                            1.主变压器过负荷
    对于两台主变压器并列运行的变电站,当其中一台主变压器需退出运行检修时,调度人员应注意控制负荷。如负荷超过另一台主变压器过负荷能力时,应先进行限负荷,再停运主变压器,以防主变压器过负荷。此外,当母线由并列运行改为分列运行时,调度人员应注意各段母线的负荷情况,避免因负荷分布不平衡而导致主变压器过负荷跳闸。采取的防范措施在调度和变电站典型操作票中的有关操作项目加入“检查负荷情况,有无过载可能”的警示句。
    2.线路过负荷
    随着电力负荷大幅度增长,一些送(配)电线路由于建设年代早,线径细,都不同程度地出现了满载、过载现象。调度人员应及时掌握系统的负荷发展情况,对负荷的发展应具有一定的预见性,提出解决方案,以防过负荷而发生跳闸、设备烧坏等到事故。特别是35kV及以上送电线路,一旦发生故障,将造成整个变电站停电,影响面极大。采取的防范措施是调度人员应及时掌握系统的发展情况、潮流变化情况,对负荷的发展应具有一定的预见性,提出解决方案。在系统运行方式改变时,一定要对潮流的变化进行分析,并在调度设专人负责运行方式及潮流的计算分析。
    3.继电保护投撤
    继电保护装置是保护电网安全稳定运行的主要技术措施之一。调度人员应熟悉掌握继电保护基本原理及有关规程,能按规程正确指挥及监督保护的正确操作,准确掌握电网内各设备继电保护投切情况,特别是10kV线路的重合闸保护的投撤。采取的防范措施是,建立继电保护档案,根据运行方式的改变随时修改档案的内容。
    4.10kV联络线
    联系两个变电站的10kV联络线,由于存在双端电源,因此调度人员应准确掌握联络线的运行方式,联络线联络开关的状态,否则在检修中极易发生带电挂接地线或带接地线送电的严重事故。采取的防范措施是建立联络线及联络开关的档案,根据运行方式的改变随时修改档案内容。
    5.同一设备多个工作班组同时工作
    和变电检修工区配合工作。由于存在多个班组在同一设备工作,所以只有当所有班组工作结束后,该设备才可以复役。安全控制点是当变电工区先于其他工作班组结束工作时,调度人员应切记不可将该设备立即复役,并要在复役操作票的备注栏上注明多个工作班组配合检修,以防患于未然。对配合检修一定要提前申请,不受理临时申请。