安全评价论坛

标题: 电梯安装高处跌落 [打印本页]

作者: cnjsjjjp    时间: 2012-2-27 09:52
标题: 电梯安装高处跌落
一,事故概括
2001年11月26日白班,某项目部综合队木工姚某带青工周某、万某到十坝段电梯井内拆模板,三人均系上安全带及双保险工作铁钩开始工作。1040分,正当万某在井内第二块模板时,姚某突然从井口▽152坠落至▽122井底的廊道内,当场死亡。

二,原因分析

1
、姚某工作时佩带的工作铁钩自制铁钩(在施工现场已延用十几年,用φ8钢筋弯制,)因多年未进行性能检测,在此次使用中疲劳断裂失效,而起保险作用的安全带挂钩被姚某挂在受到极限扭转的钢管铁丝环上,因工作铁钩突然断裂带来的冲击力使铁丝也随着断裂,最终双重保险均失效导致姚某事故的直接原因。
2、姚某违章作业将安全带挂在不稳固、不结实起不到安全保障作用的钢管铁丝环上,是事故发生的主要原因。
3、起保险作用的工作铁钩常年使用没有进行定期检验,已存在潜在隐患最终引发了事故。

三,防范措施

1
、严格按规定购置劳保用品或防护用品,并在使用前验证检测其安全可靠性,对已使用过的劳保用品要定期检测,避免劳保用品或防护设施失效后仍在使用。

2
、检查、纠正施工现场劳保用品佩带、使用情况,对不按规定使用或使用不正确的及时指正,并讲清重要性,消除违章行为。
3、强化班组三工活动,认真开展自查、互查危险隐患活动并及时整改,增强安全监管能力。


作者: masato    时间: 2012-2-29 14:55
收集下,下次给工人们培训时讲讲,谢谢
作者: haichen0512    时间: 2013-8-17 00:27
安全带等劳保定期监测

作者: 伟仔    时间: 2013-9-10 17:04
劳保用品必须得定期检测。
作者: real318    时间: 2013-9-10 22:37
责任者的处理、干部群众的教育