安全评价论坛
标题:
卧式地上储罐距离地面2米高
[打印本页]
作者:
shanshandeemail
时间:
2011-4-5 17:31
标题:
卧式地上储罐距离地面2米高
本帖最后由 shanshandeemail 于 2011-4-6 19:59 编辑
[attach]21153[/attach]请问这样设置(丁酮)储罐符合要求吗? 另:可燃气体检测探头该怎么设置?
作者:
cencilia
时间:
2011-4-6 08:20
真是够高的,这样是不是工艺的需要啊?极少见这样设置的
作者:
fenghaibo
时间:
2011-4-6 08:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
weihui
时间:
2011-4-6 09:16
看不见图呀,能不能重发
作者:
clarkhunter
时间:
2011-4-6 10:50
不太明白!!!!
作者:
shanshandeemail
时间:
2011-4-6 20:03
不好意思,我改好了,打开有点慢
作者:
anquans
时间:
2011-4-6 20:34
不太明白!!!!
作者:
acupoftea
时间:
2011-4-7 08:07
常见,没什么
作者:
HIPPO
时间:
2011-4-13 09:54
很少见到 这是干什么用的呢
作者:
zryzry
时间:
2011-4-14 11:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
283586927
时间:
2011-5-5 18:34
不符合要求,没有防火堤。
作者:
silonglong
时间:
2011-5-19 15:55
我看现场好多探头都在储罐附件设置即可,没什么要求吧,求真理
作者:
老者
时间:
2011-7-21 18:22
不太明白!!!!
作者:
hanyuechao
时间:
2011-7-25 09:03
丁酮为3.2类易燃液体,这样储存非常不妥。
作者:
jujugg
时间:
2011-8-4 14:46
设置应该没问题吧。
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
泄漏报警探头应设置在低处。
作者:
wanghong4911
时间:
2011-11-15 09:36
里面装的什么呢
作者:
wenzhongge
时间:
2011-11-16 17:47
很是少见了,干嘛了
作者:
旭日
时间:
2011-12-6 19:58
设备的高度和配管有关系,离地面2米高的也有,但相应的操作平台要设置。
作者:
jun123456
时间:
2012-10-18 11:00
这样设置不符合安全要求的,不符合建规
作者:
masato
时间:
2012-11-7 09:51
探头位置应该取决于储存介质
作者:
海是我心
时间:
2012-12-26 09:51
一般做高位槽使用吧?
作者:
jun123456
时间:
2012-12-27 08:13
是为了便于放物料的吧。
作者:
fym7304
时间:
2012-12-30 17:29
工艺需要?不太明白
作者:
wsy202
时间:
2013-4-8 16:24
这样设置不符合规范要求,应降低高位罐,探头看物料密度装设
作者:
jun123456
时间:
2013-4-11 08:28
不是工艺需要,没有必要这样高的