安全评价论坛
标题:
给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141—90 (四)
[打印本页]
作者:
safety
时间:
2007-7-31 19:58
标题:
给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141—90 (四)
附录一 水池满水试验
(一)充水
1.向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。
2.充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。
3.每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。
4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。
(二)水位观测
1.充水时的水位可用水位标尺测定。
2.充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。
3.充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。
4.测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间,应为24h。
5.连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。
(三)蒸发量测定
1.现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。
2.水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。
3.测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。
(四)水池的渗水量按下式计算:
(缺公式) (附1.1)
式中:q——渗水量(L/m2·d);
A1——水池的水面面积(m2);
A2——水池的浸湿总面积(m2);
E1——水池中水位测针的初读数,即初读数(mm);
E2——测读E1后24h水池中水位测针末的读数,即末读数(mm);
e1——测读E1时水箱中水位测针的读数(mm);
e2——测读E2时水箱中水位测针的读数(mm)。
注:当连续观测时,前次的E2、e2,即为下次的E1及e1。
雨天时,不做满水试验渗水量的测定。
按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。
附录二 消化池气密性试验
(一)主要试验设备
1.压力计:可采用U形管水压计或其它类型的压力计,刻度精确至mm水柱,用于测量消化池内的气压。
2.温度计:用以测量消化池内的气温,刻度精确至1℃。
3.大气压力计:用以测量大气压力,刻度精确至daPa(10Pa)。
4.空气压缩机一台。
(二)测读气压
1.池内充气至试验压力并稳定后,测读池内气压值,即初读数,间隔24h,测读末读数。
2.在测读池内气压的同时,测读池内气温和大气压力,并将大气压力换算为与池内气压相同的单位。
(三)池内气压降可按下式计算:
D P=P(Pd1+Pa1)-(Pd2+Pa2)(273 t1)/(273 t2) (附2.1)
式中:D P——池内气压降(daPa);
Pd1——池内气压初读数(daPa);
Pd2——池内气压末读数(daPa);
Pa1——测量Pd1时的相应大气压力(daPa);
Pa2——测量Pd2时的相应大气压力(daPa);
t1——测量Pd1时的相应池内气温(℃);
t2——测量Pd2时的相应池内气温(℃)。
附录三施工及检验记录表格
明排水施工记录 附表3.1
工程名称 -------------------------------------------------------
施工单位 -------------------------------------------------------
构筑物名称 -----------------------------------------------------
排 水 井 号 1 2 3 4 5
井深(地面至井底)(m)
基坑底高程(m)
封底面高程(m)
封底与基坑底高差(m)
封底材料
井身结构
设置水泵型号及数量
建成使用日期(年、月、日)
终止抽水日期(年、月、日)
回填完成日期(年、月、日)
井身回填材料
记 事
工程负责人 记录
注:附排水沟及排水井的结构图与平面布置图。
水池满水试验记录 附表3.2
工程名称 建设单位
水池名称 施工单位
水 池 结 构 允许渗水量(L/m2·d)
水池平面尺寸(m) 水面面积A1(m2)
水 深(m) 湿润面积A2(m2)
测读记录 初 读 末 读 两次读数差
测读时间(年、月、日、时、分)
水池水位E(mm)
蒸发水箱水位e(mm)
大气温度(℃)
水 温(℃)
实际渗水量 (m3/d) (L/m2·d) 占允许量的百分率
参加单位和人员 建设单位 设计单位 施工单位
壁板缠绕钢丝应力测定记录 附表3.3
工程名称 施工单位
构筑物名称 构筑物外径(m)
锚固肋数 钢筋环数
钢筋直径(mm) 每段钢筋长度(m)
日 期
(年、月、日) 环号 肋 号 平均应力
(N/mm2) 应力损失
(N/mm2) 应力损失
(%) 备 注
工程负责人 记录
电热张拉钢筋记录 附表3.4
工程名称 施工单位
构筑物名称 构筑物外径(m)
锚固肋数 钢筋环数
钢筋直径(mm) 每段钢筋长度(m)
日 期 (年、月、日) 温度 环号 肋号 一次电压 (V) 一次电流(A) 二次电压(V) 二次 电流(A) 通电时间(S) 钢筋表 面温度 (℃) 伸长值 (mm)
工程负责人 记录
电热张拉钢筋应力测定记录 附表3.5
工程名称 施工单位
构筑物名称 构筑物外径(m)
锚固肋数 钢筋环数
钢筋直径(mm) 每段钢筋长度(m)
日 期
(年、月、日) 环号 肋号 测点 应变(mm) 应力(N/mm2)
初读数 末读数
工程负责人 记录
污泥消化池气密性试验记 附表3.6
工程名称 建设单位
池 号 施工单位
气室顶面直径(m) 顶面面积(m2)
气室底面直径(m) 底面面积(m2)
充气高度(m) 气室体积(m2)
测读记录 初 读 数 末 读 数 两次读数差
测读时间(年、月、日、时、分)
池内气压Pd(daPa)
大气压力Pa(daPa)
池内气温t(℃)
池内水位E(mm)
压力降D P(daPa)
压力降占试验压力(%)
参加单位及人员 建设单位 设计单位 施工单位
中间验收记录 附表3.7
工程名称 建设单位
构筑物名称 施工单位
构筑称部位 验收日期 年 月 日
验收项目 及 数量
质
量
情
况
及
验
收
意
见
参
加
单
位
及
人
员 建设单位 设计单位 质量监督部门 施工单位
竣工验收鉴定书 附表3.8
工程名称 建设单位
构筑物名称 施工单位
开工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
验收日期 年 月 日
验
收
内
容
复
验
质
量
情
况
鉴
定
结
果
及
验
收
意
见
参
加
单
位
及
人
员 验收委员会 (或组长) 建设单位 设计单位 质量监督部门
施工单位 管理(或使用)单位 其他单位
附录四 本规范用词说明
一、为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1.表示很严格,非这样作不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
2.表示严格,在正常情况下均应这样作的:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不
得”。
3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的:正面词采用“宜”或“可”,反面词
采用“不宜”。
二、条文中指定应按其它有关标准、规格执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执
行”。
附加说明
本规范主管部门、主编单位、参加单位和主要起草人名单
主管部门:建设部城市建设司
主编单位:北京市市政工程局
参加单位:上海市政工程管理局 天津市第二市政工程公司 天津市自来水工程公
武汉市自来水公司 武汉市自来水公司 吉林市自来水公司
甘肃省建设工程总公司 铁道部第一工程局 北京建筑工程学院
化工部第十一化工建设公司
主要起草人:王登镛 线续生 戚伏波 石志圻 祁钦发 厉家德
李国业 张美华 张华玉 潘慧民 刘光本 刘汉卿
谭 绍 王信东 常志续 霍昭荣 韩世荣 姬殿录
陈克定 何玉符 应元良 张宏儒 刘国清
源自:
欢迎光临 安全评价论坛 (https://bbs.51anping.com/)