加油站罐区距离江河防洪堤坝,有没有特别的要求?
发表于 2009-9-10 14:40:10 | 显示全部楼层
鄙人认为,防洪堤应该属于重要公共建筑,所以  依据设计规范必须要满足50m的安全距离吧

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
safe1860 + 8 原创内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 15:08:00 | 显示全部楼层
本人不同意楼上的意见,防洪堤不应属于重要公共建筑。根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第4.1.9条规定:甲乙类液体罐组(罐外壁)距通航江、河、海岸边的距离为25米。加油站油罐均为埋地油罐,距离应小于25米(埋地罐距离一般减半);故楼上所说的没有依据。