(接上文 3/4)
发生了变化,垂直吊运转到横向吊运,再加上其他不利因素,如地基坡度\风载荷及回转时产生的离心力等不利因素凑合在一起,塔吊很容易发生倾翻事故.
措施:塔吊(下回转)在满载工作时,左右回转范围不应超过90°.同时避免横吊,以免倾覆.
备注:48
禁忌四一:在输电线路防护设施未搭设之前,塔吊就投入使用
后果:塔吊作业范围内与输电线路,尤其高压输电线路安全距离不符合要求时很容易造成塔臂吊物碰及高压线造成事故.
措施:1、施工组织设计编制过程中,应仔细勘察现场,布置吊车时,保证对高压线的安全距离;
2、输电线路附近搭设的防护架,应当同当地供电部门取得联系,征得同意后才搭设防护措施;
3、在安全防护设施未搭设完之前,塔吊不准使用.
备注:49
禁忌四二:塔吊路轨基础浸泡在水里
后果:塔吊路基长期泡在水里,会造成路基下沉,路轨产生高差,给塔吊行走带来困难,损坏传动装置.两轨的高差超过标准,塔吊的垂直度就会出现问题,在高差超标的条件下起吊作业,就增加了起重距离,如在满负载作业时,就会出现超载而发生意外.
措施:1:行走史塔吊路轨中间或两侧,必须设置排水沟并保持畅通,经常对路基休整,在雨后对路基进行加固和纠正轨高低差,控制轨顶面纵横向的高差值在1‰内
备注:50
禁忌四三:路轨压板缺少或压板螺栓松动或道钉设置不牢固
后果:当路轨压板螺栓松动,压板缺少或道钉松动,势必造成路轨松动移位,规矩变化,单根轨道产生弯曲,塔吊走轮通过此路段时,就会造成啃轨或出轨事故严重时还会发生塔吊倾覆事故
措施:1、必须坚持每天对塔吊的例行检查工作,及时对路轨基础、压板或道钉进行仔细检查;
2、发现螺栓松动应马上紧固;
3、缺少压板及时补齐;4:道钉松动如敲不紧应改变位置重新敲定,防止事故发生.
备注:51
禁忌四四:行走式塔吊电缆线拖地行走
后果:1:拖地电缆容易被地面上的突出物钩住挂牢,有可能将电缆刮断,造成塔吊的正常作业突然停顿发生意外事故;2:电缆破断时如不及时关闸和断线碰到导电物体时,有可能对周围的施工人员造成触电伤害事故
措施:行走式塔吊的电缆线,应架空滑行不得拖地,目前有的电缆滚筒与行走不同步,电缆还是拖在地下,所以应将拖曳电缆放置于电缆托架上或用滑线架空
备注:52
禁忌四五:行走式塔吊缺少夹轨钳,或非工作状态时不上夹轨钳
后果:塔吊轨道上夹轨器缺少或损坏,就不能保证塔吊在非工作状态时的稳固。一般塔吊在四只行走轮上设置了八个夹轨器,不夹或少夹夹轨器,如遇到雷雨、大风,塔吊在大风或狂风的吹动下自行移动,将会造成塔吊的倾翻事故
措施:行走式吊车的夹轨器必须齐全完好,非工作状态和下班后必须将八只夹轨器全部同轨道紧紧的夹住
备注:53
禁忌四六:路轨极限阻挡装置高度及离轨端距离不符
后果:当吊车遇大风,暴雨时, 塔吊会自行移动, 如路轨极限阻挡装置高度及离轨端距离不符,就会造成塔吊出轨倒塔发生
措施:1:轨道阻挡器设置应离轨端不少于1米距离(即阻挡器被撞以后的移动,也不太可能会撞动到1米的距离);2:阻挡器的有效高度应大于行走轮直径的1/2以上;3:阻挡器接触面上应安装有弹性的缓冲材料,缓冲器的设计应按照GB/T13752中的6.4.9条的规定设计
备注:54
禁忌四七:塔吊的安装\拆除人员未经过专业培训
后果:塔吊的安拆人员如果不培训就上岗,那么他们对塔机的机械结构\性能\拆装步骤就会不熟悉,在拆装中就会出现违章施工,野蛮施工,不按程序施工,就会出现误操作和配合失误,会给拆安带来极大隐患.造成塔吊倾翻人员伤亡的恶性事故
措施:安装及拆除塔吊的操作人员,必须经过专业培训,有些地区已执行持证上岗,由行业主管部门负责培训考核,合格后发证,才能上岗
备注:55
禁忌四八:安装及拆除塔吊不设警戒区
后果:不设警戒区,当高空坠物时就有可能伤及安装拆除区中的通行人员
措施:1、在安拆的作业范围内必须设置警戒线,与拆安的无关人员不得入内;
2、主要通道口和往来人员较多处设专人监护;
3、安拆人员下班前检查,不留下不安全因素;
4、工作一定阶段完工后,经检查无误才能拆除警戒线,无法收尾的,不能拆除并派专人值班;
5、在安拆工作的进行中必须有专人负责指挥及安排危险部位的装拆和监护
备注:56 |