发表于 2006-11-8 09:59:23 |只看该作者 |倒序浏览
  应急灯带来的大祸
曹洪江/刘本生




          祸从天降
   1993年1月9日晚20时左右,正是电视节目的黄金时间,人们都沉浸在周末的欢乐之中。突然,刺耳的警报声划破了夜空,嘈杂的呼救声惊动了青岛市繁华的商业中心市场的人们——金城商场起火了!此刻的商场已是浓烟滚滚,商场上部的四层居民楼也弥漫在浓烟之中。于8时16分接到报警而迅速出动的消防队员正奋战在火海里。他们出动了4个中队的10部消防车,一支支水龙射入火海,一支支突击队进入火海,抢救随时可能爆炸的液化气灌,照明、排烟、破拆、防毒等特种灭火抢险器械也派上了用场。经过近百名消防官兵两个多小时的浴血奋战,终于将大火扑灭。商场其他部分保住了,楼上居民的生命财产,周围毗连的银行商店保住了,而金城商场精品服装部却被火魔吞没:损失额高达246万元!
           罪魁祸首
   劫后的金城商场,一片凄凉破败的景象:一堆堆再也分辩不出形状的商品,一个个残破不全的衣柜,昔日风韵绰约的模特儿东倒西歪,面目全非,120平方米的精品屋全部遭劫。
   岛城的人们惊呆了,怎么也不敢相信昔日在岛城独领风骚的金城商场会有此劫难。是留下火种,纵火破坏?……可是商场内的照明是下班后经理亲自关掉的总电源,室内照明不存在问题,也没有人吸过烟……疑点被一个个排除。最后,勘查人员对火场进行了详细清理,在精品屋的西南角灰烬里发现了一电热器残骸,经认定为应急灯充电器。勘查人员顺藤摸瓜,在东南角又找到了控制应急灯并处于开启状态的一空气开关和拉线开关,其15米长的导线有5处短路痕迹。经查该线路直接接在总照明开关以外的进户线上,虽然关掉了总照明闸,但应急灯仍处于充电状态!
   原来这只应急灯是开业以后为了精品部(四面无窗、采光不好)的应急照明而设的,恰好放在了高约2.5米的衣柜上方。经调查,该商场从经理到职工没有一人知道此处有一个应急灯,也从未发现此处亮过灯,此灯自然也没有享受到检查、维修、养护的待遇。造成这种状况的原因据说是由于该商场的经理和有关电气维修人员几经变动,再没人知道这里还埋有一个祸根。
   经有关专家鉴定:此次火灾是由于该应急灯的充电器长期处于通电状态,在故障情况下产生电火花,引燃周围大量的服装等可燃物所致。应急灯不应急——终于酿成大祸!
           绝非偶然
   人们不禁要问:如果早发现这只应急灯,灾难是否可以避免呢?答案是否定的。经过反复调查,发现商场内部存在诸多不安全因素,火灾的发生绝非偶然!
   首先商场员工安全意识淡薄,素质较低,管理混乱。特别是在市场经济的大潮下,有些领导只注重经济效益,而忽视了安全生产。金城商场隶属于沈阳军区后勤部,从商场建立到火灾发生,上至经理下到员工,对防火工作缺乏足够重视。消防意识淡薄,夜间值班人员不能定时巡查。火灾发生后,值班人员惊慌失措,报警不及时,扑救不得力,贻误了战机,从而造成了如此之巨的损失。
   其次是内部装修大量采用易燃可燃材料,降低了耐火等级,同时在商场内部进行大规模的改建,设餐厅、伙房等,增加了不安全因素。这使3名消防队员在冒着生命危险,深入到高温、缺氧的火区(伙房)抢救随时有可能爆炸的液化气罐时当场休克,给火灾扑救工作带来很大困难。
   最后是缺乏严格的用电管理制度。商场未设专人管理,不能进行定期检查,事故苗头得不到及时发现。此次特大火灾的发生正说明了这一点。