安全评价论坛
标题:
《电梯工程施工质量验收规范》(一)
[打印本页]
作者:
safety
时间:
2007-7-31 20:00
标题:
《电梯工程施工质量验收规范》(一)
5.3.4
显示系统工作压力的压力表应清晰、准确。
5.4 导 轨
5.4.1
导轨安装应符合本规范第4.4节的规定。
5.5 门 系 统
5.5.1
门系统安装应符合本规范第4.5节的规定。
5.6 轿 厢
5.6.1
轿厢安装应符合村规范第4.6节的规定。
5.7 平 衡 重
5.7.1
如果有平衡重,应符合本规范第4.7节的规定。
5.8 安 全 部 件
5.8.1
如果有限速器、安全钳或缓冲器,应符合本规范第4.8节的有关规定。
5.9 悬挂装置、随行电缆
主
控 项 目
5.9.1
如果有绳头组合,必须符合本规范第4.9.1条的规定。
5.9.2
如果有钢丝绳,严禁有死弯。
5.9.3
当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长,为此装设的电气安全开关必须动作可靠。对具体有两个或多个液压顶升机构的液压电梯,每一组悬挂钢丝绳均应符合上述要求。
5.9.4
随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。
一
般 项 目
5.9.5
如果有钢丝绳或链条,每根张力与平均值偏差不应大于5%。
5.9.6
随行电缆的安装还应符合下列规定:
1
随行电缆端部应固定可靠。
2
随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
5.10 电气装置
5.10.1
电气装置安装应符合本规范第4.10节的规定。
5.11 整机安装验收
主
控 项 目
5.11.1
液压电梯安全保护验收必须符合下列规定:
1
必须检查以下安全装置或功能:
1)断相、错相保护装置或功能:
当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。
注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。
2)短路、过载保护装置
动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电影必须有过载保护装置。
3)防止轿厢坠落、超速下降的装置
液压电梯必须装有防止轿厢坠落、超速下降的装置,且各装置必须与其型式试验证书相符。
4)门锁装置
门锁装置必须与其型式试验证书相符。
5)上极限开关
上极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。它必须在柱塞接触到其缓冲制停装置之前动作,且柱塞处于缓冲制停区时保持动作状态。
6)机房、滑轮间(如果有)、轿顶、底坑停止装置
位于轿顶、机房、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。
7)液压油温升保护装置
当液压油达到产品设计温度时,温升保护装置必须动作,使液压电梯停止运行。
8)移动轿厢的装置
在停电或电气系统发生故障时,移动轿厢装置必须能移动轿厢上行或下行,且下行时还必须装设防止顶升机构与轿厢运动相脱离的装置。
2
下列安全开关,必须动作可靠:
1)限速器(如果有)张紧开关;
2)液压缓冲器(如果有)复位开关;
3)轿厢安全窗(如果有)开关;
4)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关;
5)悬挂钢丝绳(链条)为两根时,防松动安全开关。
5.11.2
限速器(安全绳)安全钳联动试验必须符合下列规定:
1
限速器(安全绳)安全钳联动试验中必须动作可靠,且应使电梯停止运行。
2
联动试验时轿厢载荷及速度应符合下列规定:
1)当液压电梯额定载重量与轿厢最大有效面积符合表5.11.2的规定时,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;当液压电梯额定载重量小于表5.11.2规定的轿厢最大有效面积对应的额定载重量时,轿厢应载有均匀分布的125%的液压电梯额定载重量,但该载荷不应超过表5.11.2规定的轿厢最大有效面积对应的额定载重量;
2)对瞬时式安全钳,轿厢应以额定速度下行;对渐进式安全钳,轿厢应以检修速度下行。
3
当装有限速器安全钳时,使下行阀保持开启状态(直到钢丝绳松弛为止)的同时,人为使限速器机械动作,安全钳应可靠动作,轿厢必须可靠制动,且轿认错倾斜度不应大于5%。
4
当装有安全绳安全钳时,使下行阀保持开启状态(直到钢丝绳松弛为止)的同时,人为使安全绳机械动作,安全钳应可靠动作,轿厢必须可靠制动,且轿底倾斜度不应大于5%。
表5.11.2 额定载重量与轿厢最大有效面积之间关系
额定载 重量 (kg)
轿厢最大有效面积 (m2)
额定载 重量 (kg)
轿厢最大有效面积 (m2)
额定载 重量 (kg)
轿厢最大有效面积 (m2)
额定载 重量 (kg)
轿厢最大有效面积(m2)
1001
0.37
525
1.45
900
2.20
1275
2.95
1822
0.58
600
1.60
975
2.35
1350
3.10
225
0.7.
630
1.66
1000
2.40
1425
3.25
300
0.90
675
1.75
1050
2.50
1500
3.40
375
1.10
750
1.90
1125
2.65
1600
3.56
400
1.17
800
2.00
1200
2.80
2000
4.20
450
1.30
825
2.05
1250
2.90
25003
5.00
注:1 一人电梯的最小值;
2
二人电梯的最小值;
3
额定载重量超过2500 kg时,每增加100 kg面积增0.16 m2,对中间的载重量其面积由线性插入法确定。
5.11.3
层门与轿门的试验符合下列规定:
层门与轿门的试验必须符合本规范第4.11.3条的规定。
5.11.4
超载试验必须符合下列规定:
当轿厢载有120%额定载荷时液压电梯严禁启动。
一
般 项 目
5.11.5
液压电梯安装后应进行运行试验;轿厢在额定载重量工况下,按产品设计规定的每小时启动次数运行1000次(每天不少于8h),液压电梯应平稳、制动可靠、连续运行无故障。
说明:
5.11.5
电梯每完成一个启动、正常运行、停止过程计数一次。
5.11.6
噪声检验应符合下列规定:
1
液压电梯的机房噪声不应大于85dB(A);
2
乘客液压电梯和病床液压电梯运行中轿内噪声不应大于55dB(A);
3
乘客液压电梯和病床液压电梯的开关门过程噪声不应大于65dB(A)。
5.11.7
平层准确度检验应符合下列规定:
液压电梯平层准确度应在
15mm范围内。
5.11.8
运行速度检验应符合下列规定:
空载轿厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的8%;载有额定载重量的轿厢下行速度与下行额定速度的差值不应大于下行额定速度的8%。
5.11.9
额定载重量沉降量试验应符合下列规定:
载有额定载重量的轿厢停靠在最高层站时,停梯10min,沉降量不应大于10mm,但因油温变化而引起的油体积缩小所造成的沉降不包括在10mm内。
5.11.10
液压泵站溢流阀压力检查应符合下列规定:
液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的140%—170%时动作。
5.11.11
超压静载试验应符合下列规定:
将截止阀关闭,在轿内施加200%的额定载荷,持续5 min后液压系统应完好无损。
5.11.12
观感检查应符合本规范第4.11.10条的规定。
6
自动扶梯、自动人行道 安装工程质量验收
源自:
欢迎光临 安全评价论坛 (https://bbs.51anping.com/)
Powered by Discuz! X2.5