safety 发表于 2007-7-31 21:36:43

建筑石油沥青

标准名称
建筑石油沥青


标准说明






建筑石油沥青



   本标准适用于天然原油的减压渣油经氧化而得的石油沥青。本产品用于建筑屋面和地下防水的胶结料及制造涂料、油毡、油纸和防腐材料等。建筑石油沥青按针入度不同分为10号、30号两个牌号。
一、技术要求
建筑石油沥青应符合下列要求




项目

指标

项目

指标


10号

30号

10号

30号


针入度(25℃,100g),1/10mm

10"25

25"40

蒸发损失(160℃,5h),%≤

1

1


延度(25℃),cm         ≥

1.5

3

蒸发后针入度比%①,    ≥

65

65


软化点(环球法),℃    ≥

95

70

闪点(开口),℃      ≥

230

230


溶解度(三氯甲烷、三氯乙烯、

99.5

99.5

脆点,℃

报告

报告


四氯化碳或苯),%       ≥










①测定蒸发损失后样品的针入度与原针入度之比乘以100后,所和的百分比,称为蒸发后针入度比。
二、检验方法
1针入度的测定(按GB4509—84《石油沥青针入度测定法》进行)
2延度的测定(按GB4508—84《石油沥青延度测定法》进行)
3软化点的测定(按GB4507—84《石油沥青软化点测定法》进行)
4溶解度的测定〔按SY2805—66(88)《石油沥青溶解度测定法》进行〕
5蒸发损失的测定〔按SY2808—66(88)《石油沥青蒸发损失测定法》进行〕
6闪点的测定〔按GB267—77《石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)》进行〕7脆点的测定〔按GB4510—84《石油沥青脆点测定法》进行〕
附注:GB494—85。本标准参照采用美国试验与材料协会标准ASTM D312—1978《屋顶用沥青规格》。
                                  
                  
            
            
            
            
            
            
            源自:
页: [1]
查看完整版本: 建筑石油沥青