安全评价论坛

标题: 求助!加油站的问题 [打印本页]

作者: yuanjian1234    时间: 2009-9-9 16:23
标题: 求助!加油站的问题
上次看了 个加油站。通气管距离汽车北站候车室不到30m。而且候车室门口就是下客地点。人员很密集,问问有没有好的解决方法
作者: 蓝天卫士001    时间: 2009-9-9 16:40
汽车站候车室根据GB50016-2006应属于重要公共建筑物,加油站通气管口距重要公共建筑物不应小于50米,现在不到30米,则站外距离不符合要求。最好解决办法应采用阻隔防爆技术,根据国家局要求,油罐采用了阻隔防爆技术,经相关部门验收合格后,周边距离视为符合要求。
作者: yuanjian1234    时间: 2009-9-10 08:52
但是还有一点的是,车站的下客地点离罐区一墙之隔,不到十米。很是头疼啊
作者: 万禾    时间: 2009-9-10 16:07
罐区油罐采用了阻隔防爆技术,并经相关部门验收合格后,离罐区一墙之隔,不到十米得下客点,距离也应当视为符合要求。
作者: yuanjian1234    时间: 2009-9-10 16:10
谢谢 各位不吝赐教
作者: maomao05436    时间: 2009-9-14 09:13
只要罐区油罐采用了阻隔防爆技术,周围的距离要求都可以视为合格,但是具体的视为多少实际距离,就不清楚了




欢迎光临 安全评价论坛 (https://bbs.51anping.com/) Powered by Discuz! X2.5