安全评价论坛
标题:
聚氯乙烯塑料波纹电线管
[打印本页]
作者:
safety
时间:
2007-7-31 20:52
标题:
聚氯乙烯塑料波纹电线管
中华人民共和国行业标准
ZB G 33008-89
聚氯乙烯塑料波纹电线管
1 主题内容与适用范围
本标准规定了聚氯乙烯(PYC)树脂为主要原料,经挤出成型的塑料波纹电线管(以下简称波纹管)的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则等。
本标准适用于建筑工程中电器装置连接导线的保护管。
2 引用标准
GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
GB 2406 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表
GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表
3 产品分类
3.1 标记
3.2 标记示列:
BYG-15A表示A系列公称尺寸为15mm的聚氯乙烯塑料波纹电线管。
3.3 波纹管形状如图1所示
3.4 规格
波纹管基本尺寸分为A系列和B系列
3.4.1 波纹管A系列规格尺寸应符合表1要求,同一批产品外径偏差D′不得大于1.5%。
表1
公称尺寸
外径D
最小内径
d
每卷长度,m
基本尺寸
极限偏差
9
14
±0.3
9.2
≥100
10
16
±0.3
10.7
≥100
15
20
±0.4
14.1
≥100
20
25
±0.4
18.3
≥50
25
30
32
±0.4
24.3
≥50
32
40
±0.4
31.2
≥50
40
50
±0.5
39.6
≥25
50
63
±0.6
50.6
≥15
其计算公式:
式中:D′——管外径偏差,%;
D——管材最大外径,mm;
D1——管材最小外径,mm;
3.4.2 B系列规格尺寸应符合表2要求。
表2
公称尺寸
外径
D
最小内径
d
每卷长度,m
基本尺寸
极限偏差
9
13.8
±0.10
9.3
≥100
10
15.8
±0.10
10.3
≥100
15
18.7
±0.10
13.8
≥100
20
21.2
±0.15
16.0
≥50
25
28.5
±0.15
22.7
≥50
32
34.5
±0.16
28.4
≥50
40
45.5
±0.20
35.6
≥25
50
54.5
±0.20
46.9
≥15
注:A、B系列每卷长度,也可由供需双方协商确定。
4
技术要求
4.1 外观
产品应内外壁光滑、波纹完整,不允许有裂缝、孔眼、气泡、颜色不均、明赤杂质及分解变色线等。
4.2 长度
每卷长度大于或等于50m时,允许有3个断头,每卷长度小于50m时,允许有2个断头,最小管段长度不得小于10m。
4.3 物理机械性能应符合表3规定。
表3
检测项目
指标
试验方法
扁平
管径管化率,%
≤25
按5.4条规定
管径弹性复原变率,%
≤10
热变形
塞规自重通过
按5.5条规定
常温弯曲
塞规自重通过,无裂缝
按5.6条规定
低温弯曲
塞规自重通过,无裂缝
按5.7条规定
低温冲击
合格
按5.8条规定
氧指数,%
≥30
按5.9条规定
耐电压,2kV,15min
不击穿
按5.10条规定
5 试验方法
5.1 试样状态调节与试验的标准环境
如无特殊要求,按GB 2918的规定,试样应在温度23±2℃,相对温度45%"55%的环境下至少放置24h,并在此环境下进行试验。
5.2 外观检查
在自然光线下距产品300"500mm目测,长度用钢卷尺测量。
5.3 尺寸测量
用精度为0.02mm游标卡尺测量同一断面相互垂直的两外径,取其算术平均值为该断面的外径,内径用钢质塞规自重通过,塞规形状见图2,尺寸表4。
表4
公称尺寸
D
制造允许偏差
磨损允许偏差
A系列
B系列
9
8.9
9
0.05
0
0
-0.01
10
10.4
10.5
15
13.8
13.5
20
18
15.7
25
24
22.4
32
30.9
28.1
40
39.3
35.3
50
50.3
46.6
5.4 扁平试验
取200mm长的试样3个,试验前用精度为0.02mm游标卡尺测试样外径,然后将试样置于测试装置的钢平面上,同时将一个50mm×50mm×50mm的钢体放在试样中间(见图3),在30s内对试样匀速施加压力,达到规定值450N,保持1min即读出数据,按(2)试计算管径变化率,取3个试样试验结果的算术平均值。
式中:ε——管径变化率,%;
D——试验前试样外径,mm;
D1——试验后试样同部位最小外径,mm。
聚消外施压力1min后,用精度为0.02mm游标卡尺测量同部位最小外径,按(3)式计算管径弹性复原变化率,取3个试样试验结果的算术平均值。
式中:
β
——管径弹性复原变化率,%;
D——试验前试样外径,mm;
D2——管径弹性复原后试样同部位最小外径,mm。
5.5 热变形试验
取长度为管外径12倍的试样3个,固定在图4所示的装置上,置于60±2℃温度下,保持24h后,用钢质塞规检验,塞规形状见图2,尺寸见表5,塞规自重通过为合格。
表5
公称尺寸
D
制造允许偏差
磨损允许偏差
A系列
B系列
9
7.1
7.2
0.05
0
0
-0.01
10
8.6
8.7
15
11.3
11.0
20
14.6
12.3
25
19.4
17.8
32
25.0
22.2
40
31.7
27.7
50
41.0
37.3
5.6 常温弯曲试验
取长度为管外径12倍的试样3个,按图5所示,将试样左右弯曲一次,保持5min。用5.5条规定的塞规进行检验,塞规自重通过为合格。
5.7 低温弯曲试验
将5.6条测试合格的试样置于-15±2℃温度下,保持2h后,按5.6条测试方法进行,每个试样30s内完成。
5.8 低温冲击试验
取200mm长试样12个,置于60±2℃温度下保持240h,再置于-15±2℃中保持2h,逐一取出按图6所示设备在10s内完成一次冲击,提起落锤,观察试样有无破裂现象,12个试样中9个以上试样不破裂为合格。自由落下冲击高度为150mm。落锤质量见表6。
表6
<TD align=middle wi
源自:
欢迎光临 安全评价论坛 (https://bbs.51anping.com/)
Powered by Discuz! X2.5