架空线路和电缆线路的运行维护

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:54:53 |只看该作者 |倒序浏览
一、架空线路的运行维护  
巡视检查的目的是为了掌握线路设备的运行情况和周围的环境情况,及时发现线路故障,消除故障,保证安全运行。  
   线路运行巡视种类如下:  
(1)       定期巡视。市区一般一月一次,郊区及农村至少一季一次,认真查看线路设备的运行状况及沿线路环境变化情况。  
(2)       特殊巡视。在气候异常变化时或某些特殊情况下,应对线路的全线或某些地段或某些保护装置进行巡视。  
(3)       夜间巡视。检查线路接点有无发热打火,绝缘子是否放电等现象。一般每年至少一次,选择无月光时进行。  
(4)       故障巡视。线路发生故障,应立即查明发生故障的地点原因,消除故障,尽快恢复供电。  
巡视的内容一般有:  
(1)        杆塔基础有无下沉和倾斜,混凝土杆有无裂纹、疏松、断裂;防护设施是否有损坏,坍塌;有无树枝或蔓藤等植物危害线路安全。  
(2)        横担及金具有无锈蚀、歪斜、变形,螺栓是否紧固,螺母、开口销有无脱落。  
(3)        绝缘子有无闪络痕迹或损坏。  
(4)        导线有无断股;有无过紧过松,三相弛度是否平衡;导线上有无杂物,导线接头有无烧损现象;导线与绝缘子的绑线是否松开、脱落。  
(5)        拉线是否松弛、断股、锈蚀。  
(6)        接地线是否脱落或过热烧伤;接地体有无外露、严重腐蚀等。  
(7)        避雷器固定是否牢固,表面是否污秽;表面有无裂纹、损伤、闪络痕迹;保护间隙有无锈蚀,被其他物短接,间隙的距离是否满足要求。  
二、电缆线路的运行维护  
1电缆线路的巡查  
(1)       电缆外护层是否有放电烧损情况。  
(2)       电缆头是否清污,接地线是否良好,有无松动拧股现象。  
(3)       敷设在地下电缆线路沿线有无地面沉陷,地面有无机械施工、堆置建筑材料、笨重物件、对电缆有腐蚀性液体等。  
(4)       电缆隧道及电缆沟内不应积水或堆积污物。  
(5)       电缆支架必须牢固、无松动或锈烂现象。  
(6)       接头套管或终端盒是否完好,有无水分侵入痕迹;引出线接头应无松动现象,接触良好;终端有无污闪。  
2 电缆线路运行监视  
(1) 温度监视。电缆导体的温度与负电荷密切相关,但是周围环境如散垫条件不好,也会影响电缆的正常工作。测量电缆温度时应在电缆最大负荷和在散热条件最差的线段进行。电缆导体的温度不可能直接测量,只能采用间接的方法,如用热电偶等。  
(2) 负荷监视。电缆在运行时的负荷不应超过其允许的载流量。  
    配电线路故障种类很多,认真做好线路巡视检查和维护工作,可以减少或杜绝故障的发生,提高供电的可靠性和运行的安全性。