longshisan 发表于 2010-4-1 14:47:32

冷库现状

本帖最后由 gates 于 2010-4-1 18:32 编辑

上次未传上来,不好意思。

目录
1 概述        1
1.1 评价目的        1
1.2 评价依据        1
1.2.1法律、法规及文件        1
1.2.2标准、规范        2
1.2.3其他依据资料        3
1.3 评价范围        3
1.4 评价程序        3
2 项目概况        5
2.1 项目简介        5
2.1.1 项目概况        5
2.1.2 项目地址及周边环境        5
2.1.3 主要建构筑物及结构        6
2.1.4 自然条件        7
2.2 工艺简介        8
2.2.1 工艺流程图        8
2.2.2 工艺简介        9
2.2.3 主要设备        10
2.3 公用工程        10
2.3.1 给水        10
2.3.2 供电        10
2.3.3 消防        11
2.3.4 供汽        11
2.4 安全生产管理        11
3 危险有害因素分析        12
3.1主要危险物质的危险特性        12
3.2 生产工艺过程危险、有害因素分析        14
3.2.1 火灾爆炸        14
3.2.2 锅炉爆炸        15
3.2.3 容器爆炸        16
3.2.4 中毒和窒息        16
3.2.5 起重伤害        16
3.2.6 机械伤害        16
3.2.7 低温冻伤        16
3.2.8 化学灼伤        17
3.2.9 触电伤害        17
3.2.10 车辆伤害        17
3.2.11高处坠落及物体打击        17
3.2.12 坍塌        18
3.2.13 噪声伤害        18
3.2.14 淹溺        18
3.3主要危险、有害因素分布        19
3.4冷库对周围环境的危险有害因素分析        19
3.5周围环境对冷库的影响        19
3.6 自然危险有害因素分析        19
3.7重大危险源辨识        20
3.7.1 根据《重大危险源辨识》进行辨识        20
3.7.2 根据《指导意见》进行辨识        20
3.8 事故案例        23
3.8.1冷库冷却器爆炸案例分析        23
3.8.2 冷库氨气管道爆炸事故分析        24
3.8.3 液氨泄漏事故预防与应急措施        25
4 评价单元的划分与评价方法的选择        27
4.1 评价单元划分        27
4.1.1划分原则        27
4.2.2单元划分        27
4.2 评价方法选择        27
4.2.1 评价方法选择        27
4.2.2 评价方法简介        27
5 分析评价        29
5.1 安全检查表评价        29
5.1.1 项目选址及总图布置单元        29
5.1.2 制冷系统单元        30
5.1.3 公用辅助系统单元        35
5.1.4 特种设备及安全管理单元        38
5.1.5 安全检查表评价小结        40
5.2 预先危险性分析评价        41
5.2.1 预先危险性分析        41
5.2.2 预先危险性分析结果        44
6 对策措施及建议        45
6.1存在的问题及整改建议        45
6.2 补充的其他建议措施        46
6.2.1 安全技术方面措施建议        46
6.2.2 安全管理方面措施建议        47
7 评价结论        48
报告附件        51

chenjh201 发表于 2010-4-1 14:53:55

列个目录啊!!看看是否值得下啊

zhangdu2580 发表于 2010-4-1 15:59:32

看看,是否值得下!~

zzbc819 发表于 2010-4-1 16:13:55

pyfanguoshun 发表于 2010-4-2 06:16:05

蓝天卫士001 发表于 2010-4-2 07:16:12

不只是最近的报告吗?

remeng 发表于 2010-4-2 07:51:37

价格有点高吧!

longshisan 发表于 2010-4-2 08:53:38

10元已经很低了,比起动辄七八十元、一百元的东东已经强很多了。

remeng 发表于 2010-4-6 22:23:29

看看再说吧,不知道是否值得?

huangyouming 发表于 2010-4-7 14:12:20

怎么看阅读权限啊?