JB/T7105-93
35kv变电站(所)成套集控保护屏柜台
通用技术条件
机械工业部1993-10-08批准 1994-01-01实施
1 主题内容与适用范围
本标准规定了35kV变电站(所)成套集控保护屏柜台的技术要求试验方法及检验
规则等内容
本标准适用于35kV变电站(所)成套集控保护屏柜台(以下简称产品)作为设计
生产检验产品质量的主要依据
成套集控保护系指采用合理的接线方案将控制(包括遥控)保护测量计量信
号直流电源等功能集中在一起通过合理地组合安装在屏(柜)或台式结构中控制与保
护功能一般采用集成电路或微机原理实现由机电型原理组合在一起的集控保护可以参照本
标准执行
2 引用标准
GB1720漆膜附着力测定法
GB4025指示灯和按钮的颜色
GB4884绝缘导线的标记
GB6162静态继电器及保护装置的电气干扰试验
GB7261继电器及继电保护装置基本试验方法
GB7266电力系统二次回路电气控制台基本尺寸
GB7267电力系统二次回路控制保护屏及柜基本尺寸系列
ZBK32002行线槽
ZBK45020电力系统保护自动继电器及装置通用技术条件
ZBK45032量度继电器及保护装置静电放电干扰试验
JB5777.3电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜台)基本试验方法
JB7102继电器及其装置外壳防护等级(IP标志)
3 额定参数
产品输入电路额定值应从下列数值中选取
3.1 交流电路
交流电路额定值为
a.电压3/100100220380V
b.电流15A
c.电源频率50Hz
3.2 直流电路
电压ll0220V
注如需上列数值以外的额定参数由用户与制造厂协商确定
4 使用条件
4.1 正常使用条件(影响量和影响因素标称范围的标准极限值)
产品适用于下列条件并能正常工作如果使用的元件不适于这些条件应采取适当的措
施以保证其正常工作
4.1.1 周围环境温度
在下述范围中选取
-1050-540-2540
24h内平均温度不高于35
4.1.2 周围相对湿度
周围相对湿度应符合以下要求
a.在最高温度为40时平均最大相对湿度不超过50%
b.最湿月的月平均最大相对湿度为90%同时该月的月平均最低温度为25表面无凝

4.1.3 大气压力
大气压力为80110kPa
4.1.4 工作位置
垂直安装
4.1.5 外磁场感应强度
任一方向不超过0.5mT
4.1.6 交流电源的变化范围
交流电源的变化范围为
a.电压变化为850%
b.频率不超过501Hz
4.1.7 直流电源电压的变化范围
直流电源电压的变化范围为
额定电压为110220V时变化范围为80O%额定值
4.1.8 对使用场所的其他要求
产品使用场所应满足下列要求
a.使用地点不出现超过ZBK45020第9.4与9.5条规定的严酷等级为1级的振动响应量
和冲击响应量
b.无爆炸危险的介质周围介质中不应含有腐蚀和破坏绝缘的介质及导电介质不允许
有明显的水蒸气及有较严重的霉菌
c.应具有防御雨雪风沙的设施
4.2 特殊使用条件
对使用于以下条件时的要求
a.当超出本标准规定的正常使用条件(如用于户外或腐蚀有爆炸危险等条件)用户
应在订货时向制造厂提出并协商解决
b.使用于热带环境条件的产品除满足本标准外还应达到热带环境条件对产品的要求
5 技术要求
5.1 结构要求
5.1.1 产品结构设计应考虑元件安装配线以及运行和维修要求
5.1.2 屏柜的外形及安装尺寸应符合GB7267要求根据用户需要可选用高宽深为
2300mm/800mm550mm(600mm)的尺寸但不作为推荐住尺寸台的外形尺寸应符合GB7266
的要求
5.1.3 结构应选用能承受产品机械电和热应力的材料制成应有足够的强度和刚度
面板上较大的开孔或连续开孔应有补强措施大型元件(如继电保护箱)的安装应有加强措

5.1.4 屏柜结构外形尺寸极限偏差应符合下列规定
高度为16002200mm时2.0mm
高度为大于2200mm时2.5mm
宽度尺寸极限偏差为mm0
0.2
深度尺寸极限偏差为1.5mm
台的尺寸极限偏差暂不作规定
5.1.5 产品的形位公差应符合以下要求
5.1.5.1 面板的平面度公差为10003mm
5.1.5.2 垂直度公差应符合下列规定
a.前后方向为l0003mm但不大于6mm
b.左右方向为100O3mm但不大于3mm
5.1.5.3 面板开孔的位置度公差为l.5mm孔的尺寸公差应满足元器件的安装要求
5.1.6 产品结构应考虑如下基本措施
a.地脚安装孔与拼屏孔
b.便于产品运输的起吊设施
c.供调试检测接线用穿线孔不使用时应以铭牌或其他装饰遮盖
d.安全接地措施并确保保护电路的连续性接地连接处应有防锈防污染的措施接地
处应有明显的标记
e.外壳防护等级应按JB7l02的规定在产品企业标准及说明书中予以说明
5.1.7 其他要求
5.1.7.1 结构组装后应整洁美观各焊口应无裂纹烧穿咬边气孔夹渣等缺陷
并应清除焊渣
5.1.7.2 各紧固联接应牢固可靠所有紧固件均应具有防腐蚀镀层或涂层紧固联接
必须采取防松措施对于既作连接又作导电用的零件(构成保护电路的连接件除外)必须采
用铜质材料
5.1.7.3 各结合处及门的缝隙应匀称门的开启关闭应灵活自如锁紧可靠门的开
启角度应不小于90如用户提出要求应加装限位机构
5.1.7.4 根据用户需要加装照明设备时应使灯泡能安全更换而不中断设备的正常运行
5.1.7.5 台屏或台的翻板翻起角度应不小于45翻板翻起后应有定位机构以便进行
维护检修翻板结构设计应考虑尽量缩小元件的安装禁区
5.1.7.6 对电流电压测量回路应具有在工作情况下互换和检验的设施(如试验接线座
或试验端子)
5.1.7.7 如用户需要设置自控加热装置时应在产品企业标准中规定
5.2 表面涂覆层与系统模拟图要求
5.2.1 产品所有应涂覆的表面在涂覆前应进行预处理表面涂覆层的颜色应符合用户要
求(用户可提供色标)或由有关企业标准规定
5.2.2 涂覆层应有良好的附着力应均匀光洁不允许有流挂缩边缩孔等缺陷
表面不应眩光以兔影响监控效果
5.2.3 有系统模拟图时应根据运行电压等级按表1规定的颜色标示颜色所对应的
色标由制造厂或制造厂与用户之间协商确定
表1
序号 运行电压种类与等级kV 颜色 编号
1 直流电压 棕 YR05
2 0.10 淡灰 B03
3 0.23 深灰 B0l
4 3.00 深绿 G05
5 6.00 深酞蓝 PB02
6 10.00 铁红 R01
7 20.00 铁黄 Y09
8 35.00 柠黄 Y05
9
交流电压
63.00 桔黄 YR04
5.2.4 屏(柜)上模拟母线的宽度为12mm纵向分支模拟线宽度为8mm各模拟图形线条
宽度为8mm台上模拟母线及分支模拟线的宽度原则上与屏相同但对元件较密集的产品
也允许模拟母线宽度为8mm纵向分支模拟线宽度为6mm各模拟图形线条宽度为6mm如
有特殊要求由用户与制造厂协两确定
5.2.5 模拟线应附着牢靠不易破损颜色均匀布置匀称美观模拟图形的绘制应符
合有关标准规定同一组产品中相邻两屏(柜)的同一模拟母线高度应一致同等功能的模拟
线及模拟图形线条宽度和颜色应一致
5.3 元件安装要求
5.3.1 产品安装的元件应具有产品合格证或证明质量合格的文件已颁发产品生产许可
证的元件还应提供相应的证明或标志并按照制造厂的说明书进行安装不得选用已淘汰
的落后的和能耗高的元件
5.3.2 在强电系统中选用的弱电元件应加双重绝缘保护措施
5.3.3 显示元件及强电按钮的颜色应根据其用途按GB4025的规定选用弱电按钮应有明
显的功能标志
5.3.4 屏(柜)面板距地面250mm范围内一般不布置元件
5.3.5 安装在产品后的元件及端子排应不妨碍其他元件的维修元件应排列整齐层次
分明
5.3.6 对长期带电发热的元件其温升应符合自身的技术标准安装位置应靠上方按
其功率大小与周围元件及导线束应保持有不小于20mm的间隙距离以确保周围元件及导线
束不受影响
5.3.7 两棵露的带电的导电体之间或棵露的带电的导电体与裸露的不带电的导电体之间
的断离应符合第5.l5条规定的电气间隙与爬电距离的要求
屏顶安装的小母线汇流排或不同极的裸露的带电的导电体之间以及裸露的带电的导
电体与未经绝缘的不带电的导电体之间的电气间隙不小于12mm爬电距离不小于20mm
5.3.8 电气元件小母线座汇流排或端子排均应有符合设计图样规定的文字符号(或编
号标记)标志并应清晰耐久易于观察
5.4 母线连接导线的要求
5.4.1 主电路的小母线导线相序及颜色应符合表2规定
表2
涂漆颜色 母线安装相互装置
组别 符号
(或绝缘导线颜色) 垂直布置 前后布置 水平布置
A相 U 黄 上 后 左
B相 V 绿 中 中 中
C相 W 红 下 前 右
正极 L  棕 上 后 左
负极 L- 蓝 下 前 右
中性线 N 淡蓝 最下 最前 最右
保护接地PE
安全用接地线
E
黄绿双色 — — —
注安装位置按屏柜的正视方向
5.4.2 除特殊情况外产品内选用的连接导线截面积与额定值之间的关系如表3所示
表3 mm2
电路特征 铜芯导线截面积不小于
交流电压电路V l00380 1.5
直流电压电路V ≤2201) 1.5
交流电流电路A l5 2.5
l0 2.5 直流电流电路A
25 2.5
40 4.0
50 6.0
注1)48V及以下允许采用标称截面积为0.21mm2的导线对装置和箱内连接线及带
装电缆除外
5.5 绝缘导线的敷设和连接
5.5.1 导线的排列应横平竖直布置合理整齐美观推荐采用行线槽的配线方法行
线槽应符合ZBK32002的规定
采用行线槽配线时行线槽的配置应合理固定可靠线槽盖启闭性好
5.5.2 捆扎导线的夹具应结实可靠不应损伤导线的外绝缘禁止用尼龙线等易破坏绝
缘的材料捆扎线束对于标称截面积为1.5mm2及以上导线组成的线束导线数量一般不应
超过30根
产品内应安装用于固定线束的支架或线夹
5.5.3 导线与元件端子或端子排的连接6mm2及以下截面导线推荐采用BVR软线并应
采用冷压接端头10mm2及以上截面导线可用多股硬线其端头由冷压钳压接冷压连接要
求牢靠接触良好导线接线端应加识别标记,导线标记应符合GB4884的规定
5.5.4 在可运动的地方布线如跨越门或翻板的连接导线必须采用多股铜芯绝缘软导
线要留有一定的长度裕量并采用缠绕带等予以保护以不致产生任何机械损伤同时还
应有采取固定线束的措施
5.5.5 连接导线中间不允许有接头每一个端子不允许连接两根以上的导线并应采取
措施确保连接可靠
5.5.6 导线束不能紫贴金属结构件敷设穿越金属构件时应有保护导线绝缘不受损伤
的措施
5.5.7 端子排距屏(柜)的后端距离一般不小于160mm同一侧需安装两排端子时其间
隔距离应不小于1O0mm靠后的端子排与屏(柜)的后端距离应不小于75mm以便电缆敷设
5.5.8 当用户要求用棵导体的小母线时屏(柜)上部的两侧应提供能穿越直径为6mm铜
棒的小母线接线座由屏(柜)面板往后的第一节小母线安装位置应距屏(柜)面板不小于
75mm如用户无其他要求推荐屏内设小母线端子通过电缆实现联络提高运行可靠性
5.5.9 接地母线的位置宽度及离地面距离等要求根据需要由用户和制造厂商定
5.6 防触电措施
5.6.1 防触电分为防直接触电和防间接触电两种其要求如下
a.防直接触电为防止人体与带电的导电部件产生危险的接触
b.防间接触电为防止人体与裸露的非带电的导电部件产生危险的接触
5.6.2 对直接触电的防护应从结构上考虑防护措施例如加隔离档板防护门加绝缘
防护等
5.6.3 对间接触电应采用保护电路进行防护保护电路由单独的保护导体或导电结构件
(或二者都有)组成用以防止产品内部故障的扩大也可以防止与产品相联系的外部电路故
障的扩大并应满足以下要求
a.保证产品的各裸露的非带电的导电部件之间以及它们与保护电路之间的电连续性产
品内任意接地点至总接地点之间的电阻应不大于0.1
b.裸露的非带电的导电部件在下述情况下可不与保护电路连接无法用手抓住裸露的
非带电的导电部件小于50mm50mm或排除了与其接触的可能性
c.手动操作器件应安全可靠地与保护电路实现电连接或便其与非常电的导电部件有效
绝缘用油漆等绝缘方法不能被认为能满足上述要求
d.保护电路的连续性应利用有效的接线来保证可采用直接接线或保护导体连接
e.对于门盖板覆板等类结构件如果其上没有安装电气元件一般金属螺钉或金属
绞链就认为足以保证电气连续性如果其上安装超过安全电压的电气元件则应采取保护措
施用保护导体与保护电路相连保护导体的截面积不应小于从电源至电气元件引线的截面

f.当使用产品的构件作为保护电路部件时其导线截面积按表4选取也可通过计算方
法选取
表4 mm2
电路上导线截面积S 相应的保护导体的最小截面积
S≤l6 S
l660250 2.0
>250500 2.5
抽样试验和出厂试验时允许采用试验电压为表5中规定值的l1O%历时1s的试验
绝缘不应出现击穿或闪络现象
5.10.3.3 当施加一半的规定电压值于被试产品时试验电压源的电压降应保待小于
10%电源电压应保证不低于5%的准确度
5.10.3.4 对于直接经仪用互感器激励的电路试验电压应不小于2.OkV
5.10.3.5 当在两个总是处于相同电位(例如直接连接同一相)的两电路之间进行试验时
试验电压应为两倍额定绝缘电压值但不低于500V
5.10.4 冲击电压
产品各带电电路对地(即金属框架)之间应能承受标准雷电波幅值为5kV的短时冲击电
压试验
承受冲击电压后产品的主要功能应符合出厂试验项目要求在试验过程中允许出现
不导致损坏绝缘的闪络如果出现闪络则应复查绝缘电阻及介质强度介质强度试验电压
为规定值的75%
5.11 耐湿热性能
产品在最高温度为40试验周期为两周期(48h)的条件下不施加激励量经交变湿
热试验在试验结束前2h内用开路电压为5OOV的测试仪器测定第5.10.2条规定部位的
绝缘电阻值应不小于0.5M各带电电路分别对地(即金属框架)之间的介质强度为规定
试验电压值的75%试验后检查外观质量不应出现锈蚀及表面涂覆层脱落等现象
注绝缘电阻值如有其他要求可在企业产品标准中规定
5.12 功率消耗
产品总的功率消耗由产品企业标准规定
5.13 热性能
5.13.1 温升
产品各部位的温升不应超出表6的规定
表6 K
部位 温升
装在内部的元件1) 按企业标准规定
可接触的外壳和覆板金属表面
绝缘表面
302)
40
注l)装在内部的元件是指继电器继电保护和控制装置及常用的开关元件和控制元件
电子组件等
2)除非另有规定对可以接触但正常工作时不触及的外壳和覆板允许其温升比表
中的数据高l0K
5.13.2 短期耐热极限值
产品直接与电流互感器相连接的电流回路应能承受20倍额定电流历时1s的冲击而
无绝缘损坏
5.14 动稳定
产品直接与电流互感器相连接的电流回路应能承受50倍额定电流历时10ms的冲击
而无绝缘损坏线圈及结构零件无永久性变形
5.15 电气间隙和爬电距离
产品内两裸露的两带电导体之间以及裸露的带电导体与不带电导体之间的最小距离均
应符合表7规定的最小电气间隙与爬电距离的要求
表7 mm
额定绝缘电压V 最小电气间隙 最小爬电距离
≤60 3.0 3.0
>60250 5.0 6.0
>250500 8.0 1O.0
注具有不同额定值主电路或控制电路带电的导电零件之间的电气间隙与爬电距离
应按最高额定绝缘电压选取
印制电路板及其连接器件和电子元器件按相应标准要求
5.16 承受高频电气干扰能力
装有由微电子元器件构成的产品应能承受频率为1MHz衰减振荡波第一半波电压幅值
共模为2.5kV差模为1kV的试验电压如果产品企业标准没有规定产品施加的输入激励
量临界值应参照GB6162中第3.3条表3规定值选取试验时产品不应发生误动和拒动
各元器件应无损坏
5.17 承受静电放电干扰能力
装有由微电子元器件构成的产品应能承受ZBK45032中第4.1条规定的试验严酷等级
为级的静电放电干扰能力试验时产品在规定的条件下应不误动但允许信号元件如
发光二极管等瞬间误发信号试验结束后产品各元件不应损坏性能指标仍应满足出厂试
验项目的规定
5.18 承受辐射电磁场干扰能力
装有由微电子元器件构成的产品应能承受附录A规定的试验严酷等级为级的辐射电
磁场干扰能力试验时产品在规定的条件下不误动但允许信号元件如发光二极管等瞬
间误发信号试验结束后产品仍应满足出厂试验项目的规定
5.19 辅助激励量中断对性能的影响
当辅助激励量中断持续时间为l00ms时产品的主要性能指标应满足企业标准的规定
5.20 承受振动响应能力和振动耐久能力
产品应能承受ZBK45020第5.10.4.1条规定的严酷等级为I级的振动响应能力试验和第
5.10.4.2条规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验
5.21 承受冲击响应能力和冲击耐久能力
产品应能承受ZBK45020第5.10.5.1条规定的严酷等级为I级的冲击响应能力试验和第
5.10.5.2条规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验
5.22 承受碰撞能力
产品应能承受ZBK45020第5.1O.6条规定的严酷等级为I级的碰撞试验
6 试验方法
6.1 试验条件
按JB5777.3第3章的规定
6.2 第5.1条(结构要求)的检查按照JB5777.3第5.1条第5.2条的规定进行其中
部分章条的要求应在正常采光条件下目测检查
6.3 第5.2条(表面涂覆层与系统模拟图要求)的检查按照JB5777.3第5.4条第5.5
条的规定进行检查系统模拟图按照GB1720检查漆膜附着力
6.4 第5.3条(元件安装要求)的检查按照JB5777.3第5.6条的规定进行
6.5 第5.4条(母线连接导线的要求)及5.5条(绝缘导线的敷设和连接)的检查按照
JB5777.3第5.7条的规定进行
6.6 第5.6条(防触电措施)的检查按照第5.6条的要求进行目测和用欧姆表检查
6.7 第5.7条(产品使用的各类基础继电器的基本功能要求)的检查按照JB5777.3第
7.2条的规定进行
6.8 第5.8条(产品使用的电气元件的基本功能要求)的检查按照JB5777.3第6章的规
定进行
6.9 第5.9条(产品基本功能要求)的试验按照产品企业标准规定的试验方法进行
6.10 第5.10条(绝缘性能)的检查按照JB5777.3第8.1条第8.2条第8.3条的规
定进行
6.11 第5.1l条(耐湿热性能)的试验按照GB7261第21章规定的方法进行
6.12 第5.12(功率消耗)的试验按照JB5777.3第10章的规定进行
6.13 第5.13.1条(温升)的试验按照JB5777.3第11章的规定进行
6.14 第5.l3.2条(短期耐热极限值)的试验按照GB7261第23.1条的规定进行
6.15 第5.l4条(动稳定)的试验按照GB7261第23.2条的规定进行
6.16 第5.l5条(电气间隙和爬电距离)的测试按照JB5777.3第8.5条的规定进行
6.17 第5.l6(承受高频电气干扰能力)的试验按照GB6162的规定进行
6.18 第5.17条(承受静电放电干扰能力)的试验按照ZBK45032的规定进行
6.19 第5.18条(承受辐射电磁场干扰
                                    
                  
              
            
            
              
            
            