safety 发表于 2007-7-31 20:52:22

建筑用铜管管件 90°弯头

中华人民共和国建筑工业行业标准


JG/T 3031.5—1996


建筑用铜管管件 90°弯头










  本标准规定了铜管90°弯头(以下简称90°弯头)的基本参数和结构尺寸及技术条件。
  本标准适用于冷水、热水、制冷、供热(小于等于135℃高温水)、燃气、医用气体等管路系统,其它管路亦可参照使用。
2 引用标准
  JG/T 3031.1—1996 建筑用铜管管件 通用技术条件
3 产品分类
3.1 90°弯头根据连接部分的接口分下列两种型式:
  A型——接口二端均为承口;
  B型——接口一端为承口,另一端为插口。
3.2 90°弯头的基本参数应符合表1的规定。
表1 90°弯头的基本参数




公称通径DN
mm

公称压力PN
MPa

适用介质


6~200

1.0;1.6

冷水、热水、燃气、医用气体等
3.3 90°弯头的结构和基本尺寸应符合图1(略)和表2(略)的规定。




公称
通径
DN

铜管
外径
Dw   

结构尺寸

重量
kg


D

L

L1

L2
L3

T


PN1.0MPa

PN1.6MPa

PN1.0MPa

PN1.6MPa


6

8

8
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0020.gif


16

8

18

10

0.75

0.01


8

10

10
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0020.gif


17

9

19

11


10

12

12
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0021.gif


18

10

20

12


15

16

16
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0021.gif


22

12

24

14

0.02


20

22

22
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0022.gif


31

17

33

19

0.03


25

28

28
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0024.gif


38

20

40

22

1.0

1.0


32

35

35
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0025.gif


46

24

48

26

0.09


40

44

44
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0025.gif


58

30

60

32

1.5

0.14

0.21


50

55

55
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0026.gif


72

34

74

36

0.22

0.33


65

70

70
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0026.gif


84

86

1.5

2.0

0.48

0.64


80

85

85
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0027.gif


96

38

100

40

2.5

0.69

1.13


100

105

105
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0027.gif


128

48

130

50

2.0

3.0

1.47

2.18


125

133

133
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0028.gif


168

68

170

70

2.5

4.0

3.08

4.90


150

159

159
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0028.gif


200

80

203

83

3.0

4.5

5.28

7.80


200

219

219
http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/image/yy--0029.gif


255

105

258

108

4.0

6.0

12.32

18.30
3.4 标记示例
  公称压力为1.0MPa;公称通径为15mm的A型铜管90°弯头:
  90°弯头 A10-15 JG/T 3031.5
  公称压力为1.6MPa;公称通径为150mm的B型铜管90°弯头::
  90°弯头 B16-150 JG/T 3031.5   
4 技术条件
  技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存应符合JG/T 3031.1—96的规定。
                                  
                  
            
            
            
            
            
            
            源自:
页: [1]
查看完整版本: 建筑用铜管管件 90°弯头