运行线路。
第九十七条没有经过考试合格人员参加带电作业。
第九十八条线路人员未经变电站值班许可到变电站构回想 装设接地线或工作。
第九十九条工作班成员未经工作负责人许可拆除自行装设的接地线。
第一百条在禁止明火的油罐区、控制室、调度室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所内抽烟,在设备上工作时抽烟。
第一百零一条使用外壳需接地而未接地的试验设备。
第一百零二条临近高速旋转设备,系围长巾或留长发。
第一百零三条让无合格证人员操作压力锅炉。
第一百零四条物品摆放不定置定位,设备、环境卫生差。
第一百零五条值班人员在值班时间内穿背心、短裤、裙子、高跟鞋、拖鞋者(规定穿拖鞋场所除外)。
第一百零六条从事检修、试验、调试等工作人员,工作时不穿工作服、工作鞋。
第一百零七条不按规定配戴安全帽。
第一百零八条带小孩在生产区内玩耍、逗留。
第一百零九条上班时间睡觉、离岗、干与生产无关的事。
第一百一十条上班(接班)前饮酒。
第一百一十一条值班内按规定的巡视路线和时间巡视设备。
第一百一十二条巡视设备不到位、交接设备不坚持到现场对口全面交接者。

sywtbea 发表于 2007-3-19 14:57:18

谢谢楼主
页: [1]
查看完整版本: 反习惯违章考核条款