安全评价论坛

标题: 浅谈配电变压器选择 [打印本页]

作者: dddd    时间: 2007-8-1 21:26
标题: 浅谈配电变压器选择
>>     
                        配电变压器是农网改造的重要组成部分,它的损耗占农网低 压损耗的55%左右。可见配电变压器选择是一项重要工作,关系到农网损耗高低,影响到" 同网同价"的工作。
1 合理选择配电变压器的容量
在农改中应合理选择配变容量,其选择原则为:综合考虑负荷性质、现有负荷的大小以及发 展规模,并应使投资省、电能损耗小。在选择容量时,方法是多种的。比如最佳负载系数法、综合费用分析法、最佳效益法、主变与配变容量比值法等方法确定配电容量。配变的安装、更换都很方便,配变型号也不断的更新,选择配变容量时不必考虑10~20年的发展。根据多年经验,对于农村综合用电的配变,一般以能满足实际负荷最大值为标准,若留有余度,最多不超过10%;对于季节性供电的专用配电变压器,则按平均负荷的2倍左右进行选择。
2 合理选择配电变压器的台数
根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用单相变压器、母子变压器、并列运行变压器等多种供电方式。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低 负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损 耗最低的原则,投入不同容量的变压器。
3 合理选择变压器的型号
S9系列10kV电力变压器是我国目前生产的低损耗产品,绕组采用铜线绕制,器身和绝缘采用新的设计和工艺,损耗性能参数已达到80年代初国际先进水平。从表1可以看出,其损耗值与73系列对比,空载损耗可降低52%,负荷损耗可降低30%,它是目前农改中首选产品。原水利电力部从1983年开始,多次发文,要求凡是高能耗配电变压器,物资部门不得购置,供电 部门不得安装,使用部门不得使用。凡是新发展和增容用户,必须优先推广采用低能耗配电变压器。
表1 配变损耗指标
  



容量
标准

73标准
S7型
S9型

30
270
850
150
800
130
600

100
620
2250
320
2000
290
1500

125
740
2700
370
2450
340
1800
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    (本站)