  使用场所  类型选择  数量设置
油津电力变压器室、油开关、高压电容器、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼  二氧化碳灭火器、四氯化碳灭火器   1个/50m3
甲、乙类火灾危险性的生产厂房  泡沫灭火器、干粉灭火器  1个/50m3
甲、乙类火灾危险性的库房    1个/80m3
丙类火灾危险性的生产厂房  泡沫灭火器、干粉灭火器、清水灭火器、酸碱灭火器  1个/80m3
丙类火灾危险性的库房  泡沫灭火器、清水灭火器、酸碱灭火器  1个/100m3
甲、乙类火灾危险性的露天生产装置区  泡沫灭火器、干粉灭火器  1个/100m3~1个/150m3
丙类火灾危险性的生产装置区  泡沫灭火器、清水灭火器、酸碱灭火器  1个/100m3~1个/200m3
易燃和可燃液体装卸栈台  泡沫灭火器、干粉灭火器  按栈台长度每10~15m设置一个
液化石油气、可燃气体罐区  干粉灭火器  每个贮罐设置2个
旅馆、办公楼、教学楼、医院  泡沫灭火器、清水灭火器、酸碱灭火器  1个50m3~1个100m3