安全评价论坛
标题:
高压液氨泄漏 产生静电着火
[打印本页]
作者:
gates
时间:
2009-9-12 20:14
标题:
高压液氨泄漏 产生静电着火
高压液氨泄漏
产生静电着火
1992
年
5
月
1
日,湖北化肥厂尿素装置经小修后逐步转入开车。零时,化工三班接班时,合成氨一段转化炉蒸汽恒温,尿素井温钝化。
3
时左右,尿素循环岗位操作工发现液氨预热器封头泄漏,报告中控室后发现液氨压力指示波动,液氨压力升高。班长在向厂调度汇报同时,安排人去关闭液氨进入尿素界区总阀。就在将总阀关了几扣时,听见氨泵房内一声响并窜起火苗,火势迅速扩大。经及时报警和扑救,大火在
15
分钟内扑灭。此次事故造成泵房部分电气、仪表电缆及部分照明受损,直接经济损失
0.6
万元,装置停产三天。
事故原因:
(
1
)在合成车间氨库岗位提压过程中,尿素车间泵房高压液氨泵垫圈损坏、法兰呲漏,跑出的液氨在空气中气化。喷出的液氨与空气高速摩擦,又快速分离成液滴并成雾状,产生喷射带电,带出的静电导致局部爆燃,并引起火灾。
(
2
)操作工未及时发现法兰呲漏并进行及时的处理。
(
3
)联系不周。化工二班于
4
月
30
日夜启动液氨输送泵打循环,化工三班在
5
月
1
日
3
时正式转入氨裂解操作需提压时,没告诉尿素车间当班人员。氨系统压力上升时,尿素车间不知是何原因,交接班时也未认真进行交换。