中华人民共和国建筑工业行业标准
JG/T 3031.8—1996
建筑用铜管管件 管 帽
1 范围
本标准规定了铜管管帽(以下简称管帽)的基本参数和结构尺寸及技术条件。
本标准适用于冷水、热水、制冷、供热(小于等于135℃高温水)、燃气、医用气体等管路系统,其它管路亦可参照使用。
2 引用标准
JG/T 3031.1—1996 建筑用铜管管件 通用技术条件
3 管帽的基本参数和结构尺寸
3.1 管帽的基本参数应符合表1的规定。
表1 管帽的基本参数
公称通径DN
mm
公称压力PN
MPa
适用介质
6~200
1.0;1.6
1996-05-01实施 冷水、热水、燃气、医用气体等
3.2 管帽的结构和基本尺寸应符合图1(略)和表2的规定。
表2 管帽的基本尺寸
公称通径
DN
铜管外径
Dw
结构
重量
kg
D
T
L
R
6
8
0.08
0.03
10
0.75
2
0.01
8
10
0.08
0.03
12
10
12
0.10
0.05
13
15
16
0.10
0.05
16
0.02
20
22
0.18
0.05
22
25
28
0.20
0.05
24
1.0
4
0.03
32
35
0.25
0.10
28
0.04
40
44
0.25
0.10
34
1.5
0.05
50
55
0.30
0.10
38
0.10
3.3 标记示例
公称压力为1.0MPa;公称通径为15mm的铜管管帽:
管帽 10-15 JG/T 3031.8
4 技术条件
技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存应符合JG/T 3031.1—96的规定。