1、事故经过
1992年3月10日,江苏省常熟市某化工工厂间二硝基苯车间在声厂间二硝基苯时,当班操作工发现正在进行硝化反应的二号反应锅[2000L]的搅拌器停转,相关人员布置机修工抢修。此时二号反应锅温度计显示25摄氏度[正常情况下温度应在38~40摄氏度],二硝基苯已滴加一格约50kg,硝基苯滴加阀已关闭,放空阀开启,冷却水在回流。约一个半小时后搅拌器修复,操作工人启动修复后的搅拌器后,发生了爆炸,造成8人死亡,7人受伤,直接经济损失84万余元。
2、事故分析
直接原因是二号反映锅搅拌器停转,反映物味经充分的搅拌,留存了一定量未经反映的硝基苯、混酸及一定量的反映产物间二硝基苯,在搅拌器修复后突然发生剧烈化学反应,锅内温度瞬间急剧升高,正常冷却失效,引起爆炸。