安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1066|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

浅谈易燃气体泄漏事故处置中人体静电的防护

[复制链接]

4

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
4
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-1-13 14:57:58 |只看该作者 |倒序浏览
  浅谈易燃气体泄漏事故处置中人体静电的防护
[摘要]
    人体在运动中不可避免地会产生静电,在易燃气体泄漏事故处置现场,人体静电可能导致爆炸事故的发生,本文简要阐述了影响人体静电电位的主要因素和防护措施。
[关键词]  人体静电  产生  防护
在易燃气体泄漏事故处置时,泄漏出的气体与空气混合极易形成爆炸性混合气体,遇火源会发生爆炸或燃烧。在处置此类事故时,通常按要求切断了警戒区内电源,熄灭明火,但人体静电的防护问题确容易被忽视。在某些最小点火能极小的爆炸性气体(如氢气等)泄漏事故现场,人体静电放电会导致爆炸事故的发生。如1996年8月,某水电站发电机组发生故障,产生的氢气超过爆炸极限,在工作人员走动时,突然发生爆炸,造成重大伤亡事故。
一、  人体静电的产生及危害
人体静电主要是人体与衣服的摩擦和鞋底与地面的磨擦产生的。人体的电阻约103~106欧,属于导体,如果所穿鞋子的电阻率较低,则即使产生静电荷也会很快被导入大地。但在抢险救援时消防员穿着绝缘性较好的消防胶靴,所产生的静电不易泄漏,容易积聚。据测试,穿胶鞋行走的人,身体所带静电位可达5~15千伏。而一个带有3000伏静电电压的人,如接触金属导体而放电,电火花的能量已大于许多易燃易爆气体或蒸气的点火能量。
人体带电比机器设备带电具有更大的危险性。因为人总是在运动的,每当他在危险场所来回走动时,连续不断的磨擦会产生大量的静电,相当于一个流动的火源,所以在处置易燃气体泄漏事故时,预防人体带电是一项重要的安全措施。
二、  影响人体静电电位的主要因素
1、  人体及衣服、鞋子等的电阻率
电阻率对产生和积累静电的影响特别大。试验表明,电阻率越小,静电荷泄漏很快,不易产生和积累静电,反之,电阻率越大,静电荷容易产生和累积。人体电阻率主要与体液及皮肤中电解质和水的含量有关,衣物的电阻率主要与衣物的材质和含水率有关。
2、  相对湿度
人体电阻率随空气湿度的增加而降低。因此,相对湿度越高,表面电荷密度越低,当相对湿度在40%RH以下时,电荷密度几乎不受相对湿度的影响而保持某一最大值。实践证明,增湿具有良好的消电效果。
3、  地面的绝缘性能
人在绝缘地面的电容为250~350PF,而在导电地面,其电容将增至1000~5000PF。在电荷不变的情况下,人体的电容越大,静电电位将下降。
4、  人体运动的强度
人体运动强度越大,则磨擦加剧,产生的静电荷越多,危险性越大。
三、  易燃气体泄漏事故处置现场人体静电的防护措施
1、  严禁穿毛、丝、化纤类服装进入警戒区。
在进入警戒区域时,要避免穿容易产生和累积静电的衣服,如毛、丝、化纤类等,宜穿着不易累积静电的纯棉战斗服。
2、  消除人体静电。
在警戒区外,设置接地体如接地良好的铁板、圆钢等,战斗员进入警戒区前先触摸或踏上接地体,将人体静电导入大地,消除人体所带静电。在特别危险性的事故现场,可定期对人体电位进行检测,人体静电电位一般要求不应超过100V。
3、  在警戒区不得随便穿、脱衣物。
在穿、脱衣物的瞬间,人体静电电荷的分布发生突变,易透发静电放电,因此战斗员在进入警戒区域后,不得随意穿、脱衣物。
4、  将衣服打湿,降低人体或衣物的电阻率,防止静电积累。
特别是在穿着采用不导电的无毒橡胶防化服进入警戒区时,由于此类防化服也容易积累静电,必须将其表面打湿,防止发生危险。
5、  在手腕或脚关节处戴上导电橡胶条,将静电导入大地。
6、  特殊情况下,可穿着导电工作服、导电手套、导电鞋等静电防护服装。
投稿人:王 兴
单位:南京消防士官学校训练处防火教研室
职务:训练处助理讲师
地址:南京市中山门外排山南京消防士官学校训练处