纵谈虎岭变电所地网改造

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:54:45 |只看该作者 |倒序浏览
     摘要:接地装置包括接地体和引下线,接地体是接地装置埋入地下与土壤直接接触的导体。为保证电力系统安全可靠地运行,应使接地装置保持良好状态,即对接地网定期进行改造,文章叙述了接地网改造应注意的几个方面及地网改造中特殊问题处理的一些方法。
     关键词:接地装置 地网改造 接地坑 接地极   
1 引言   
     济源市电业局220kV虎岭变电所是1978年建成的,现有220kV、35kV、10kV3个电压等级,220kV2回线、35kV8回线、10kV11回线是济源地区重要的枢纽变电所,该所电气设备的安全可靠运行,直接影响着济源电网及与之相连的几个220kV变电所的安全可靠供电。为了提高该所电力设备运行的安全性和可靠性,不断提高输变电工程接地网和接地装置的状况,根据河南省电力公司豫电[2002]402号文《关于开展电力工程接地网、接地装置普查的通知》,对接地设施进行了重点检查,发现了220kV虎岭变电所不少地网老化腐蚀严重,接地电阻已不符合安全运行要求,被列为河南省地网改造的首要工作。   
2 接地网改造中应注意的几个问题   
(1)把好改造方案设计关。对于设计,首先要根据地质报告,确定土壤性质和地质情况,没有地质报告,盲目设计,对施工会带来很多不必要的问题。其次确定5~10年变电所短路电流,根据规划选择,以上两点即可确定设计方案及接地电阻目标值。   
(2)严把设计审查关。设计中是否考虑反措,是否是新规程标准,在审查中一定要把好关,这对保证工程质量是非常关键的。   
(3)为保证施工安全,施工工期一定避开雷雨季节,即使无雷雨季节施工,在进行设备操作时一定要停止施工。   
(4)在铺设新地网同时,一定要保证老地网正常运行,在拆除旧接地引下线前,一定要先将新接地线焊接上。   
(5)接地所用的材料必须符合设计要求,水平接地极的埋深一定要符合规定。   
(6)严把焊接质量关。焊接工艺要严格执行高标准,三面焊接一定要保证。   
(7)接地扁铁连接处的搭接面积一定要满足规程要求,保证为扁铁宽度的2倍以上,特别是在接地引下线与接地网连接时,因为垂直焊接,其焊接面积不够,要求在引下线上再焊一个宽为接地引线宽度3倍的扁铁与接地网相连。在水平地网与垂直接地极的连接上一定要注意截面,用角钢与水平地网的接触面为其宽度,不符合要求,应再加一个直角扁钢将水平地网与垂直接地极的另一面焊接,以保证焊接截面符合要求。   
(8)注意防腐,在焊口处除锈并涂防锈漆,在引下线入土处加涂防锈漆。   
(9)地网改造结束,一定要进行热稳定校验,实地测量接触电压和跨步电压。   
(10)引下线方向应尽量一致,涂斑马线的高度也尽量一致,以保证接地引下线整体美观。   
3 地网改造中所遇特殊情况的处理   
     虎岭所垂直接地体的总长度约为750m,水平接地体的总长度约为4700m,垂直接地体的总长度占水平接地体总长度的16%。由此可知,垂直接地极对于降低工频接地电阻所起的作用很小(约降低2%~8%),其主要作用是为了加强冲击电流的扩散。因此,为了保证电网的安全,应在220kV及35kV不能正常打入接地极的地区,通过开挖接地坑来扩大散流效果。   
     虎岭变电所地处山区,所内地质条件较差,有一半的面积为不易开发的岩石地带,特别是220kV设备区一部分和35kV设备区大部分地质情况十分恶劣,垂直接地极只能打1m左右,无法满足设计2.5m的要求,开挖难度也较大,且接地效果也不好,为解决此问题,采用水平接地和接地坑相结合的方式,减少了挖掘工作量,降低施工难度且保证接地电阻和泄流的要求。具体方案如下:在不易开挖的岩石地带采用水平接地主网和接地坑形式,在220kV配电装置区开挖8个接地坑,35kV配电装置区开挖2个接地坑。水平接地网周围采用敷设0.2m×0.2m降阻剂。在此部分垂直接地极,应尽量打深,原则上应大于1m,在离地面0.6~0.8m的深度与水平接地极连接。  
     接地坑中的接地极周围半径为0.5m应用高效澎润土降阻剂包严并加水浸透,其余回填土应采用细土,并分层夯实。   
     由于虎岭变电所地网中部分地网使用了降阻剂,而使用降阻剂的接地网和常规接地网之间应采取隔离措施,具体隔离方法是在使用降阻剂与未用降阻剂的连接处涂200~300mm的沥青漆。   
4 结束语   
     通过这次改造,不但使虎岭变电所的接地网接地电阻符合设计和规程要求,而且使该所的地网结构更加合理,能达到规程和反措要求,保证了该所电力设备运行的安全性和可靠性。