表 C.0.9 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差( mm )
项 目
允许偏差
检验方法
图 例
平台长度和宽度
± 5.0
用钢尺检查
平台两对角线差
6 . 0
平台支柱高度
± 3.0
平台支柱弯曲矢高
5.0
用拉线和钢尺检查
平台表面平面度( lm 范围内)
6 . 0
用 1m 直尺和塞尺检查
梯梁长度 L
± 5.0
用钢尺检查
钢梯宽度 b
± 5.0
钢梯安装孔距离 a
± 3.0
钢梯纵向挠曲矢高
l/1000
用拉线和钢尺检查
踏步(棍)间距
± 5.0
用钢尺检查
栏杆高度
± 5.0
栏杆立柱间距
± 10.0
附录 D 钢构件预拼装的允许偏差
D.0.1 钢构件预拼装的允许偏差应符合表 D 的规定。
D.0.1 钢构件预拼装的允许偏差( mm )
构件类型
项目
允许偏差
检验方法
多节柱
预拼装单元总长
± 5.0
用钢尺检查
预拼装单元弯曲矢高
l/1500 ,且不应大于 10.0
用拉线和钢尺检查
接口错边
2 . 0
用焊缝量规检查
预拼装单元柱身扭曲
h/200 , 且不应大于 5.0
用拉线、吊线和钢尺检查
顶紧面至任一牛脚距离
± 2.0
用钢尺检查
梁、桁架
跨度最外两端安装孔或两端支承面最外侧距离
5.0
-10.0
接口截面错位
2.0
用焊缝量规检查
拱度
设计要求起拱
±
用拉线和钢尺检查
设计未要求起拱
l/2000
0
节点处杆件轴线错位
4.0
划节后用钢尺检查
管构件
预拼装单元总长
± 5.0
用钢尺检查
预拼装单弯曲矢高
l/1500 ,且不应大于 10.0
用拉线和钢尺检查
对口错边
t/10 ,且不应大于 3.0
用焊缝量规检查
坡口间隙
2.0
-1.0
续表 D
构件类型
项目
允许偏差
检验方法
构件平面总体预拼装
各楼层柱距
± 4.0
用钢尺检查
相邻楼层梁与梁之间距离
± 3.0
各层间框架两对角线之差
H/2000 ,且不应大于 5.0
任意两对角线之差
H/2000 ,且不应大于 8.0
附录 E 钢结构安装的允许偏差
E.0.1 单层钢结构中柱子安装的允许偏差应符合表 E.0.1 的规定 .
表 E.0.1 单层钢结构中柱子安装的允许偏差 (mm)
项 目
允许偏差
图例
检验方法
柱脚底座中心线对定位轴线的偏移
5.0
用吊线和钢尺检查
柱基准点标高
有吊车梁的柱
3.0
-5.0
用水准仪检查
无吊车梁的柱
5.0
-8.0
弯曲矢高
H/1200 , 且不应大于 15.0
用经纬仪或拉线和钢尺检查
柱轴线垂直度
单层柱
H ≤ 10m
H/1000
用经纬仪或吊线和钢尺检查
H>10m
H/1000 , 且不应大于 25.0
多节柱
单节柱
H/1000 , 且不应大于 10.0
柱全高
35.0
E.0.2 钢吊线梁安装的允许偏差应符合表 E.0.2 的规定 .
表 E.0.2 钢吊线梁安装的允许偏差 (mm)
项 目
允许偏差
图例
检验方法
梁的跨中垂直度
h/500
用吊线和钢尺检查
侧向弯曲矢高
l/1500 , 且不应大于 10.0
用拉线和钢尺检查
垂直上拱矢高
10.0
两端支座中心位移
安装在钢柱上时 , 对牛脚中心的偏移
5.0
安装在混凝土柱上时 , 对定位的轴线的偏移
5.0
吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移
t/2
用吊线和钢尺检查
续表 E.0.2
项目
允许偏差
图例
检验方法
同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差
支座处
10.0
用经纬仪、水准仪和钢尺检查
其他处
15.0
同跨间内同一横截面下挂式吊车梁顶面高差
10.0
同列相邻两柱间吊车梁顶面高差
l/1500 , 且不应大于 10.0
用水准仪和钢尺检查
相邻两吊车梁接头部位
中心错位
3.0
用钢尺检查
上承式顶高差
1.0
下承式底面高差
1.0
同跨间任一截面的吊车梁中心跨距
± 10.0
用经纬仪和光电测距仪检查;跨度小时,可用钢尺检查
轨道中心地吊车梁腹板轴线的偏移
t/2
用吊线和钢尺检查
E.0.3 墙架、檀条等次要构件安装的允许偏差应符合表 E.0.3 的规定。
表 E.0.3 墙架、檀条等次要构件安装的允许偏差( mm )
项 目
允许偏差
检验方法
墙架立柱
中心线对定位轴线的偏移
10 . 0
用钢尺方法
垂直度
H/1000 ,且不应大于 10.0
用经纬仪或吊线和钢尺检查
弯曲矢高
H/1000 ,且不应大于 15.0
用经纬仪或吊线和钢尺检查
抗风桁架的垂直度
h/250 ,且不应大于 15.0
用吊线和钢尺检查
檩条、墙梁的间距
± 5.0
用钢尺检查
檩条的弯曲矢高
L/750 ,且不应大于 12.0
用拉线和钢尺检查
墙梁弯曲矢高
用拉线和钢尺检查
注: 1 H 为墙架立柱的高度;
2 h 为抗风桁架的高度;
3 L 为檩条或墙梁的长度。
E.0.4 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合表 E.0.4 的规定。
表 E.0.4 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差( mm )
项目
允许偏差
检验方法
平台高度
± 15.0
用水准仪检查
平台梁水平度
l/1000 , 且不应大于 20.0
用水准仪检查
平台支柱垂直度
H /1000 , 且不应大于 15.0
用经纬仪或吊线和钢尺检查
承重平台梁侧向弯曲
l/1000 , 且不应大于 10.0
用拉线和钢尺检查
承重平台梁侧垂直度
h/1000 , 且不应大于 10.0
用吊线和钢尺检查
直梯垂直度
l/250 , 且不应大于 15.0
用吊线和钢尺检查
栏杆高度
± 15.0
用钢尺检查
栏杆立柱间距
± 15.0
用钢尺检查
E.0.5 多层及高层钢结构中构件安装的允许偏差应符合表 E.0.5 的规定。
表 E.0.5 多层及高层钢结构中构件安装的允许偏差应( mm )
项目
允许偏差
图例
检验方法
上、下柱连接处的错
3 . 0
用钢尺检查
同一层柱的各柱顶高度差
5 . 0
用水准仪检查
同一根梁两端顶面的高差
l/1000 , 且不应大于 10.0
用水准仪检查
主梁与次梁表面的高差
± 2.0
用直尺和钢尺检查
压型金属板在钢梁上相邻列的错位
15 . 00
用直尺和钢尺检查
表 E.0.6 多层及高层钢结构主体结构总高度的允许偏差应符合表表 E.0.6 的规定。
表 E.0.6 多层及高层钢结构主体结构总高度的允许偏差( mm )
项目
允许偏差
图例
用相对标高度控制安装
用设计标高控制安装
注: 1 为每节柱子长度的制造允许偏差;
2 为每节柱子长度受荷载后的压缩值;
3 为每节柱子接头焊缝的收缩值。
附录 F 钢结构防火涂料涂层厚度测定方法
F . 0 . 1 测针:
测针(厚度测量仪),由针杆和可滑动的圆盘组成,圆盘始终保持与针杆垂直,并在其上装有固定装置,圆盘直径不大于 30mm , 以保证完全接触被测试件的表面。如果厚度测量仪不易插入被插材料中,也可使用其他适宜的方法测试。
测试时,将测量探针(见图 F . 0 . 1 )垂直插入防火涂层直径至钢基材表面上,记录标尺读数。
图 F . 0 . 1 测厚度示意图
1- 标尺; 2- 刻度; 3- 测针; 4- 防火涂层; 5- 钢基材
F . 0 . 2 测点选定:
1 楼板和防火墙的防火涂层厚度测定,可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一个单元,在其对角线上,按每米长度选一点进行测试。
2 全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔 3m 取一截面,按图 F . 0 . 2 所示位置测试。
( a )工字梁 (b) 工型柱 (c) 测点示意图
3 书馆桁架结构,上弦和下弦按第 2 款的规定每隔 3m 取一截面检测,其他腹杆每根取一截面检测。
F . 0 . 3 测量结果:对于楼饭和墙面,在所选择的面积中,至少测出 5 个点;对于梁和柱梁和柱的所选择的位置中,分别测出 6 个和 8 个点。分别计算出它们的平均值,精确到 0.5mm 。
附录 G 钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目
G . 0 . 1 钢结构分部(子分部)工程有关安全及功能的检验和见证检测项目按表 G 规定进行。
表 G 钢结构分部(子分部)工程有关安全及功能的检验和见证检测项目
项次
项目
抽检数量
合格质量标准
备注
1
普通涂层表面
随机抽查 3 个轴线结构构件
本规范第 14.2.3 条的要求
2
防火涂表面
随机抽查 3 个轴线结构构件
本规范第 14.3.4 、 14.3.5 、 14.3.6 条的要求
3
压型金属板表面
随机抽查 3 个轴线间压型金属板表面
本规范第 13.3.4 条的要求
4
钢平台、钢梯、钢栏杆
随机抽查 10%
连接牢固,无明显外观缺陷
J.0.1 钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批质量验收应按表 J.0.1 进行记录。
表 J.0.1 钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批质量验收记录
工程名称
检验批部位
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
施工依据标准
分包单位负责人
主控项目
合格质量标准 ( 按本规范 )
施工单位检验评分记录或结果
监理 ( 建设 ) 单位验收记录或结果
备注
1
焊接材料进场
第 4.3.1 条
2
焊接材料复验
第 4.3.2 条
3
材料匹配
第 5.2.1 条
4
焊工证书
第 5.2.2 条
5
焊接工艺评定
第 5.2.3 条
6
内部缺陷
第 5.2.4 条
7
组合焊缝尺寸
第 5.2.5 条
8
焊缝表面缺陷
第 5.2.6 条
一般项目
班组长 : 质 检 员 :
或专业工长 : 或项目技术负责人 :
年 月 日 年 月 日
监理 ( 建设 ) 单位验收结论
监理工程师 ( 建设单位项目技术人员 ): 年 月 日
J.0.2 钢结构 ( 焊钉焊接 ) 分项工程检验批质量验收应按表 J.0.2 进行记录 .
表 J.0.2 钢结构 ( 焊钉焊接 ) 分项工程检验批质量验收记录
工程名称
检验批部位
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
施工依据标准
分包单位负责人
主控项目
合格质量标准 ( 按本规范 )
施工单位检验评定记录或结果
J.0.3 钢结构 ( 普通紧固件连接 ) 分项工程检验批质量验收应按表 J.0.3 进行记录 .
表 J.0.3 钢结构 ( 普通紧固件连接 ) 分项工程检验批质量验收记录
工程名称
检验批部位
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
施工依据标准
分包单位负责人
主控项目
J.0.4 钢结构 ( 高强度螺栓连接 ) 分项工程检验批质量验收应按表 J.0.4 进行记录 .
表 J.0.4 钢结构 ( 高强度螺栓连接 ) 分项工程检验批质量验收记录
工程名称
检验批部位
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
施工依据标准
分包单位负责人
主控项目
合格质量标准 ( 按本规范 )
施工单位检验评分记录或结果
监理 ( 建设 ) 单位验收记录或结果
备注
1
成品进场
第 4.1.1 条
2
扭矩系数或预拉力复验
第 4.2.2 条或第 4.2.3 条
3
抗滑移系数试验
第 6.3.1 条
4
终拧扭矩
第 6.3.2 条或第 6.3.3 条
一般项目
合格质量标准
( 按本规范 )
J.0.5 钢结构(零件及部部件加工)分项工程检验批质量验收应按表 J.0.5 进行记录。
表 J.0.5 钢结构(零件及部部件加工)分项工程检验批质量验收记录
工程名称
检验批部位
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
施工依据标准
分包单位负责人
主控项目
合格质量标准 ( 按本规范 )
施工单位检验评分记录或结果
监理 ( 建设 ) 单位验收记录或结果
备注
1
材料进场
第 4.2.1 条
2
钢材复验
第 4.2.2 条
3
切面质量
第 6.3.1 条
4
矮正和成型
第 7.3.1 条或第 7.3.2 条
5
边缘加工
第 7.4.1 条
6
螺栓球、焊接球加工
第 7.5.1 条和第 7.5.2 条
7
制孔
第 7.6.1 条
一般项目
合格质量标准 ( 按本规范 )
施工单位检验评分记录或结果
监理 ( 建设 ) 单位验收记录或结果
备注
1
材料规格尺寸
第 4.2.3 条或第 4.2.3 条
2
钢材表面质量
第 4.2.5 条
3
切割精度
第 7.2.2 条或第 7.2.3 条
4
矫正质量
第 7.3.3 条、第 7.3.4 条和第 7.3.5 条
5
边缘加工精
第 7.4.2 条
6
螺栓球、焊接球加工精神
第 7.5.3 条和第 7.5.4 条
7
管件加工精
第 7.5.5 条
8
制孔精度
第 7.6.2 条和第 7.6.3 条
旋工单位检验评定结果
班组长 : 质 检 员 :
或专业工长 : 或项目技术负责人 :
年 月 日 年 月 日
监理 ( 建设 ) 单位验收结论
监理工程师 ( 建设单位项目技术人员 ): 年 月 日
J.0.6 钢结构(构件组装)分项工程检验批质量验收应按表 J.0.6 进行记录。
表 J.0.6 钢结构(构件组装)分项工程检验批质量验收记录
工程名称
检验批部位
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
施工依据标准
分包单位负责人
主控项目
合格质量标准 ( 按本规范 )
施工单位检验评分记录或结果
源自:
欢迎光临 安全评价论坛 (https://bbs.51anping.com/)
Powered by Discuz! X2.5