安全评价论坛
标题:
城网110 kV架空钢管杆送电线路经济水平档距分析
[打印本页]
作者:
dddd
时间:
2007-8-1 21:53
标题:
城网110 kV架空钢管杆送电线路经济水平档距分析
摘要: 以城网常用的110 kV钢管杆线路建立相应线路设计数据为模型,重点分析影响110 kV钢管杆架空线路造价的档距问题,通过对各项指标进行经济分析比较,找出合理的经济水平档距,控制工程造价。
关键词: 架空线路;钢管杆;经济水平档距;造价控制
山东城网建设改造工程,鉴于国家目前没有城网建设改造资金的来源政策,同时电缆工程造价非常高昂,因此仍然采取控制使用电缆,以架空为主的投资模式,特别是110 kV架空送电线路,大多采取双回钢管杆架空线路形式。为控制工程造价,本文以常用的110 kV双回钢管杆架空线路为例,建立相应的线路设计数据模型,重点分析影响110 kV钢管杆架空线路造价的档距问题,通过对各项指标进行经济分析比较,找出合理的经济水平档距,控制工程造价。
1 线路测算模型的建立
11 模型的建立条件
首先模拟110 kV双回钢管杆线路的实际情况,建立一个3 km长的线路数据模型,考虑到城网的交叉跨越较多,需要提高对地安全距离,本模型选取10m;安全系数分别选取3、4、5、6、7进行计算;直线钢管杆选择15、18、21m 3种,耐张杆选择15、18m 2种;导地线本模型选择导线LGJ -240/40,地线GJ -50,以山东省Ⅳ类气象区做为气象条件,见表1。
12 模型的定量与变量
在建立的线路数据模型中,为便于分析,将各类参数设为定量值和变量值,定量为:线路总长度3 km;主材中导线、地线;每基的金具、绝缘子等附件的数量变化较小,按定量考虑;材料单价。变量为:在气象条件等外荷载一定的条件下,线路水平档距的变化引起钢管杆基数、质量和基础混凝土量的变化。
13 模型测算的分析思路
主要分析线路中以直线杆为主的情况,在导线对地安全距离一定(10 m)的情况下,对不同呼称高的钢管杆在不同的安全系数下,测算3 km线路的工程造价,造价最低方案的线路,其档距和呼高杆为该对地安全距离(10 m)情况下的经济水平档距和杆高选择;适当增大或减小对地安全距离,对比分析不同方案的造价变化情况,从而选择出最经济的线路档距、杆高和安全系数的组合。
气 象 条 件
气 象 分 区
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
大气温度区/℃
最 高 气 温
40
最 低 气 温
-20
安 装 情 况
导线及避雷线覆冰
-5
最大设计风速时
-5
事 故 情 况
-10
安 装 情 况
-10
过电压
情况
大气过电压
15
内部过电压
15
年平均气温
15或10
风
速
/m·s-1
正常
情况
导线及避雷线覆冰时
25
30
25
30
导线及避雷线覆冰时
10
事 故 情 况
0
安 装 情 况
10
最高、最低及年
平均气温设计时
0
大气过电压时
10
内部过电压时
06×最大风速
覆冰
覆冰厚度/mm
5
5
10
10
密 度
0.9
表1 山东省Ⅳ类气象区测得的各项参数
注: 特殊地带冰厚可取15m。