施工现场的架空线路应按下述要求敷设:

    1)采用专用电杆、横担和绝缘子。不得借助树木、钢筋结构和脚手架。

    2)敷设档距不得大于35m,以防止弧垂太大及导线被自重拉断;线间距不得小于300mm,以防止线间因受风力摇摆摩擦,而导致绝缘损坏和线间短路;最大弧垂点与地面的最小距离为:一般场所4m,跨越机动车道6m,跨越铁路7.5m,以防止地面机械、车辆和操作者触线。

    3)导线截面应同时满足计算负荷、机械强度、电压损失等要求。导线的最小截面,一般场所为:铜线10平方毫米,铝线16平方毫米;跨越铁路公路、河流为:铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。

    4)档距内每层导线接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线只允许一个接头;跨越铁路、公路、河流和其它电力线路档距内不得有接头。

    5)导线按规定相序排列。采用单横担时,面向负荷侧,左起为L1、N、L2、L3、PE;采用双横担时,面向负荷侧,左起为:上层横担L1、L2、L3,下层横担L1、(L2、L3)、N、PE。