找回密码
 注册安评论坛
查看: 1162|回复: 4

液氯储存间电器问题

[复制链接]
发表于 2009-12-16 12:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 changwendi 于 2009-12-16 12:58 编辑

自来水厂液氯加氯消防毒间内使用电器是否必须是防爆电器?(加氯间内使用的是液氯钢瓶,)
发表于 2009-12-16 15:29:03 | 显示全部楼层
氯和氧等气体属于助燃气体,其存在环境不涉及爆炸危险区域,故谈不上使用防爆灯具的问题。在《液氯使用安全技术要求》AQ3014-2008、《氯气安全规程》GB11984-2008中均未提到液氯适用场所要用防爆电器的问题,故使用场所对防爆电器没有强制要求。但在本人实际评价过程中,为从严要求企业,有些人提出使用防爆电器的问题,似乎没有依据。