4.2.7 反时限过电流保护
本条下述整定方法适用于单侧电源线路保护,该保护如使用在双侧电源线路上,又未经方向元件控制时,应考虑与背侧线路保护的配合问题。
4.2.7.1 电流速断部分:
a.线路电流速断定值按第4.2.6.1条有关部分整定。
b.变压器电流速断定值按可靠躲过变压器其他侧母线故障整定。
c.高压电动机专用线电流速断定值按可靠躲过电动机起动电流整定。
d.对于电流速断和反时限部分共用出口触点的感应型反时限过电流继电器,其电流速断定值不宜小于反时限电流定值的2倍。
4.2.7.2 线路反时限过电流保护:
线路反时限过电流保护电流定值应可靠躲过线路最大负荷电流,在本线路末端故障时要求灵敏系数不小于1.5,在相邻线路末端故障时力争灵敏系数不小于1.2,同时还应校核与相邻上下一级保护的配合情况(注:电源侧为上一级,负荷侧为下一级,以下相同)。
a.与相邻上一级(或下一级)反时限过电流保护的配合:
上一级反时限过电流保护的反时限特性深度不应低于下一级反时限过电流保护的反时限特性深度。
反时限过电流保护的电流定值应与相邻上一级(或下一级)反时限过电流保护的电流定值配合,配合系数为1.1~1.2。
下一级线路保护安装处故障时分别流过两套反时限过电流保护的最大短路电流所对应的动作时间应配合,配合级差为0.5~0.7s。
当下一级线路装有电流速断保护且能长期投入时,两套反时限过电流保护可在电流速断保护范围末端作配合整定,即在电流速断保护范围末端故障时分别流过两套反时限过电流保护的最大短路电流所对应的动作时间应配合,配合级差为0.5~0.7s。同时还应校验在常见运行方式下,下一级线路保护安装处故障时本线路反时限过电流保护的动作时间,其值不小于一个时间级差。
b.与下一级线路定时限过电流保护的配合:
反时限过电流保护的电流定值应与下一级定时限过电流保护的电流定值配合,配合系数为1.1~1.2。
应求出下一级线路保护安装处故障时流过本线路的最大短路电流,并查出本线路反时限过电流保护对应的动作时间,此动作时间应大于下一级定时限过电流保护动作时间,配合级差为0.5~0.7s。
当下一级线路装有电流速断保护且能长期投入时,可在电流速断保护范围末端作配合整定:即在电流速断保护范围末端故障时,流过反时限过电流保护的最大短路电流所对应的动作时间与定时限保护的动作时间应配合,配合级差为0.5~0.7s,同时还应校验常见运行方式下,下一级线路保护安装处故障时本线路反时限过电流保护的动作时间不小于一个时间级差。
c.与上一级定时限过电流保护的配合:
上一级定时限过电流保护的电流定值应与本线路反时限过电流保护电流定值配合,配合系数为1.1~1.2。
求出上一级定时限过电流保护的保护范围末端故障时,流过本线路反时限过电流保护的电流并查出对应的动作时间,此动作时间应小于上一级定时限过电流保护动作时间,配合级差为0.5~0.7s。
4.2.7.3 高压电动机专用线反时限过电流保护定值按下述原则整定:
对只接入一台高压电动机的专用线,保护定值按可靠躲过电动机起动的电流时间曲线整定。
对接入多台高压电动机的专用线,保护定值按可靠躲过包括最大一台电动机起动的最大负荷的电流时间曲线整定。
同时,上述两种情况还应按第4.2.7.2条的规定校核与上一级保护的配合情况。
4.2.7.4 供电变压器电源侧反时限过电流保护的电流定值应可靠躲过变压器本侧额定电流,同时,按第4.2.7.2条的规定校核与上一级保护的配合情况并整定动作时间。必要时,还应校核变压器负荷侧出线保护与本保护的配合情况。
4.2.8 电流电压保护
4.2.8.1 电流电压速断保护。应根据具体情况,酌情选用下述整定方法:
a.电压元件作为闭锁元件,电流元件作为测量元件,见表4。
电压定值按保本线路末端故障时有足够的灵敏系数整定。
电流定值按第4.2.6.1条有关部分整定。
b.电流元件作为闭锁元件,电压元件作为测量元件,见表5。
表4 电流电压保护整定表(电压元件作为闭锁元件,电流元件作为测量元件)
名称
符号
电流或电压整定值
动作时间
公 式
说 明
公 式
说 明
电流
电压
速断
I
DZ.Ⅰ
U
DZ
U
DZ.2
I
DZ.Ⅰ=
K
K
I
(3)D.max
U
DZ=0.6~0.7
U
E
U
DZ.2=0.04~0.08
U
E
I
DZ.Ⅰ=
K
′K
nI’
DZ
(1)
K
K≥1.3
I
(3)D.max应酌情取本线路对侧或两侧故障的数值。对于允许伸入变压器的线路保护
I
(3)D.max为变压器其他侧故障时本线路最大三相短路电流(差动保护作为变压器主保护)
U
E为额定电压
I’
DZ为并联运行变压器装设的电流速断定值
n
为并联变压器台数
K
′K≥1.1(电流速断作为变压器主保护)
t
=0
延时
电流
电压
速断
I
DZ.Ⅱ
U
DZ
U
DZ.2
I
ZD.Ⅱ=
K
K(
E
XT-
U’
DZ.Ⅰ
)/(
Z
XT.min
Z
L)
I
ZD.Ⅱ=
K
K
K
F.max
I’
DZ.Ⅰ
U
DZ=0.6~0.7
U
E
U
DZ.2=0.04~0.08
U
E
(2)
与相邻线路电流、电压元件均作为测量元件的电流电压速断配合,两式计算结果取较
大值作为电流定值
E
XT为系统相电势
Z
XT.min为线路背侧系统在最大运行方式下的最小等值阻抗
K
K≥1.1
Z
L为本线路阻抗
t
=
Δt
Δt
=0.3~0.5s
I
DZ.Ⅱ=
K
K
K
F.max
I’
DZ.Ⅰ
U
DZ=0.6~0.7
U
E
U
DZ.2=0.04~0.08
U
E
(3)
与相邻线路只有电流测量元件的速断保护配合
K
K≥1.1
t
=
Δt
Δt
=0.3~0.5s
I
DZ.Ⅱ=
K
K(
E
XT-
U’
DZ.Ⅰ
)/(
Z
XT.min
Z
L)
U
DZ=0.6~0.7
U
E
U
DZ.2=0.04~0.08
U
E
(4)
与相邻线路只有电压测量元件的电流电压速断保护配合
K
K≥1.1
t
=
Δt
Δt
=0.3~0.5s
I
DZ.Ⅱ=
K
K
K
F.max
I’
DZ.Ⅱ
I
DZ.Ⅱ=
K
K(
E
XT-
U’
DZ.Ⅱ
)/(
Z
XT.min
Z
L)
U
DZ=0.6~0.7
U
E
U
DZ.2=0.04~0.08
U
E
(5)
与相邻线路电流、电压元件均作为测量元件的延时电流电压保护配合时,两式计算结果取
较大值,与相邻线路只有电流或电压元件作为测量元件的延时段保护配合时,只用两式中
的一式计算
K
K≥1.1
t
=
t’
Ⅲ
Δt
Δt
=0.3~0.5s
电压
闭锁
方向
过电
流
I
DZ.Ⅲ
U
DZ
U
DZ.2
I
DZ.Ⅲ=
K
′K
I
F.max
I
′DZ.Ⅲ
U
DZ=0.6~0.7
U
E
U
DZ.2=0.04~0.08
U
E
(6)
I
FH.max为本线路的最大负荷电流,应考虑事故条件下备用电源自投、环网解环、双回线按单回方式运行时的最大负荷电流,可以不考虑负荷的自起动电流,两式计算结果取较大值
K
K≥1.2,
K
f=0.85~0.95
K’
K≥1.1
t
=
t’
Ⅲ
Δt
Δt
=0.3~0.5s
表5 电流电压保护整定表(电流元件作为闭锁元件,电压元件作为测量元件)
名称
符号
电流或电压整定值
动作时间
公 式
说 明
公 式
说 明
电流
电压
速断
U
DZ.Ⅰ
I
DZ
I
DZ=
I
(2)D.min/
K
LM
U
DZ.Ⅰ=2
I
(2)D.min
Z
L/
K
K
=
U
CY.min/
K
K
(1)
K
LM≥1.5
K
K≥1.3
I
(2)D.min为本线路末端两相短路电流
U
CY.min为保护安装处的残压
t
=0
延时
电流
电压
速断
UDZ.Ⅱ
I
DZ
I
DZ=
I
(2)D.min/
K
LM
U
DZ.Ⅱ=(
·
I
′DZ.Ⅰ
Z
XT.max)/
K
K
(2)
与相邻线路电流、电压元件均作为测量元件的电流电压速断保护配合,取两式计算结果的
较小值作为本线路电压元件定值
K
F.max为在常见运行方式下的最大分支系数
E
XT为系统相电势
Z
XT.max为线路背侧系统在最小运行方式下的最大等值阻抗
K
K≥1.1
K
LM≥1.5
t
=
Δt
Δt
=0.3~0.5s
U
DZ.Ⅱ=(
·
I
′DZ.Ⅰ
Z
XT.max)/
K
K
I
DZ=
I
(2)D.min/
K
LM
(3)
与相邻线路只有电流元件作为测量元件的速断保护配合
t
=
Δt
Δt
=0.3~0.5s
I
DZ=
I
(2)D.min/
K
LM
(4)
与相邻线路只有电压元件作为测量元件的电流电压速断保护配合
t
=
Δt
Δt
=0.3~0.5s
U
DZ.Ⅱ=(
·
I
′DZ.Ⅱ
Z
XT.max)/
K
K
I
DZ=
I
(2)D.min/
K
LM
(5)
与相邻线路电流电压延时段保护配合,当与电流、电压元件均作为测量元件的延时电流电
压保护配合时,取两式计算结果中较小值。与只有电流或电压元件作为测量元件的延时段保
护配合时,只用两式中的一式计算
K
K≥1.1
t
=
t’
Ⅱ
Δt
Δt
=0.3~0.5s
电流定值按保本线路末端故障时有足够的灵敏系数整定。
电压定值按可靠躲过本线路末端故障的最小残压整定。
该保护如使用在双侧电源线路上,应装方向元件,整定方法同上。
c.电流元件和电压元件均作为测量元件,见表6。
应以时间最长的运行方式作为整定运行方式。
电流定值按可靠躲过整定运行方式下本线路末端三相短路电流整定。
表6 电流电压保护整定表(电流、电压元件均作为测量元件)
名称
符号
电流或电压整定值
动作时间
公 式
说 明
公 式
说 明
电流
电压
速断
I
DZ.Ⅰ
U
DZ.Ⅰ
I
DZ.Ⅰ=
I
(3)D=
E
XT/(
Z
XT
Z
L/
K
K)
(1)
K
K≥1.3
系统等值阻抗
Z
XT取正常运行方式的数值
I
(3)D为在正常运行方式下本线路
Z
L/
K
K处的数值
t
=0
延时
电流
电压
速断
I
DZ.Ⅱ
U
DZ.Ⅱ
I
DZ.Ⅱ=
K
K
K
F.max
I
′DZ.Ⅰ
(2)
与相邻线路电流、电压元件均作为测量元件的速断保护配合
E
XT为系统相电势
Z
XT.max为线路背侧系统最小运行方式的最大等值阻抗
K
K≥1.1
t
=
Δt
Δt
=0.3~0.5s
I
DZ.Ⅱ=
K
K
K
F.max
I
′DZ.Ⅰ
U
DZ.Ⅱ=
U
CY.max
K
LM.min