安全评价论坛

标题: 钢结构结构施工质量验收规范(五) [打印本页]

作者: safety    时间: 2007-7-31 20:04
标题: 钢结构结构施工质量验收规范(五)
表 C.0.9 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差( mm )   




项 目   

允许偏差   

检验方法   

图 例   


平台长度和宽度   

± 5.0   

用钢尺检查   



  


平台两对角线差   

6 . 0   


平台支柱高度   

± 3.0   


平台支柱弯曲矢高   

5.0   

用拉线和钢尺检查   


平台表面平面度( lm 范围内)   

6 . 0   

用 1m 直尺和塞尺检查   


梯梁长度 L   

± 5.0   

用钢尺检查   



钢梯宽度 b   

± 5.0   


钢梯安装孔距离 a   

± 3.0   



钢梯纵向挠曲矢高   

l/1000   

用拉线和钢尺检查   


踏步(棍)间距   

± 5.0   

用钢尺检查   


栏杆高度   

± 5.0   


栏杆立柱间距   

± 10.0   
附录 D 钢构件预拼装的允许偏差   
D.0.1 钢构件预拼装的允许偏差应符合表 D 的规定。   
D.0.1 钢构件预拼装的允许偏差( mm )   




构件类型   

项目   

允许偏差   

检验方法   


多节柱   

预拼装单元总长   

± 5.0   

用钢尺检查   


预拼装单元弯曲矢高   

l/1500 ,且不应大于 10.0   

用拉线和钢尺检查   


接口错边   

2 . 0   

用焊缝量规检查   


预拼装单元柱身扭曲   

h/200 , 且不应大于 5.0   

用拉线、吊线和钢尺检查   


顶紧面至任一牛脚距离   

± 2.0   

用钢尺检查   


梁、桁架   

跨度最外两端安装孔或两端支承面最外侧距离   

5.0   
-10.0   


接口截面错位   

2.0   

用焊缝量规检查   


拱度   

设计要求起拱   

±   

用拉线和钢尺检查   


设计未要求起拱   

l/2000   
0   


节点处杆件轴线错位   

4.0   

划节后用钢尺检查   


管构件   

预拼装单元总长   

± 5.0   

用钢尺检查   


预拼装单弯曲矢高   

l/1500 ,且不应大于 10.0   

用拉线和钢尺检查   


对口错边   

t/10 ,且不应大于 3.0   

用焊缝量规检查   


坡口间隙   

2.0   
-1.0   
续表 D   




构件类型   

项目   

允许偏差   

检验方法   


构件平面总体预拼装   

各楼层柱距   

± 4.0   

用钢尺检查   


相邻楼层梁与梁之间距离   

± 3.0   


各层间框架两对角线之差   

H/2000 ,且不应大于 5.0   


任意两对角线之差   

H/2000 ,且不应大于 8.0   
附录 E 钢结构安装的允许偏差   
E.0.1 单层钢结构中柱子安装的允许偏差应符合表 E.0.1 的规定 .   
表 E.0.1 单层钢结构中柱子安装的允许偏差 (mm)   




项 目   

允许偏差   

图例   

检验方法   


柱脚底座中心线对定位轴线的偏移   

5.0   


用吊线和钢尺检查   


柱基准点标高   

有吊车梁的柱   

3.0   
-5.0   


用水准仪检查   


无吊车梁的柱   

5.0   
-8.0   



弯曲矢高   

H/1200 , 且不应大于 15.0   


用经纬仪或拉线和钢尺检查   


柱轴线垂直度   

单层柱   

H ≤ 10m   

H/1000   


用经纬仪或吊线和钢尺检查   


H>10m   

H/1000 , 且不应大于 25.0   



多节柱   

单节柱   

H/1000 , 且不应大于 10.0   



柱全高   

35.0   









E.0.2 钢吊线梁安装的允许偏差应符合表 E.0.2 的规定 .   
表 E.0.2 钢吊线梁安装的允许偏差 (mm)   




项 目   

允许偏差   

图例   

检验方法   


梁的跨中垂直度   

h/500   


用吊线和钢尺检查   


侧向弯曲矢高   

l/1500 , 且不应大于 10.0   


用拉线和钢尺检查   


垂直上拱矢高   

10.0   


两端支座中心位移   

安装在钢柱上时 , 对牛脚中心的偏移   

5.0   



安装在混凝土柱上时 , 对定位的轴线的偏移   

5.0   



吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移   

t/2   


用吊线和钢尺检查   
续表 E.0.2   




项目   

允许偏差   

图例   

检验方法   


同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差   

支座处   

10.0   


用经纬仪、水准仪和钢尺检查   


其他处   

15.0   



同跨间内同一横截面下挂式吊车梁顶面高差   

10.0   



同列相邻两柱间吊车梁顶面高差   

l/1500 , 且不应大于 10.0   


用水准仪和钢尺检查   


相邻两吊车梁接头部位   

中心错位   

3.0   


用钢尺检查   


上承式顶高差   

1.0   



下承式底面高差   

1.0   



同跨间任一截面的吊车梁中心跨距   

± 10.0   


用经纬仪和光电测距仪检查;跨度小时,可用钢尺检查   


轨道中心地吊车梁腹板轴线的偏移   

t/2   


用吊线和钢尺检查   
E.0.3 墙架、檀条等次要构件安装的允许偏差应符合表 E.0.3 的规定。   
表 E.0.3 墙架、檀条等次要构件安装的允许偏差( mm )   




项 目   

允许偏差   

检验方法   


墙架立柱   

中心线对定位轴线的偏移   

10 . 0   

用钢尺方法   


垂直度   

H/1000 ,且不应大于 10.0   

用经纬仪或吊线和钢尺检查   


弯曲矢高   

H/1000 ,且不应大于 15.0   

用经纬仪或吊线和钢尺检查   


抗风桁架的垂直度   

h/250 ,且不应大于 15.0   

用吊线和钢尺检查   


檩条、墙梁的间距   

± 5.0   

用钢尺检查   


檩条的弯曲矢高   

L/750 ,且不应大于 12.0   

用拉线和钢尺检查   


墙梁弯曲矢高   


用拉线和钢尺检查   


注: 1 H 为墙架立柱的高度;   
2 h 为抗风桁架的高度;   
3 L 为檩条或墙梁的长度。   
E.0.4 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合表 E.0.4 的规定。   
表 E.0.4 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差( mm )   




项目   

允许偏差   

检验方法   


平台高度   

± 15.0   

用水准仪检查   


平台梁水平度   

l/1000 , 且不应大于 20.0   

用水准仪检查   


平台支柱垂直度   

H /1000 , 且不应大于 15.0   

用经纬仪或吊线和钢尺检查   


承重平台梁侧向弯曲   

l/1000 , 且不应大于 10.0   

用拉线和钢尺检查   


承重平台梁侧垂直度   

h/1000 , 且不应大于 10.0   

用吊线和钢尺检查   


直梯垂直度   

l/250 , 且不应大于 15.0   

用吊线和钢尺检查   


栏杆高度   

± 15.0   

用钢尺检查   


栏杆立柱间距   

± 15.0   

用钢尺检查   
E.0.5 多层及高层钢结构中构件安装的允许偏差应符合表 E.0.5 的规定。   
表 E.0.5 多层及高层钢结构中构件安装的允许偏差应( mm )   




项目   

允许偏差   

图例   

检验方法   


上、下柱连接处的错   

3 . 0   


用钢尺检查   


同一层柱的各柱顶高度差   

5 . 0   


用水准仪检查   


同一根梁两端顶面的高差   

l/1000 , 且不应大于 10.0   


用水准仪检查   


主梁与次梁表面的高差   

± 2.0   


用直尺和钢尺检查   


压型金属板在钢梁上相邻列的错位   

15 . 00   


用直尺和钢尺检查   
表 E.0.6 多层及高层钢结构主体结构总高度的允许偏差应符合表表 E.0.6 的规定。   
表 E.0.6 多层及高层钢结构主体结构总高度的允许偏差( mm )   




项目   

允许偏差   

图例   


用相对标高度控制安装   




用设计标高控制安装   



注: 1 为每节柱子长度的制造允许偏差;   
2 为每节柱子长度受荷载后的压缩值;   
3 为每节柱子接头焊缝的收缩值。   
附录 F 钢结构防火涂料涂层厚度测定方法   
F . 0 . 1 测针:   
测针(厚度测量仪),由针杆和可滑动的圆盘组成,圆盘始终保持与针杆垂直,并在其上装有固定装置,圆盘直径不大于 30mm , 以保证完全接触被测试件的表面。如果厚度测量仪不易插入被插材料中,也可使用其他适宜的方法测试。   
测试时,将测量探针(见图 F . 0 . 1 )垂直插入防火涂层直径至钢基材表面上,记录标尺读数。   
图 F . 0 . 1 测厚度示意图   
1- 标尺; 2- 刻度; 3- 测针; 4- 防火涂层; 5- 钢基材   
F . 0 . 2 测点选定:   
1 楼板和防火墙的防火涂层厚度测定,可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一个单元,在其对角线上,按每米长度选一点进行测试。   
2 全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔 3m 取一截面,按图 F . 0 . 2 所示位置测试。   
( a )工字梁 (b) 工型柱 (c) 测点示意图   
3 书馆桁架结构,上弦和下弦按第 2 款的规定每隔 3m 取一截面检测,其他腹杆每根取一截面检测。   
F . 0 . 3 测量结果:对于楼饭和墙面,在所选择的面积中,至少测出 5 个点;对于梁和柱梁和柱的所选择的位置中,分别测出 6 个和 8 个点。分别计算出它们的平均值,精确到 0.5mm 。   
附录 G 钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目   
G . 0 . 1 钢结构分部(子分部)工程有关安全及功能的检验和见证检测项目按表 G 规定进行。   
表 G 钢结构分部(子分部)工程有关安全及功能的检验和见证检测项目   




项次   

项目   

抽检数量   

合格质量标准   

备注   


1   

普通涂层表面   

随机抽查 3 个轴线结构构件   

本规范第 14.2.3 条的要求   



2   

防火涂表面   

随机抽查 3 个轴线结构构件   

本规范第 14.3.4 、 14.3.5 、 14.3.6 条的要求   



3   

压型金属板表面   

随机抽查 3 个轴线间压型金属板表面   

本规范第 13.3.4 条的要求   



4   

钢平台、钢梯、钢栏杆   

随机抽查 10%   

连接牢固,无明显外观缺陷   

J.0.1 钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批质量验收应按表 J.0.1 进行记录。   
表 J.0.1 钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批质量验收记录   




工程名称   



检验批部位   



施工单位   



项目经理   



监理单位   



总监理工程师   



施工依据标准   



分包单位负责人   



主控项目   

合格质量标准 ( 按本规范 )   

施工单位检验评分记录或结果   

监理 ( 建设 ) 单位验收记录或结果   

备注   


1   

焊接材料进场   

第 4.3.1 条   





2   

焊接材料复验   

第 4.3.2 条   





3   

材料匹配   

第 5.2.1 条   





4   

焊工证书   

第 5.2.2 条   





5   

焊接工艺评定   

第 5.2.3 条   





6   

内部缺陷   

第 5.2.4 条   





7   

组合焊缝尺寸   

第 5.2.5 条   





8   

焊缝表面缺陷   

第 5.2.6 条   












一般项目   

班组长 : 质 检 员 :   
或专业工长 : 或项目技术负责人 :   
年 月 日 年 月 日   


监理 ( 建设 ) 单位验收结论   

监理工程师 ( 建设单位项目技术人员 ): 年 月 日   
J.0.2 钢结构 ( 焊钉焊接 ) 分项工程检验批质量验收应按表 J.0.2 进行记录 .   
表 J.0.2 钢结构 ( 焊钉焊接 ) 分项工程检验批质量验收记录   




工程名称   


检验批部位   



施工单位   


项目经理   



监理单位   


总监理工程师   



施工依据标准   


分包单位负责人   



主控项目   

合格质量标准 ( 按本规范 )   

施工单位检验评定记录或结果   

J.0.3 钢结构 ( 普通紧固件连接 ) 分项工程检验批质量验收应按表 J.0.3 进行记录 .   
表 J.0.3 钢结构 ( 普通紧固件连接 ) 分项工程检验批质量验收记录   




工程名称   


检验批部位   



施工单位   


项目经理   



监理单位   


总监理工程师   



施工依据标准   


分包单位负责人   



主控项目   

J.0.4 钢结构 ( 高强度螺栓连接 ) 分项工程检验批质量验收应按表 J.0.4 进行记录 .   
表 J.0.4 钢结构 ( 高强度螺栓连接 ) 分项工程检验批质量验收记录   




工程名称   



检验批部位   



施工单位   



项目经理   



监理单位   



总监理工程师   



施工依据标准   



分包单位负责人   



主控项目   

合格质量标准 ( 按本规范 )   

施工单位检验评分记录或结果   

监理 ( 建设 ) 单位验收记录或结果   

备注   


1   

成品进场   

第 4.1.1 条   





2   

扭矩系数或预拉力复验   

第 4.2.2 条或第 4.2.3 条   





3   

抗滑移系数试验   

第 6.3.1 条   





4   

终拧扭矩   

第 6.3.2 条或第 6.3.3 条   












一般项目   

合格质量标准   
( 按本规范 )   

J.0.5 钢结构(零件及部部件加工)分项工程检验批质量验收应按表 J.0.5 进行记录。   
表 J.0.5 钢结构(零件及部部件加工)分项工程检验批质量验收记录   




工程名称   



检验批部位   



施工单位   



项目经理   



监理单位   



总监理工程师   



施工依据标准   



分包单位负责人   



主控项目   

合格质量标准 ( 按本规范 )   

施工单位检验评分记录或结果   

监理 ( 建设 ) 单位验收记录或结果   

备注   


1   

材料进场   

第 4.2.1 条   





2   

钢材复验   

第 4.2.2 条   





3   

切面质量   

第 6.3.1 条   





4   

矮正和成型   

第 7.3.1 条或第 7.3.2 条   





5   

边缘加工   

第 7.4.1 条   





6   

螺栓球、焊接球加工   

第 7.5.1 条和第 7.5.2 条   





7   

制孔   

第 7.6.1 条   












一般项目   

合格质量标准 ( 按本规范 )   

施工单位检验评分记录或结果   

监理 ( 建设 ) 单位验收记录或结果   

备注   


1   

材料规格尺寸   

第 4.2.3 条或第 4.2.3 条   





2   

钢材表面质量   

第 4.2.5 条   





3   

切割精度   

第 7.2.2 条或第 7.2.3 条   





4   

矫正质量   

第 7.3.3 条、第 7.3.4 条和第 7.3.5 条   





5   

边缘加工精   

第 7.4.2 条   





6   

螺栓球、焊接球加工精神   

第 7.5.3 条和第 7.5.4 条   





7   

管件加工精   

第 7.5.5 条   





8   

制孔精度   

第 7.6.2 条和第 7.6.3 条   












旋工单位检验评定结果   

班组长 : 质 检 员 :   
或专业工长 : 或项目技术负责人 :   
年 月 日 年 月 日   


监理 ( 建设 ) 单位验收结论   


监理工程师 ( 建设单位项目技术人员 ): 年 月 日   
J.0.6 钢结构(构件组装)分项工程检验批质量验收应按表 J.0.6 进行记录。   
表 J.0.6 钢结构(构件组装)分项工程检验批质量验收记录   




工程名称   



检验批部位   



施工单位   



项目经理   



监理单位   



总监理工程师   



施工依据标准   



分包单位负责人   



主控项目   

合格质量标准 ( 按本规范 )   

施工单位检验评分记录或结果   
                                    
                  
              
            
            
              
            
            
              源自:




欢迎光临 安全评价论坛 (https://bbs.51anping.com/) Powered by Discuz! X2.5