  关于对消防控制室设计中几个问题的探讨
李富征/杨占宝


   笔者在建审工作中发现有不少建筑物消防控制室的设计不符合规范要求,特别是不能满足实际使用的需要。本文试就其中几个主要问题谈一点自己的看法。
   一、问题
   问题一:规范规定,消防控制室宜设在建筑物的首层或地下一层,并应设直通室外的安全出口。很多建筑设计把消防控制室布置在其它楼层上,理由是:建筑物的首层是门面,是最有利用价值的楼层,有很多房间要布置,如营业大厅、门厅、服务台、酒吧、银行、保管及出租用房等;同样原因,有的虽是布置在一层或地下室中,但地方隐蔽,交通不便。
   问题二:把消防控制室与其它用途房间(如电话总机室、门卫值班室、服务人员休息室等)混在一起布置,理由是:这些房间内总是有人,可以兼顾操作,不必再专门配备操作人员了。
   问题三:规范对消防控制室内设备的布置作了具体的要求,但对于应有多大面积未作规定。多数设计仅考虑了设备的布置空间,而对值班人员应有的工作场地、休息场所和维修空间等没有考虑。
   问题四:规范规定消防控制室内应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话,但多数仅设有内部使用电话。理由是:避免乱打外线电话影响工作和增加电话费用;再者发生火灾后,应先向单位负责人报告,负责人可根据情况安排报警。
   以上问题的关键在于对消防控制室应起到什么作用还不够明确。
   二、分析
   这里有必要把消防控制室的功能再阐述一下:消防控制室不仅是建筑物内防火、灭火设施的运行显示和控制中心,也是火灾扑救时的情报、指挥中心。平时,消防控制室内要能显示报警系统的运行、故障情况,显示有关消防设施、设备的实际状态;火灾时,应能发出火灾警报,切入事故广播引导人员疏散,关闭有关部位的电动防火门(防火卷帘)、空调防火阀,启动防烟、排烟设备,停止通风、空气调节系统,把消防电梯置于首层,显示自动灭火系统的动作情况,切断有关部位的非消防电源、设备等;扑救时,应能供火场指挥员使用,显示上述设备的状态,显示消火栓的使用情况,发出疏散和救助指令,控制消防水泵的启、停等。
   1、消防控制室是观察消防设施运行和及时接受报警的地方,要求昼夜有人值班(一般应两人以上,以便于一人处理情况时,仍有人观察消防设施的运行状态和做到及时报警),值班人员是不能兼顾其它工作的。              
   2、消防控制室内除了布置控制设备外,还应有显示建筑重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图、模拟图等;各类消防设施的信号传输线、控制线路已经很多,为保证消防控制设备安全运行,便于检查维修,避免相互干扰,其它无关的线路及设备不应设置并禁止穿过控制室。所以,消防控制室是不能与其它用途房间合用的。
   3、火灾扑救时,火场指挥员要利用消防控制室的显示、控制作用,发出指令;控制室要有人坚守岗位,随时提供有关消防设备的信息,一般要坚持到最后撤离,所以,消防控制室应有一定的防烟耐火能力,火灾时,指挥人员方便进入;大火时,坚守岗位人员能安全撤出。所以,控制室应设于建筑物的首层或地下一层不易受到火灾袭击的地方,并设有直通室外的安全出口。
   4、既然消防控制室操作人员要昼夜值班,就应有操作人员工作、休息和临时睡觉的空间;既然火灾时,火场指挥员要利用消防控制室,则还应有供其工作活动的余地。所以,控制室的面积不能太小。
   5、“报警早,损失小”发生火灾应及时向消防队报警,不应先请示单位领导。为便于值班人员发现失火后能及时清楚地报告火警(一般应讲清起火的部位及现有消防设备的动作情况),并能够随时保持联系,以利于消防队调派适当的兵力和装备,消防控制室内设置外线电话是必要的。
   三、结论
   消防控制室是建筑物内的重要房间,不应与其它用途房间合用,不应设与之无关的设备及线路,应设在建筑物首层并有直通室外的安全出口,应设置外线报警电话,应具有足够大的面积。如果其它楼层上同样能满足或接近满足上述条件,消防控制室也可设置在其它楼层上。消防控制室的面积应据实测算,大致50m^2左右当能满足需要。