安全评价论坛
标题:
甲类乙类仓库对防爆电器的要求
[打印本页]
作者:
a58495601
时间:
2009-9-22 13:53
标题:
甲类乙类仓库对防爆电器的要求
甲类、乙类仓库对防爆电器的要求有没有什么法律法规的?
知道的请告诉下 谢谢
作者:
fenghaibo
时间:
2009-9-22 15:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
蓝天卫士001
时间:
2009-9-22 17:23
爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定:
一、根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,应选择相应的电气设备。
二、选用的防爆电气设备的级别和组别,不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上易燃物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程序较高的级别和组别选用防爆电气设备。
三、爆炸危险区域内的电气设备,应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等到不同环境条件对电气设备的要求。电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。
作者:
jayoshon
时间:
2009-9-23 08:23
按GB50058-92选型,里面有各种物质的级别、组别的数据。
作者:
a58495601
时间:
2009-9-23 08:58
知道了 谢谢
作者:
lxa8685
时间:
2009-10-19 12:50
甲、乙、丙类液体
我国国家标准《建筑设计防火规范》GN 16—87(2001年版)对仓库储存物品按火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戌五类,其中对燃烧性液体按闪点分为甲、乙、丙三类。甲类液体指闪点<28℃的液体,乙类液体指闪点≥28℃N<60℃的液体,丙类液体指闪点≥60℃的液体。我国另一国家标准《危险货物分类与品名编号》GB 6944—86对易燃液体也按闪点分为低闪点、中闪点和高闪点三种,其中低闪点和中闪点液体又归为一级易燃液体,高闪点液体归为 二级易燃液体。现列表1、表2,以供比较。
表1 《建筑设计防火规范》对燃烧性液体的分类
类别名称 曾用名词 分类说明
甲类液体 易燃液体 闪点<28℃
乙类液体 可燃液体
闪点≥28℃至<60℃
丙类液体 闪点≥60℃
表2《危险货物分类与品名编号》对易燃液体的分类
类别名称 分类说明
一级
易燃液体 低闪点液体 闪点<一18℃
中闪点液体 闪点≥一18℃至<23℃
二级
易燃液体 高闪点液体
闪点≥23℃~61℃
欢迎光临 安全评价论坛 (https://bbs.51anping.com/)