safety 发表于 2008-10-30 11:55:40

过氧乙酸

1.
物质的理化常数:



    国标编号
    52051


    CAS号
    79-21-0


    中文名称
    过氧乙酸


    英文名称
    peroxyacetic acid;peraetic acid


    别    名
    过乙酸;过醋酸;过氧化乙酸;乙酰过氧化氢


    分子式
    C2H4O3;CH3COOOH
    外观与性状
    无色液体,具有强烈刺激性气味,一般商品为35%的醋酸稀释溶液


    分子量
    76.05
    蒸汽压
    2.67/25℃闪点:41℃


    熔    点
    0.1℃ 沸点:105℃
    溶解性
    溶于水,溶于乙醇、乙醚、硫酸


    密    度
    相对密度(水=1)1.15(20℃)
    稳定性
    不稳定


    危险标记
    12(有机过氧化物),20(腐蚀品),1(爆炸品)
    主要用途
    用于漂白、催化剂、氧化剂及环氧化作用,也用作消毒剂




2.对环境的影响:


一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、以皮吸收。

健康危害:本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起灼烧感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心及呕吐。

二、毒理学资料及环境行为

急性毒性:是皮肤和眼的腐蚀剂。LD501540mg/kg(大鼠经口);1410mg/kg(兔经皮);LC50450mg/m3(大鼠吸入)

致癌性:小鼠经皮最低中毒剂量(TDL0):21g/kg(26周,间歇),疑致肿瘤,致皮肤肿瘤。

危险特性:易燃,加热至100℃时即猛烈分解,遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应,有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。


3.
现场应急监测方法:


 



4.
实验室监测方法:


测定室内过乙酸浓度的光度法及其暴露对工业卫生危险的试验结果[刊,德]/Bretschneider
K. ;John D.//Z. Gesamte Hyg. Ihre Grenzgeb.-1987,33(4).-209~211   
《分析化学文摘》1989.1


5.
环境标准:

   


6.
应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。收入金属容器内。也可以用大量水冲洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,收集回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。

眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。

身体防护:穿聚乙烯防毒服。

手防护:戴橡胶手套。

其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。定期体检。

三、急救措施

皮肤接触:用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。


眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。


吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法:消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火,须用水保持容器冷却。