附录一 砌块强度的试验方法
随机选取主规格砌块三块,用1∶3水泥砂浆抹平上下表面,找平后的上下面应互相平行,并与砌块的大面垂直。
找平后的试件在室温下养护三天,放在试验机上,以每秒0.5~1公斤/厘米2的速度加荷,直至破坏。
根据破坏荷载,按下式确定每块砌块的抗压强度Rκ
式中P——破坏荷载,以公斤计;
A——按毛面积计算的受压面积,以厘米2计。
以三个砌块的平均抗压强度作为该组试件的砌块强度。对于粉煤灰硅酸盐密实砌块,还需乘以自然碳化系数。
附录二 砌块强度近似计算值
1密实砌块的抗压强度,应按试验值乘以自然碳化系数后采用(当自然碳化系数无试验数据时,可近似取人工碳化系数的1.15倍,但不得大于0.9)。
2当确无试验条件时,Rκ可近似取用下列折算值:
对平模蒸养的密实砌块:Rκ=(0.8~0.9)TR1
对空心砌块:Rκ=(0.6~0.65)(1—κ)R1
式中R1——砌块材料标号;
T——自然碳化系数;
κ——砌块的空心率。
附录三 砌块砌体抗压强度的试验方法
1试件规格和材料
试件高度H以三皮砌块的高度为准,厚度d为砌块厚度,宽度B以主规格砌块长度为准,砌体中部应有一条垂直灰缝,试件形状如附图3.1所示。
试件所用砌块的强度按附录一的方法确定;砂浆试块与砌体在同样条件下养护,并在砌体试验时进行抗压试验,每组砌体至少做一组砂浆试块。
2试件砌筑方法
砌体的砌筑按本规程有关条文进行。试件砌筑在平整的地坪或钢垫板上,试件顶部用1∶3水泥砂浆抹平,其厚度以10毫米为宜。竖向轴线误差不得超过5毫米。试件一般在室内自然条件下养护。
3试验
试件的轴心受压试验在长柱压力机或静力试验台座上进行,如上下压头面积不足时,需加具有足够刚度的垫梁。试验前将试件尺寸、质量等情况进行检查、记录,然后按下列步骤进行:
(1)对中:使荷载中心与砌体几何中心相重合。
(2)加荷:采用分级加荷,每级荷载取破坏荷载的1/10左右。每级荷载均匀连续施加,加荷速度一般为每分钟3~5公斤/厘米2,每级荷载加完后恒载2~3分钟,以作观测和记录。
(3)观察:注意观察第一条裂缝出现和裂缝发展情况,记下初裂荷载,在裂缝处标出荷载吨位;当裂缝急剧增加和扩展,同时测力计上指针停顿及回转,即可认为试件失去承载能力,达到破坏状态,记下破坏荷载值,试验结束。
4计算
砌体轴心受压的破坏强度按下式计算:
式中R——砌体的受压强度,以公斤/厘米2计;
N——砌体的破坏荷载,以公斤计;
A——砌体的受压毛面积,以厘米2计;
φ——纵向弯曲系数,按本规程有关条文采用;
Ψ——截面换算系数(查照GBJ3—73附录四)。
附录四 砌体水平灰缝抗剪强度的试验方法
1试件形状和砌筑方法
试件采用两个主规格砌块叠砌。试件砌筑应符合一般施工要求,在铺砂浆以前应将砌块表面清理干净。砌筑试件所用之砂浆,每盘拌合料至少留二组砂浆试块。试件砌筑完成后,应在室内自然条件下与砂浆试块一起养护,待砂浆强度达到预期标号后进行试验。
2试验
将下层砌块两端固定(采用桩、混凝土墩或其它试验装置),然后在上层砌块一端安装千斤顶和测力计。千斤顶加力轴线应与水平灰缝平行,并尽可能靠近受剪面,以减少弯矩影响,如附图4.1所示。加荷力求缓慢、连续、均匀,当试件出现滑动开始卸荷时,即认为达到破坏状态,记下破坏荷载值,试验结束。
3计算
式中Q——剪切破坏荷载,以公斤计;
A——受剪面积(毛面积),以厘米2计。
附录五 刚弹性方案单层单跨砌块建筑的静力计算方法
在水平荷载(风载)作用下,刚弹性方案单层单跨砌块建筑的静力计算,可按下列步骤进行:
1根据屋盖类别和横墙间距,由表3.1.1查得相应的侧移折减系数m,并绘出计算简图[附图5.1(1)];
注:μ1、μ2——柱顶剪力分配系数。
2假定排架无侧移,求出在已知荷载下不动支点的反力R和柱顶剪力[附图5.1(2)];
3将柱顶反力mR反向作用于排架上,根据各柱的刚度比进行分配,求出各柱顶剪力[附图5.1(3)];
4叠加附图5.1(2)和(3)两种情况的柱顶剪力,即得最后的柱顶剪力[附图5.1(4)]。
附录六 具有少量镶砖的砌块墙体的计算
1砌体横截面内具有少量镶砖的组合墙体(附图6.1)受压时,应分别按照下列公式进行计算:
(1)对墙体厚度d方向的计算
KN≤φαARz
Rz——组合墙体的换算抗压强度;
R——砌块砌体的抗压强度;
Rq——砖砌体的抗压强度;
C0——组合砌体的砌合影响系数。当砌块高度为380~680毫米时,C0=0.9;砌块高度为680~940毫米时,C0=0.8;
α——纵向力的偏心影响系数,按第4.1.1条表4.1.1采用;
φ——纵向弯曲系数,按第4.1.2条的规定采用。
(2)对墙体宽度b方向的计算
当沿墙宽b方向承受垂直偏心荷载时,还应对宽度方向按偏心受压构件进行计算。
①组合墙体横截面的重心应按换算成同一材料的截面(Az)的重心采用。
换算截面时,砌块砌体和砖砌体的宽度分别按其实际宽度(bκ或bq)采用,而厚度应按下式计算:
②墙体偏心受压时,按下式计算:
式中φ——纵向弯曲系数,按第4.1.2条的规定采用;
Ac——应力图形为矩形时,组合墙体受压部分的截面面积;
Rzc——组合墙体受压部分的换算抗压强度。
当荷载N作用点偏向砖砌体一边时(附图6.2)
Ac=Ak1 Aq=bk1d bqd
Rzc=[(RAk1 RqAq)/Ac]C0≥RqAq/Ac
bk1=2(y-e0)-bq
当荷载N作用点偏向砌块砌体一边时(附图6.3)
2在砌块墙体中有水平砖砌体带的混合墙体(附图6.4)受压时,应按下式计算:
式中Rh=ChRq——混合墙体的抗压强度,当Rh>R时,仍采用R;
Rq——砖砌体的抗压强度;
R——砌块砌体的抗压强度;
Ch——考虑上下砌块对砖砌体侧向变形的限制作用对强度的提高系数,当砖砌体高度h≤d时,取Ch=1.2;当h≥3d时,取Ch=1;当2d<h<3d时,取Ch=1.1。
其它符号意义同前。
附录七 中型砌块砌体抗剪强度验算
1砌块砌体的抗剪强度可按下式验算:
式中Qim——墙体承受的分配地震剪力;
Aim——墙体的横截面面积;
K——砌块砌体抗震安全系数,按本规程第6.1.8条规定采用;
ξ——截面剪应力不均匀系数,取ξ=1.2;
Rτ——砌块砌体抗剪强度,可按下式计算;
Rz——砌块砌体主拉应力强度(公斤/厘米2 ),可按本规程表2.0.4中Rj采用;
σo——砌体验算截面的平均压应力(公斤/厘米2);
mz——砌块砌体整体系数。密实砌块,mz=1.10;空心砌块,mz=1.20。
2验算多层砌块建筑抗震强度时,非承重纵横墙体的抗剪强度可提高1/3。
<FON