1 导线在架设前应检查的事项
    检查导线的规格型号是否符合设计要求;有无严重的机械损伤、断股、破股、背花等;有无氧化腐蚀现象。
    2 线盘的布置与安放
    在导线展放的前一天,应到线路的施工现场仔细察看一遍,尽量把线盘放在交通便利、紧线方便的耐张杆处,并把长度大致相等的线盘放在一起。预先计算好所用导线的长度,放完线后使余线剩下不要过长。导线的长度应比档距增加适当的裕度,平地增加1%,山地应增加2%。
    3 跨越架的搭设
    在导线的展放过程中,导线与铁路、公路、通讯线、电力线等交叉跨越时,为了避免导线受损伤,又不影响被跨越物的安全,需要提前搭设跨越架。搭跨越架所用材料一般为毛竹杆、细杉木等,并用铁丝绑扎牢固。跨越架的宽度应比线路两边线宽出一定的距离,一般为1m。放线时在各跨越处均应设1~2人进行看护,防止架子变形、移动或倒塌,以及导线落到架子以外而碰触被跨越物。
    4 导线的展放
    农村电力线路施工放线通常使用的方法是地面拖放。在导线展放时,线盘要放在放线架上,且放线架应支架牢固,导线头应从线盘的上方抽出,并派专人负责看护。导线在展放前要彻底清除沿线障碍物,导线与岩石等坚硬地面接触处应采取相应的保护措施,如垫树枝、柴草等,以防止导线磨伤。在放线过程中应有专人护线,一旦发现导线磨伤、断股、背花等情况,应及时发出信号停止牵引,然后采取措施进行处理。每基杆塔处也应设1~2人进行监护,注意电杆上悬挂导线的铝制开口滑轮转动是否灵活,导线是否掉槽,导线接头穿过滑轮处是否被卡住。如果发生意外情况,应立即发出停止牵引的信号,防止拉倒线杆。
    5 紧线
    5.1 紧线前应做好耐张杆、转角杆和终端杆拉线,并在终端杆挂线的另一侧做好临时拉线,使拉线对地夹角不大于30°,目的是防止终端杆朝紧线方向倾倒。紧线时根据导线截面的大小和耐张段长短,可采用人力紧线、紧线器紧线、绞磨紧线等方法。为了防止横担扭转,可同时紧两根线,或者三根线同时紧。
    5.2 紧线前应检查导线是否都放在铝滑轮中,配电线路紧线也可放在针式绝缘子的顶部沟槽中,但不允许将导线放在横担上,以免磨伤导线。
    5.3 紧线时应做到每基杆塔有人,以便及时松动导线使导线接头顺利通过滑轮或绝缘子,并要有统一指挥和明确的信号。指挥人员要根据当时气温,核对弧垂观测结果,指挥松紧导线,切忌盲目凭经验紧线。
    5.4 紧线时应考虑导线初伸长对弧垂的影响,可采用减小弧垂的方法,弧垂减小一般按铝绞线为20%,钢芯铝绞线为12%掌握。