安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 518|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

互感器的异常运行

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:25:27 |只看该作者 |倒序浏览
>>     
                            当发生下列情况之一时,应立即将互感器停用(注意保护的投切):
    (1)电压互感器高压熔断器连续熔断2-3次;
    (2)高压套管严重裂纹、破损,互感器有严重放电,已威胁安全运行时;
    (3)互感器内部有严重异音、异味、冒烟或着火;
    (4)油浸式互感器严重漏油,看不到油位;SF6气体绝缘互感器严重漏气、压力表指示为零;电容式电压互感器分压电容器出现漏油时;
    (5)互感器本体或引线端子有严重过热时;
    (6)膨胀器永久性变形或漏油;
    (7)压力释放装置(防爆片)已冲破;
    (8)电流互感器末屏开路,二次开路;电压互感器接地端子N(X)开路、二次短路,不能消除;
    (9)树脂浇注互感器出现表面严重裂纹、放电。