安全评价论坛
标题:
美国Tosco公司Avon炼油厂火灾事故调查报告
[打印本页]
作者:
147258
时间:
2011-2-24 11:12
标题:
美国Tosco公司Avon炼油厂火灾事故调查报告
1 Avon
炼油厂背景介绍
9 j5 a# V y' ~* U( H9 f% x3 {3 p
1.1 Avon
炼油厂概况
Avon
炼油厂位于美国加州
Contra Costa
县马丁内斯镇,占地约
2300
英亩(
931.5
公顷)。该厂已有
80
多年的生产历史了,它主要生产发动机燃料,诸如:汽油、柴油等,其它产品包括丙烷、煤气等。
* ^2 N& _0 A- g$ J# Q
Tosco
公司从
1976
至
2000
年一直管理着该厂,然后该厂被
UDS
(
Ultramar Diamond Shamrock
)收购,并重新命名为金鹰炼油厂(
Golden Eagle
)。
Tosco
公司是美国最大的汽油产品提炼企业,管理着美国
7
家大型炼油厂。
1.2 Avon
炼油厂分馏单元
, t8 h0 v3 w% N/ z
Avon
炼油厂原油单元是在
1946
年设计建造的。原油分馏是炼油过程的起始步骤,它将原油以不同的沸点分成不同的馏分,包括天然气、石脑油、煤油、柴油和裂解单元用的重油。过程连续操作,原油稳定地泵入操作单元,产品或馏分持续地泵入容器或其它炼油单元以供进一步加工炼制。
) ~4 T% D( E( A# I
1.3 Avon
炼油厂石脑油单元
) w! z9 A! f/ j0 i# [
Avon
炼油厂石脑油从分馏塔顶(
112
英尺(
34.1m
)高)通过
6
英寸(
152.4mm
)钢管进入石脑油缓冲罐,然后再从那里被泵入储存单元或其它炼制单元以进一步加工炼制。该缓冲罐是用来从石脑油中提取较轻的碳氢化合物的。
2
事故经过
1999
年
2
月
10
日,美国加利福尼亚西部的马丁内斯
Tosco
公司
Avon
炼油厂在原油单元距离地面约
112
英尺
(34.1m)
分馏器上的石脑油管道上部第一个弯管处发现了一个针尖大小的漏洞,石脑油滴漏在分馏塔上。紧急处理人员决定尽力不停车而隔断管线以减慢或停止泄漏,于是操作人员降低了分馏器压力,关闭了
4
个阻断阀以隔离管道,并部分开启旁路阀,以维持原油单元继续运行。剥开管线的保温石棉,对石脑油管道的检查显示,它因为受腐蚀而过分的薄,于是决定替换大部分石脑油管线。在发现漏洞后的
13
天内,工人努力对石脑油管线进行隔离与排空,但都不成功,针孔大的漏洞泄露又发生了
3
次,再次拧紧隔离阀,还是未能隔离管线。
Tosco
监督人员仍然继续安排进行管线替换。接下来的
13
天内,为了紧急维修,操作监督人员、安全员批准签发了
15
个工作许可证,其中只有
11
个符合
Tosco
公司操作规程的要求。
. |" T/ X, D" ?2 ^& t
维修过程中的
10-14
日,石脑油缓冲罐容器出现了
7
次高液位,操作工每次都通过打开石脑油储存流动控制阀而降低液位,最后一次,他们将阀打开,使石脑油直接流到储存容器,以防再次出现高液位,直到火灾发生,阀门一直都开着。
23
日,管道内约有
90
加仑
(
按美加仑换算约为
408.6L)
的石脑油。维修人员受命对管线进行排空和移开作业,经几次排空努力都不成功后。
Tosco
维修监督者通过聆听开孔点声音来辩别液位水平,相信石脑油液位应处于切断位置以下,于是命令工人用气动锯切开管线(切开口面对分馏塔),切开不久就开始泄漏石脑油,监督人员命令工人打开法兰以排空,同时用管夹阻止泄漏。工人没有考虑到石脑油管会被运行着的单元通过因严重腐蚀泄漏的隔绝阀对其施压。大约在当日中午
12
时
18
分,正在排空管线时石脑油大量喷出,随即被点燃。火焰很快吞没了分馏器塔身及处于分馏塔不同高度的
5
名工人。现场其他操作工发现石脑油被点燃后,立即开启了灭火系统,并紧急切断操作单元。几分钟内,
Tosco
紧急救援小组到达事故现场,随后
Contra Costra
县的消防部门也到达现场参与救援工作。大火持续了
20
分钟左右。由于火灾的规模、复燃的风险和塔上受害者的位置限制了救援努力。火灾导致
4
人死亡,
1
人
& q; Z% W2 [6 m% e E9 I' F
重伤(从高处火焰中跳下而摔伤)。死亡的
4
人中
2
名受雇于脚手架建筑公司,
1
名属于起重班,还有
1
名是维修工。重伤的也是
1
名维修工。
$ d0 {4 E& x* k" J
3
调查过程
由于此次事故的严重性,并且该厂在
1997
年曾发生过类似的事故,
CSB
(美国化工安全与危害调查委员会)对此次事故进行了调查。同时对该起事故进行调查的单位还有加利福尼亚州工业委员会(即
OSHA
加利福尼亚州分部)和
Contra Costa
县的健康服务委员会。
CSB
事故调查组与这两个机构互相合作。
CSB
检查了现场情况,采访了相关人员,并审阅了相关文件。
CSB
还与休斯顿的
Hendrix
小组签署了合同,帮助进行腐蚀和机械的整体分析。
API
(美国石油学会)和
NPRA
(美国石油化工和炼油协会)提供了炼油厂维修工作中有关安全作业方面的资料,应
CSB
的要求,这两个组织还写出了一份炼油厂的工作认可报告。
& Q2 l1 h6 g8 M. n
4
事故调查的主要发现
/ d5 q/ L$ j) _: B& a9 E8 |: \6 G+ X
4.1
工人维修时工艺单元仍在运行,其中有很多热的工艺单元,距离工人搬移管线最近的热工艺单元只有
3
英尺,很有可能是泄漏的石脑油接触了附近分馏器的热表面,继而产生火灾。
4.2
工艺路线中石脑油管线的替代,涉入了很多的危险因素。这种非常规的工作要求容有石脑油的管道移开至少
100
英尺
(30.4m)
,因为它是剧烈的可燃液体。工人进行移动作业时,居于地面以上
112
英尺
(34.1m)
高,避险手段有限。
8 j; H& L; j: D1 W {4 M% L+ Z
4.3
事故前,石脑油管线从最初的针孔漏洞处泄漏,摸起来感觉是微热的,表明还有其它隔离阀泄漏。对排水管路进行多次努力排水未果,说明部分管线严重堵塞。
4.4
工人和维修监督人员修理期间,容有可燃液体的石脑油管线被切开了,虽然
Tosco
的操作规程要求在打开前对管路排水、降压和置换、冲洗,但是由于管路受堵,石脑油不能排出,规程却未提供此种情况下其它的选择办法及安全措施。虽然热的工艺设备靠近维修现场,但
Tosco
的公司操作规程和安全许可条件没有将热表面作为潜在的危险引起注意,也没有考虑到石脑油中苯的危险性。
4.5
控制石脑油流量的旁路阀的开启,隔离阀的泄漏,使管线无法脱离工艺单元,工艺单元给石脑油管施压,导致旁路阀阀座腐蚀,过多的腐蚀物和水导致了管路受堵。
: r0 R9 W1 U% T& y' F5 A6 v
4.6 Tosco
公司的操作规程没有明确要求对替换石脑油管线进行危险性评价,管路维修工作按低风险维修分类。
: O5 h9 G4 p X6 j, w
4.7
操作监督人员及其他安全工作人员不常到车间检查工作,现场操作监督人员也没对进行非常规工作的操作工的资格进行检查和评定。
EPA
(美国环保署)也认为,在非常规情况下缺乏操作监督检查是该厂
1997
年发生裂解火灾爆炸事故的原因之一。
4.8
在事故前的三年里,
Tosco
的安全小组和
Avon
厂的设备管理部门都没有对炼油厂的生产线设备台帐进行审查。
+ |& F* y+ O) n. F) H4 L, q
4.9 Tosco
在检查与工艺变换有关的潜在危险时,没有进行工艺变换管理评价,工艺变换包括原油脱盐、脱水等。管理部门认识到了这些工艺的操作问题及腐蚀问题,却没有及时采取纠正方案来预防堵塞和石脑油管线的过度腐蚀。
4.10
操作监督人员要求替换全部管线是不安全的决定,因为石脑油蒸气回流线上没有阻断阀;而替换分馏器到水平控制阀的管线是安全的,因为有阻断阀和排空管路。
4.11 Tosco
石脑油的
MSDS
(安全技术说明书)列出其自燃温度为
450
华氏温度(约
232.2
℃),但原油分馏塔下半部分在
500-600
华氏温度(
260
℃
-315.6
℃)间运行,该厂分馏塔又没有隔热材料保护,所以其表面温度刚好在其运行温度以下一点,足以点燃泄漏出的石脑油。
: _' }+ \9 O: [; ~
5
事故原因分析
T& r
炼油厂进行维修作业总要涉及火灾和中毒的危险,必须小心控制以避免人身受到伤害、环境遭受破坏。在调查
Avon
炼油厂事故时,
CSB
发现了工作计划、危险识别和评估、切断隔离操作、检查管理、工作许可、腐蚀控制、变换管理(
MOC
)等方面存在的问题。
CSB
用几种调查方法分析了事故,包括建立时间表格和建立逻辑树图表等。
5.1
危险的非常规性维修
, D; U& L+ U5 |* J
由于非常规维修无计划,属于非计划内维修,所以就可能出现各种意外的危险。
o3 n/ m9 s! p, C2 B
# A7 Y3 y6 W, V* O& G
在厂内,危险的非常规维修包括如下行为:热作业、热插拔,还有管路被破坏,隔绝和排空无法得到保证。
OSHA
的
PSM
标准(
1989
年休斯顿菲力浦化学公司(
Phillips Houston Chemical Complex
)发生火灾爆炸事故造成
23
人死亡后发布的。)在附录中强调了职员在工作中识别非常规维修危险的重要性。
5.2
工作计划
Avon
炼油厂的操作规程明确了维修前的现场观察和维修现场负责人、计划者、维修监督人和操作监督人之间应进行论证、分析,而该事故中却没有进行,器壁绝热和检查管路等维修预备工作在泄漏出现后立即就开始了,没有任何的计划过程。
在发现泄漏后
1
小时,操作工从石脑油管线上剥掉了绝热层,此项工作在没有降压或隔离的情况下就开始了,然而
Tosco
的操作程序却明确要求:如果管线未被隔离,生产、
H&S
、检查和维修代表必须碰头,就移走绝热层的安全程序进行协商。如果单元操作还在进行,但绝热层还没有完全移走,就必须切断管线或停止单元操作。此次维修过程中,虽然检查、维修和操作监督人员在现场,但却没有进行会议讨论危险控制,也未遵循绝热层移走程序,虽然这不会直接导致火灾,但它却显示了该厂管理者在实际的工作中没有一贯坚持已建立的维修规程。
" V' [/ Z" I& b5 A+ h6 |
多数的维修工作是在事故前
13
天内进行的,没有列入工作计划文件,也没有提到含苯的石脑油是严重危害健康的,需要有专门的预防措施,更没有提到在移走管路时需要用到起重机、气动锯、空罐车(用以盛接排出的物质)等特种设备。维修工作也没有具体的工作说明,缺乏必要的信息资料,比如石脑油的
MSDS
、管路和仪器图表和维修工作中好的实践建议,要对所要完成工作的必要步骤列出提纲,并且要识别各步中潜在的危险。要在仔细分析和考虑计划和维修方法后再进行维修作业。
- C- Q/ G5 _* w3 g6 M! Q9 i
5.3
危险识别和评价
5.3.1
具体工作的危险
- M( V6 a( w
石脑油管线
13
天的维修过程中就存在重大事故隐患:
5 t! [0 x+ \) H. h
! O& v0 M; g7 C9 S
(
1
)
9 l. m+ O9 J' ~: [- p
移走
100
英尺(
30.4m
)的
6
英寸(
152.4mm
)管时,此管中有易燃的石脑油。
( ~
分馏塔下半部分的表面温度超过了石脑油的自燃点。
, U* A7 ^& n: d: b, I
当完全拧紧时,阻断阀的底部和石脑油缓冲罐的液位控制阀的上部伸出
12
个螺纹,这就显示了阀是部分开启的,可能有堵塞。
4 W/ n$ K: R d8 @6 K, L3 Z
(
4
)
控制阀下部缺少一出口,使得管线中的石脑油难于清除。
/ m' J0 ]. Z5 w! [- w7 Z6 i
Tosco
厂将石脑油管路维修分为低风险和常规维修两类。管理部门没有识别或评价操作单元工作时不能隔离、不能排空或其它危险,可见该厂对石脑油管路的维修危险性认识不够。
作者:
cpfccdanny
时间:
2011-2-25 08:22
感谢分享很详细!
作者:
wuyuisgood
时间:
2012-2-19 17:29
挺好的,学习一下哈!!
欢迎光临 安全评价论坛 (https://bbs.51anping.com/)
Powered by Discuz! X2.5