目 的:使操作人员和维修人员正确使用操作消防水泵。
范 围:适用于150WLZ180-64JA消防水泵
责任人:生产部经理、制剂车生产部经理、公司消防员,机修工。
内 容:
1. 启动方法:
1.1 消防水泵共有三种启动方法。
1.1 .1 第一种启动方法:在消防水泵房消防水泵电控箱上直接启动。
1.1 .2检查消防水泵阀门是否打开(阀门平时应一直保持在开启位置)。
1.1 .3打开电箱检查电闸是否是在合闸状态(电闸平时应一直保持在合闸状态)。1.1 .4按电控箱上绿色按钮启动水泵,按电控箱上红色按钮水泵停止运行。
1.2 .1第二种启动方法:在遇到火灾等紧急情况下,可以在公司厂区内生产车间或精烘包、辅房、如新制剂车间等各个室内消火栓阀门箱内水泵直启按钮启动消防水泵。
1.2 .2打开室内消火栓阀门箱玻璃门。
1.2 .3按下消火栓阀门箱内左上角红色水泵直启按钮的中间有机玻璃处,即可启动消防水泵。(无法在消火栓上停止消防水泵运行,停泵需在消防水泵房消防水泵电控箱上进行。)
1.3 .1第三种开启动方法:当生产车间或精烘包、办公楼、辅房、餐厅、如新制剂车间等设施发生火警探测时,可通过感烟探测器、感温探测器、防火阀等自动探测装置发现起火点后自动向保安值办窒内的消防主机报警。还可以由人工发现火警后,按下各个地点的消防手报向保安值办窒内的消防主机报警。
1.3 .2当保安值办窒内的消防主机接到火灾警报后,马上会发出刺骨的警报声,同时消防主机会有显示多个联动请求。
1.2 .3当保安值办窒内的值班人员听到消防主机发出的警报声后,应立即查明报警点位置。
1.3 .4并通过电话或立即奔赴现场查明确以发生火警。
1.3 .5按下消防主机手动盘上消防水泵直启按钮,启动消防水泵。(无法在消火栓上停止消防水泵运行,停泵需在消防水泵房消防水泵电控箱上进行。)
2日常测试、维护和保养:
2.1每一个月对消防水泵进行一次测试性启动,并检查消防水泵、消火栓和房顶消防水箱有无渗漏现象。
2.1.1在对消防水泵进行测试性启动时,应打开回流阀,消防管道内压力应调节到8㎏。
2.2每三个月在对消防水泵进行一次测试性启动的同时,应打开最末端的消火栓进行排水,直至排尽消防管道内的铁锈水和污物,保持消防管道内的通畅。
2.3每三个月对消防水泵控制电路,空气开关、交流接触器和热继电器触点有无烧蚀,接线有无松动,及室内外控制电缆进行一次检查,。
2.4每六个月对消防水泵转动部份润滑保养.,对连接法兰螺丝紧固,检查水泵减振器。
2.5每年一次更换电机轴承和水泵轴承的润滑油脂。
3注意事项:
3.1消防水泵阀门平时应一直保持在开启位置,并上锁。
3.2消防水泵电源闸刀平时应一直保持在合闸通电状态,随时能启动。
3.3应指定专人对消防水泵日常检查和保养
3.4对消防水泵进行日常维护和保养时应切断电源,维护和保养工作结束后应立即恢复消防水泵电源。