bjyywyj 发表于 2010-3-26 09:00:06

加油站油罐到围墙距离不足

有加油站补做“三同时”手续,在验收报告中油罐到围墙距离不足3米,站方又不肯动围墙,有什么法规或方法补足吗?求高人指点。

maomao05436 发表于 2010-3-26 09:29:12

添加阻隔防爆材料HAN

maomao05436 发表于 2010-3-26 09:31:52

建议添加!但是HAN文件里指出的是加油站与站处设施之间防火距离不够时,理应添加。针对你说的这个,我想也可以在整改建议中提出来。个人想法,仅供参考!

蓝天卫士001 发表于 2010-3-26 13:05:30

如果是由于加油站受土地所限而不愿动围墙,可与其协商,是否可将围墙拆掉;因为在加油站评价过程中,安全距离一般为A项,即否决项;但罐区是否设置围墙,一般为B项,不作为否决项,故可与其商量拆去围墙,作为一般隐患。

yangliuan911 发表于 2010-3-26 15:47:45

版主说得对,这样的做法可行。
页: [1]
查看完整版本: 加油站油罐到围墙距离不足