化工企业灭火器的配置与管理

[复制链接]

408

主题

0

好友

397

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
397 个
在线时间
256 小时
帖子
629
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-11-10 14:45:18 |只看该作者 |倒序浏览
  化工企业灭火器的配置与管理

--------------------------------------------------------------------------------
   作者: 刘宗桥

   摘要:对灭火配置不符合要求、灭火器管理制度和责任不落实等问题行了分析。从配置场所的危险等级、火灾类别、计算单元、保护面积、灭火级别、设置场所灭火器类型规格与数量、设置方式和要求等方面介绍灭火器配置的设计程序。提出化工企业加强灭火器管理的具体措施。

   灭火器是指能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出以扑灭火灾,并能够由人力移动取用方便的灭火器具。灭火器是扑救初期火灾常用的消防器材,由于其结构简单、轻便灵活、使用方便等特点而在化工企业得以广泛运用。因此,如何保障火火器的合理配置,及时检查维护以及正确使用,是保证灭火器发挥其效能的关键。但在日常安全检查中,发现不少企业在灭火器配置、检查维护和使用等环节中存在着一系列亟待解决的司题,这些问题如不解决,势必会对发挥灭火器的应有效能造成不利影响。

   1 存在的问题

   1.1 灭火器的配置不符合GBJl40-90《建筑灭火器配置设计规范》的要求

   部分建设单位在新建、改建和扩建工程中,没有要求设计单位进行灭火器配置的设计。有些单位虽有设计,但未按设计标准配置。由于自行选配,造成配置总量不足、设置点布置不合理,摆放数量过于集中,配置的灭火器与火灾种类不匹配。

   1.2 部分单位灭火器管理制度和责任制不落实

   由于维护保养制度不健全,经常性检查和日常维护措施不落实,灭火器没有专人管理,造成配置的灭火器损坏严重。贮气压力不足,灭火药剂失效,罐体锈蚀,喷射软管老化破损,压力表、喷头连接处松动、喷嘴堵塞变形。甚至已经失散的灭火器依旧“在役”,形同虚设,直到着火使用时才发现已失效。

   1.3 员工缺乏培训

   对员工的消防培训不到位,有些员工对灭火器常识知之甚少,有的甚至不会使用灭火器,造成一些初起火灾虽被及时发现,但由于员工不会正确使用灭火器,使小火未被控制而酿成大灾。

   2 灭火器配置设计程序

   2.l 确定配置场所的危险等级

   化工企业灭火器配置场所的危险等级根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素划分为严重危险级、中危险级和轻危险级3类,化工企业一般均为严重危险级。

   2.2 确定配置场所的火灾类别

   根据物质及其燃烧特性,火灾类别划分为4类

   A类火灾: 指含碳固体可燃物的火灾。

   B类火灾:指甲、乙、丙类液体的火灾。

   C类火灾:指可燃气体的火灾。

   D类火灾: 指可燃金属的火灾。

   2.3 划分配置场所的计算单元

   灭火器配置场所的危险等级或火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。

   2.4 测算各单元的保护面积

   建筑工程应按使用面积计算,可燃物露天堆墚,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐应按堆垛、储罐占地面积计算。

   2.5 计算各单元所需灭火级别

   灭火级别按下式计算:

   Q=KS/U

   式中:Q——灭火器配置场所所需灭火级别,A或B;

   S——灭火器配置场所的保护面积,m2;

   U——A类火灾或B类火灾灭火器配置场所相应危险等

   级的灭火器配置基准,m2/A或m2/B;

   K——修正系数。

   无消火栓和灭火系统的,K=l.0;

   设有消火栓的,K=0.7;

   设有灭火系统的,K=0.5;

   设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐的,K=0.3。

   2.6 计算每个灭火器设置点的灭火级别

   每个灭火器设置点的灭火级别按下式计算

   Qe=Q/N

   式中:Qe——灭火器配置场所每个设置点的灭火级别,A或 B;

   N——灭火器配置场所中设置点的数量。

   灭火器配置场所和设置点实际配置的所有灭火器的灭火级别不得小于计算值和表1、表2规定。

   

   

   2.7 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量

   一个灭火器配置场所内的灭火器不应小于2具,每个设置点的灭火器不宜多于5具。

   2.8 确定每具灭火器的设置方式和要求

   (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

   (2)灭火器应设置稳固。手提式灭火器(包括设置手提式灭火器时的附件)要防止发生跌落,推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点,以免造成灭火器不能正常使用或伤人事故。

   (3)灭火器的铭牌必须朝外,以便于使用时能直接看到灭火器的主要技术性能指标及使用说明等。

   (4)手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度小于l.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。

   (5)灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。

   (6)设置在室外的灭火器应采取保护措施。

   (7)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地方,灭火器使用温度范围如表3。

   

   (8)灭火器的保护距离不得大干表4、表5规定,灭火器的保护距离是指灭火器配置场所内任一着火点到最近灭火器设置点的行走距离。

   

   

   设置在C类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离按B类火灾配置场所的规定执行。

   3 灭火器的管理

   3.1 化工企业应加强对灭火器的日常管理和维护

   要制定消防器材管理制度,明确管理责任人和维护管理责任人的职责;建立“灭火器维护管理档案”,登记灭火器的类型、配置数量、设置部位等。

   3.2 加强季度性检查

   灭火器每季度应至少检查1次,检查内容包括:责任人维护保养责任制的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器是否挪作它用,摆放是否稳固.灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等。要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器简体上明示。

   3.3 加强功能性检查

   每年应自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,主要检查内容:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷:灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,视情更换已损件,筒体进行水压试验,重新充装灭火剂和驱动气体。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友