1 总 则
1.0.1 随着我国建设事业的发展,内地建设也日益增多。特别是我国三北(东北、西北、华北)地区,随着资源的开发,在工业及民用建筑工程建设项目中,要求加快建设速度,使工程早日投产,充分发挥其经济效益和社会效益的项目不断增多。从而在北方广大地区,冬期施工任务也愈来愈多。
我国北方地区,冬期施工期一般3~6个月,工程所占比重最高者可达30%。由于冬期施工有其特殊性及复杂性,加之我国建筑施工队伍技术水平高低不一,据多年经验,在这个季节进行施工,也是工程质量问题出现的多发季节。所以,选好施工方法,制订出较佳的质量保证措施,是确保工程质量,加快工程进度,并减少能耗及材料消耗的关键。
为保证冬期施工的顺利进行,在总结我国以往经验的基础上,在国家有关技术、经济政策的指导下,制定出相应的规定以利指导施工,是非常必要的。
1.0.2 本规程属于专业性施工规程,其适用范围仅限于一般工业及民用建筑的冬期施工。对于一些有特殊要求的结构,如高抗冻耐久性、耐酸、碱腐蚀、防放射性、耐高温等特殊要求的工程,由于我国没有这方面的冬期施工实践,也没有进行这方面的研究工作,所以本规程不包括这方面的内容。
1.0.3 在建筑工程冬期施工中冬期的界定是一个重要问题,各国规范都规定有界定原则。我国建筑工程施工规范中亦有相应规定,但尚不统一。如地基基础规范规定为0℃,砖石工程施工规范规定连续10天内的平均气温低于5℃或当日最低气温为-3℃,混凝土及钢筋混凝土施工验收规范规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃。由于规定不一致,执行起来很不方便。
冬期施工是一个大系统工程,它包含着许多工程门类和专业,科学的、统一的规定一个合理的界定原则是很重要的。为便于应用,本规程分析了我国气候特点,及各专业施工的特殊性和共性,统一规定了一个界定原则,并和新修订的混凝土结构工程施工及验收规范相一致。
1.在自然条件下,水在0℃结冰,使土建施工遇到许多困难,甚至无法作业。试验表明,在新拌的混凝土和砂浆中,水结冰温度在0~-2℃,当水结冰后,可能对硬化中的混凝土和砂浆产生冻害,损害其一系列物理力学性能。另外,试验也表明,当混凝土、砂浆浇砌后,如果气温很低,强度增长也变缓慢。例如,当混凝土在5℃条件下养护28d,其强度仅达标养28d强度的60%左右,所以,欲使混凝土强度有较快的增长,必须采取特殊措施方能满足施工进度的要求。所以冬期施工的界定的第一个原则是:当气温降低到0℃时要采取特殊措施进行施工。
2.我国的气候属于大陆性季风型气候。其特点是,在秋冬和冬春交替季节,时常有西伯利亚寒流袭击,短时间内可能降温到0℃,但寒流过后气温可能又恢复一段正温时间,因而冬期施工界
定还不能只考虑气温出现0℃。
3.确定冬期施工起迄日期,一般都要用当地的历史气象资料。自然气温确有一定的多变性,但也有一定的规律,在二十年内变化是不太大的。一本规范使用不到10年即要修订,所以利用10年、20年短期历史统计资料做为界定冬期施工的依据是可行的。在修订{钢筋混凝土施工及验收规范》(GBJ 204—83)时,我们曾对我国三北地区23个大中城市的气温资料进行了统计分析见表l—1。经统计发现,日平均气温为5℃时,其最低气温在0℃~-2℃者居多,这一温度亦即混凝土遭冻温度。
4.我国气象部门可以提供出日平均气温连续5天稳定低于5℃起迄日期。“连续五天稳定低于5℃”是依气象部门述语引进的。按气象部门对我国气象研究认为,在气温逐渐降低的季节里,当气温连续5天稳定低于5℃即为真正进入了冬期,而且气象部门可以提供这方面资料,使用起来亦很方便。
5.本规程在界定冬期施工起始期的原则时,和国外的一些规
范做了比较,见表1—2。从表1—2看出,我们这种界定的原则,和
其他国家基本一致,并且体现了我国的气候特点。
我国北方地区大中城市气温统计资料 表1—1
序号
城市名称
日平均最高最低温差(℃)
平均气温为5℃时最低气温(℃)
1
海拉尔
14
—2
2
哈尔滨
12
一l
3
牡丹江
14
—2
4
长 春
12
一l
5
沈 阳
12
一l
6
大 连
lO
O
7
丹 东
12
—1
8
锡林浩特
16
—3
9
北 京
12
—1
10
天 津
12
—1
11
济 南
12
一l
12
青 岛
10
0
13
太 原
14
—2
14
郑 州
14
—2
15
呼和浩特
14
—2
16
西 安
10
0
17
银 川
12
一l
18
兰 州
10
O
19
酒 泉
14
—3
20
格尔木
18
—4
21
乌鲁木齐
10
0
22
伊 宁
10
0
23
拉 萨
16
—3
各国规范进入冬期施工的温度规定 表1-2
国 别
规范名称及代号
冬期施工规定温度(℃)
美国
混凝土学会(ACl306—78)
4.5
加拿大
国家科学研究委员会“冬期施工指南”1980年
5
日本
建筑学会(JASS5)1978
3.2
德国
联帮政府(DINl045—74)
5
原苏联
国家建委(CHH3.03.01-87)(CHHl4Ⅲ-15-76)
5和最低气温0℃
RILEM
国际混凝土冬期施工建议1963
5
RILEM
国际混凝土冬期施工建议(39一BH)1980年
5
中国
国家建委(GBJ一10一65修订本)
5和一3
中国
城乡建设部(GBJ204—83)
5
源自: