标准名称
YD-300型导热油
标准说明
本品以芳烃为原料,经加氢精制而制得。适用于主流体温度300℃以下的热油循环系统之导热介质。
一、技术要求
YD-300型导热油应符合下列要求
项 目
指 标
项 目
指 标
外观
透明
水分,% ≤
1
粘度,(50℃),mm2/s ≤
6.5
铜片腐蚀,50℃3h
合格
酸值,mgKOH/g ≤
0.05
馏程,(0℃,在101.325kPa下)
闪点(开口杯),℃ ≥
130
初馏点,℃ ≥
250
凝点,℃ ≤
-10
终点,℃ ≤
360
残炭,% ≤
0.05
总硫含量,% ≤
0.12
二、检验方法
1、外观的测定
目测。
2、粘度的测定(按GB265-75《石油产品运动粘度测定法》进行)
3、酸值的测定(按GB265-77《石油产品酸值测定法》进行)
4、闪点的测[按GB267-77《石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)》进行]
5、凝点的测定(按GB510-83《石油产品凝点测定法》进行)
6、残炭的测定(按GB268-77《石油产品残炭测定法》进行)
7、水分的测定[按GB260-77(88)《石油产品水分测定法》进行]
8、铜片腐蚀试验
按GB378-64《发动机燃料铜片腐蚀试验法》进行(参见GB5096-85)
9、馏程的测定[按GB255-77(88)《石油产品馏程测定法》进行]
10、总硫含量的测定
10.1 总硫含量测定的范围(<10000ppm)
10.2 工作原理
将液体试样经高温汽化后,被氮气携带进入燃烧炉氧化区和氧混合燃烧,使样品中的有机硫化物氧化成二氧化硫,然后随气体进行滴定池,并在滴定池内和电解液中三碘离子反应。
I-3 + SO2 + H2O → SO3 + 2I- + 2H
由于电解质中的三碘离子被消耗,使电解池(滴定池)中的测量电极感知,并将这一信号输送给微库仑计放大器,然后再由放大器输出一个相应的电流到电解电极上,使电解阳极产生I-3 离子,以补充由SO2消耗的I-3离子,
电解阳极:3I → I-3 + 3e
电解产生的I-3恢复到电解池原来的浓度,所消耗的电量可根据库仑定律,求出所测样品中的含硫量。
10.3 仪器和试剂
库仑仪;电解池;搅拌器;燃烧管;碘化钾;正庚烷;冰乙酸;噻吩。
10.4 溶液的配制
电解液的配制
称取0.5g碘化钾,于1000ml的容量瓶中,加入10ml冰乙酸,用无离子水稀释至刻度,摇匀后,将此溶液转入棕色瓶中备用。
标准样品的配制(以10ppm标样为例)
用正庚烷作稀释油,在25ml棕色容量瓶中先加入2ml,微量注射器准确吸入0.653ml噻吩样品,注入容量瓶内,用正庚烷稀释至刻度,摇匀。
10.5 测定步骤
10.5.1 接通电源,打开三套可控硅温度调节器,分别升温;汽化段:600℃(左右);燃烧段:800℃;稳定段:400℃。
氮气与氧气的流速为:N2:70格;O2:50格。
10.5.2 当温度稳定后,将电解池与石英燃烧管接通,在电解池内加入20ml新配的电解液;打开搅拌器开关,调节搅拌速度,使电解液起旋涡为宜。
10.5.3 打开库仑仪的电源开关,在一定的范围内,调节给定值,当电解池内电解达到平衡以后,为了补偿被测物质引起的电解池中电解液的消耗,可调节零点补偿旋钮,表头指针平稳以后,即可进行样品分析。
10.5.4 采用10ml微量注射器,手动进样,为了使样品能够充分燃烧,进样时一定要保持均匀速度。
总硫含量X(ppm)、转化率c(%)按式(1)、(2)计算:
X=MQ/6*V*d*c (1)
c=MQ/6*V*A*100 (2)
式中 MQ——表示样品所消耗的电量;
c——转化离;
V——所进样品的体积,ml;
d——样品的相对密度;
A——标准样品的浓度,ppm。
附注:北京燕山石油化学总公司企业标准京Q/SH001-02-83《YD-300型导热油》。由北京燕山石油化学总公司研究院起草。