科莱博消防应急SOP

本公司是一家涉及多种化学品的生产企业,大多原辅材料及成品为易燃品,产品工艺流程复杂,如果原料、成品突然泄露,操作失控或其他情况下,存在着火灾爆炸、中毒等严重事故危险,为确保安全生产,保障公司财产及员工人身安全,我们吸取其他案例经验及本公司实际情况,特制定本应急SOP:
当公司一旦发生火情,所有员工必须做到:
一、严格按照公司〈化学事故应急救援预案〉中指挥人员指挥下操作;
二、各岗位员工协调好,除留守必要人员安全控制或停车外,其他人员立即停止工作,迅速参与灭火,到达火场首先确认风向及着火点,灭火位置在上风头,即顺风向灭火;其次确认灭火器灭火范围火灾类型,根据火灾类型选择合适灭火器,带电灭火使用干粉灭火器或干燥黄沙,其他化学品火灾灭火器选择参照〈职业安全健康环境管理手册〉中〈危险化学品清单〉及〈危险化学品应急救援方案对照表〉;
三、正确使用消防器材:
1、手提式灭火器:使用时先将保险销拔出,右手提灭火器,左手握塑料喷管,将喷管口对准火源根部,使用二氧化碳灭火器,不要手抓金属管部位,以防手被冻伤;
2、推车式灭火器:两个人一组,一人一边拉着灭火器迅速到达离火源合适位置,确认消防带长度足够达到火源部位,然后一人将消防带拉开伸直,使消防带不扭曲便于料液喷出,喷嘴对准火源根部,打开喷嘴阀门,另一人将灭火器上部保险销拔下,开启瓶阀。火被扑灭后先关瓶阀后关喷嘴阀门。
3、使用灭火器时,严禁将灭火器喷嘴对着人,以防造成人身伤害;
四、消防栓使用:
将消防水带竖放在地上向着火点方向滚动铺开水带,将水带接在消防栓上,消防水带长度根据着火点与消防栓间的距离连接,最后将水枪接在消防水带上,持枪人员握紧水枪,其他人员开启消防栓阀,持枪人员根据火势调整方向与射程;
五、所有消防器材使用结束,按照〈消防器材、应急用品使用管理制度〉做好记录并报安环科。灭火器使用结束,将保险销插上,消防带缠在车架上,手提式灭火器喷嘴朝向地面,消防水带整理卷好放在消防箱里固定好,消防栓阀门扳手用后放回消防箱,不得随便拿做他用;
六、火灾扑灭后,灭火人员检查现场,确认已无明火,不再复燃方可离开。
以上方案,所有部门认真组织员工学习,确保所有员工能正确使用消防器材,确保公司安全生产。