安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 500|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

谈新装配电变压器投运前的检查

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:25:57 |只看该作者 |倒序浏览
>>     
                            1外部检查
    1.1检查油枕上的油位计是否完好,油位是否在与当时环境温度相符的油位线上,检查油箱各部位有无渗漏油现象。
    1.2检查添油孔的螺丝盖是否完好,通气孔是否堵塞。
    1.3检查变压器分接开关位置是否正确,高、低压两侧套管及与导线、母线的连接是否良好。
    1.4检查变压器外壳接地线是否牢固可靠,接地电阻是否符合要求。
    2保护系统检查
    2.1对采用跌落熔断器保护的,应检查熔丝是否符合规定,有无断损及接触不良等现象。
    2.2对采用自动空气断路器保护的,应检查其整定值是否符合要求,分合是否灵活。
    2.3检查避雷器是否良好,试验是否合格,接地电阻是否符合规定。
    3监视装置的检查
    检查测量仪表如电压表、电流表是否齐全,表计的测量范围和接线是否适当。
    4冷却系统的检查
    检查散热管是否清洁,有无影响通风的障碍物。
    5预防设备的检查
    检查变压器附近有无一定数量的消防设备,如四氯化碳、二氧化碳灭火器和黄砂桶等。