对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理:
(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作;
(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;
(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
对于电流互感器二次回路开路,应按照以下两个步骤处理:
(1)立即报告调度值班员,按继电保护和自动装置有关规定退出有关保护;
(2)查明故障点,在保证安全前提下,设法在开路处附近端子上将其断路,短路时不得使用熔丝。如不能消除开路,应考虑停电处理。