安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 839|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

刘清方锅炉压力容器安全讲座(10)

[复制链接]

195

主题

0

好友

21

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
21 个
在线时间
3 小时
帖子
203
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-5 08:03:26 |只看该作者 |倒序浏览
锅炉压力容器安全装置(二)  
    (四)有关安全阀的主要安全技术要求
    1.安全阀应装在设备的最高位置,垂直安装,接管专用,即接管上除连接安全阀外,不得连接用作其他目的的阀门和管道。
    2.安全阀应装设排放管,排放管应有足够的排放面积,妥善固定,并接至安全地点。
    3.安全阀应定期校验,一般每年校验一次。
    4.杠杆式安全阀应有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架;弹簧式安全阀应有防止随便拧动调节螺丝的铅封装置;静重式安全阀应有防止重片飞脱的装置。
    5.为防止安全阀的阀瓣和阀座粘住,应定期对锅炉安全阀做手动的排放试验。
    三.压力表和水位表(液位计)这是最常见的两种显示装置,前者用于显示锅炉压力容器中介质的压力,后者用于显示蒸汽锅炉水位或者压力容器液位。
    (一)对压力表的主要安全技术要求
    锅炉压力容器中使用最多的压力表是弹簧管式压力表,对其主要的安全技术要求是:
    1.锅炉锅筒蒸汽空间、给水管的调节阀前、可分式省煤器出口、过热器出口和主汽阀间、再热器进出口、压力容器气相空间,都应装设压力表。
    2.工作压力小于2.45MPa的锅炉及低压容器,压力表精度不得低于2.5级;工作压力等于或大于2.45MPa的锅炉和中高压容器,压力表精度不得低于1.5级。压力表表盘直径应保证操作人员看清压力示值。
    3.压力表的量程应与设备工作压力相适应,通常为工作压力的1.5倍~3.0倍。压力表刻度盘上应划红线,指出最高允许工作压力。
    4.压力表必须定期校验,校验后加铅封并注明下次校验日期。
    5.压力表应装设在便于观察和吹洗的地方,并防止受到热辐射、冰冻和震动的影响。压力表的连接管不应有漏气漏液现象。
    6.蒸汽锅炉压力表下部应装设存水弯管。压力容器用压力表应与器内介质相适应。用于具有腐蚀性或高粘度介质的压力表,在压力表和容器之间应装设隔离介质的缓冲装置。
    7.压力表有下列情况之一者,应停止使用:
    (1)无压力时,有限位钉的压力表指针不能恢复到限位钉处,无限位钉的压力表指针偏离零位的数值超过压力表允许误差;
    (2)表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清;
    (3)没有铅封、铅封损坏或超过校验日期;
    (4)表内泄漏或指针跳动;
    (5)其他影响压力表准确示值的缺陷。
    (二)对水位表(液位计)的主要安全技术要求
    在设备上直接显示水位的直读式水位表依据连通器内液位高度相等的原理装设,分玻璃管式及玻璃板式两种。玻璃管式水位表用于压力小于1.3MPa的低压锅炉,玻璃板式水位表用于压力在1.3MPa~3.9MPa的中低压锅炉。压力更高时则采用玻璃板下衬云母片的水位表。
    在控制室通过讯号间接显示水位的远程水位表分差压式、电接点式及电极式等种。当应测水位高于操作平台6米及以上时,即应装设远程水位显示装置。
    对水位表(液位计)的主要安全技术要求是:
    1.蒸发量大于0.5吨/小时的蒸汽锅炉,通常应装设两个彼此独立的水位表。水位表应装在便于观察之处。用远程水位显示装置监视水位时,应有两个远程水位显示装置及一个直读式水位表同时工作。
    2.水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表下部可见边缘应比最高火界至少高50毫米,且应比最低安全水位至少低25毫米;水位表上部可见边缘应比最高安全水位至少高25毫米。
    3.玻璃管式水位表应有防护装置。水位表下部应有放水阀及放水管,放水管应接至安全地点。
    4.水位表和锅筒(锅壳)之间的汽水连接管上,应装有阀门,以便锅炉运行中吹洗和更换玻璃管、玻璃板及云母片。但正常运行时阀门应处于全开位置。
    5.汽水连接管应尽可能地短,内径不得小于18毫米;当连接管长度大于500毫米或有弯曲时,内径应适当放大。连接管应尽量保持水平。水位表玻璃管内径及连接管阀门流道直径均不得小于8毫米。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2025-5-9 00:13 , Processed in 0.023429 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

回顶部