一般气体
1、应置于专用仓库储存,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定,仓库内不得有地沟、暗道,严禁明火和其他热源;仓库内应通风、干燥,避免阳光直射。
2、盛装易起聚合反映气体的气瓶,必须规定储存期限,并应避开放射性射线源。
3、空瓶和实瓶两者应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸,产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。
4、气瓶放置应整齐,与墙保持安全距离,配戴好瓶帽。
5、可燃气体应与助燃气体分室存放;氧气瓶围不得有可燃物品、油渍及其他杂物。
6、房库内不得设办公室和休息室。
7、库区应设置“仓库重地,禁止烟火”、“禁止吸烟”等明显警示标志。
8、房内照明灯具、线路应防爆。
9、操作工应配备穿戴齐全手套、防砸鞋等劳动防护用品。
乙炔气瓶:
检查内容:1、使用乙炔瓶的现场,乙炔气储存量不得超过30立方(相当于5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶,下同)。
2、乙炔气的储存量超过30立方时,应与非燃烧气体或难燃烧体隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙体;乙炔气的储存量超过240立方(相当于40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的储存仓库,与建设物的防火间距不应小于10M,否则应以防火墙隔开。
3、乙炔瓶的储存仓库或储存间严禁任何管线穿过。
4、乙炔瓶的储存仓库或储存间应有专人管理,并设置“乙炔危险”、“严禁烟火的标志。
5、空瓶与实瓶应分开、整齐放置,并有明显标志。
6、严禁与氧气瓶、氯气瓶及易燃物品同室储存。
7、乙炔瓶储存时,应保持直立位置,且应有防止倾倒的措施。
8、乙炔瓶不得储存在地下室或半地下室。