安全评价论坛
标题:
建筑用铜管管件 90°弯头
[打印本页]
作者:
safety
时间:
2007-7-31 20:52
标题:
建筑用铜管管件 90°弯头
中华人民共和国建筑工业行业标准
JG/T 3031.5—1996
建筑用铜管管件 90°弯头
本标准规定了铜管90°弯头(以下简称90°弯头)的基本参数和结构尺寸及技术条件。
本标准适用于冷水、热水、制冷、供热(小于等于135℃高温水)、燃气、医用气体等管路系统,其它管路亦可参照使用。
2 引用标准
JG/T 3031.1—1996 建筑用铜管管件 通用技术条件
3 产品分类
3.1 90°弯头根据连接部分的接口分下列两种型式:
A型——接口二端均为承口;
B型——接口一端为承口,另一端为插口。
3.2 90°弯头的基本参数应符合表1的规定。
表1 90°弯头的基本参数
公称通径DN
mm
公称压力PN
MPa
适用介质
6~200
1.0;1.6
冷水、热水、燃气、医用气体等
3.3 90°弯头的结构和基本尺寸应符合图1(略)和表2(略)的规定。
公称
通径
DN
铜管
外径
Dw
结构尺寸
重量
kg
D
L
L1
L2
L3
T
PN1.0MPa
PN1.6MPa
PN1.0MPa
PN1.6MPa
6
8
8
16
8
18
10
0.75
0.01
8
10
10
17
9
19
11
10
12
12
18
10
20
12
15
16
16
22
12
24
14
0.02
20
22
22
31
17
33
19
0.03
25
28
28
38
20
40
22
1.0
1.0
32
35
35
46
24
48
26
0.09
40
44
44
58
30
60
32
1.5
0.14
0.21
50
55
55
72
34
74
36
0.22
0.33
65
70
70
84
86
1.5
2.0
0.48
0.64
80
85
85
96
38
100
40
2.5
0.69
1.13
100
105
105
128
48
130
50
2.0
3.0
1.47
2.18
125
133
133
168
68
170
70
2.5
4.0
3.08
4.90
150
159
159
200
80
203
83
3.0
4.5
5.28
7.80
200
219
219
255
105
258
108
4.0
6.0
12.32
18.30
3.4 标记示例
公称压力为1.0MPa;公称通径为15mm的A型铜管90°弯头:
90°弯头 A10-15 JG/T 3031.5
公称压力为1.6MPa;公称通径为150mm的B型铜管90°弯头::
90°弯头 B16-150 JG/T 3031.5
4 技术条件
技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存应符合JG/T 3031.1—96的规定。
源自:
欢迎光临 安全评价论坛 (https://bbs.51anping.com/)
Powered by Discuz! X2.5