  中华人民共和国行业标准

主题内容和适用范围
本标准规定了在化工生产过程中为防止静电引起火灾爆炸和伤亡事故的发生对防
静电设施措施进行安全检查的技术要求和内容
本标准适用于化工生产中易产生静电积累的易燃易爆岗位场所
塑料电影胶片等生产企业可参照的要求执行
引用标准
橡胶工业静电安全规程
危险货物分类和品名编号
建筑设计防火规范
防静电胶底鞋导电胶底鞋安全技术条件
防静电工作服
防止静电事故通用导则
化工企业静电接地设计技术规定
术语
易燃易爆物品系指规定的爆炸品易燃气体易燃液体易燃固体自燃
物品和遇湿易燃物品氧化剂和有机过氧化物等类物品在生产过程中存有可燃性粉尘和纤
维并能与空气形成爆炸性混合物的物品亦属易爆物品
易燃易爆岗位场所系指生产使用贮存装卸运输条列出的物品或
符合中属甲乙类火灾危险性岗位场所车间厂房仓库装卸站台等
总泄漏电阻系指生产装置系统设有测量点与大地之间的总电阻它包括生产装
置系统的电阻设备与设备之间跨接的接触电阻以及接地电阻等的综合电阻值
接地电阻系指生产装置设备的静电接地体与大地进行电气连接时的电阻
间接接地为使金属以外的物体进行静电接地将其表面的局部或全部与金属体紧密
相接的一种接地方式
必须采取防静电措施的岗位场所
生产使用贮存输送装卸易燃易爆物品的生产装置
产生可燃性粉尘的生产装置干式集尘装置以及装卸料场所
中华人民共和国化学工业部批准实施
易燃气体易燃液体槽车和船的装卸场所
其他易产生静电积累的易燃易爆岗位场所和有静电电击危险的岗位场所
消除静电危害的基本技术措施
所有金属装置设备管道贮罐等都必须接地不允许有与地相绝缘的金属设备或金
属零部件亚导体或非导体应作间接接地或采用静电屏蔽方法屏蔽体必须可靠接地
各生产装置系统或装置单元的总泄漏电阻都应在以下各专设的静电接
地体的按地电阻不应大于
金属设备与设备之间管道与管道之间如用金属法兰连接时可不另接跨接线但
必须有两个以上的螺栓连接其总泄漏电阻必须符合条要求
平时不能接地的汽车槽车和槽船在装卸易燃液体时必须在预设地点按操作规程的要
求接地所用接地材料必须采用在撞击时不会发生火花的材料装卸工作完毕后必须按
规定要求静置一定时间才能拆除接地线
直径大于或容积大于的大型金属装置应有两处以上的接地点较长的输
送管道应每隔设一接地点
装卸和输送易燃液体时防止静电急剧产生
灌装时液体应从槽车等大型容器底部进入或将注入管伸入容器底部
必须严格按操作规程控制在管道内的流速或参照附录要求执行
必须严格按操作规程控制在反应器内易燃液体的搅拌速度
在设备内正在进行灌装搅拌或循环过程中禁止检尺取样测温等现场操作当灌
装搅拌或循环停止后应按操作规程或参照附录要求的静置时间静置一定时间后才
能进行下一步工序
非导体如橡胶胶片塑料薄膜纸张等在生产过程中所产生的静电应采取静电消
除器消除
不宜采用非金属管输送易燃液体如必须使用应采用可导电的管子或内设金属丝网
的管子并将金属丝网的一端可靠接地或采用静电屏蔽
如生产工艺条件许可增加室内空气中的相对湿度至以上
采取惰性气体保护
可燃性粉尘和纤维在生产过程中的防静电措施应按第条目执行
重点防火防爆岗位的入门处应设人体导除静电装置
静电安全检查的内容
静电安全检查以生产岗位场所自查为主每天至少检查一次车间每月至少检查一
次企业每年至少抽查两次重点岗位场所要增加检查次数确保安全生产
易燃易爆岗位场所的安全操作规程必须有防静电的内容
定期对岗位场所操作人员进行包括防静电知识的安全教育和培训
严禁未取得岗位操作证和本年度安全考试核不合格的人员上岗操作
易燃易爆岗位场所内各装置系统的总泄漏电阻接地电阻以及静电消除器的运行状
况应由设备动力部门或由厂长经理指定有关部门委派专业人员定期进行测定和检查并
作出记录发现异常问题立即与生产岗位研究解决
岗位检查含自查内容要点应列在静电安全检查表上并按表内项目逐项检查
各装置设备和管道的静电接地点和跨接点必须牢固好用
根据专门检测静电部门的检查结果如总泄漏电阻和接地电阻大于要求值时必须查
明原因立即加以解决如一时难以解决或本岗位不能解决的应立即向上级汇报并作
临时应急措施确保安全生产
易燃液体的装卸输送和各项操作应按操作规程或参照和条目要求检查
检查静电消除器的效果发现问题立即与有关部门联系修理
用增湿法消除静电的岗位其相对湿度应保持在以上
属区区的防火防爆岗位场所且其可燃物的最小点燃能量在以下操
作人员包括进入岗位的其他人员应按要求穿着好防静电鞋和防静电服
严禁在岗位上穿脱衣裤
附录
防止静电急剧产生控制易燃液体在管道内的流速
参考件
灌装铁路槽车时鹤管内的容许流速按下式计算
烃类液体流速鹤管内径
但值最大不得大于
灌装汽车槽车时鹤管内的容许流速按下式计算
化工生产中易燃液体的输送可参照下表执行
表输送管直径与推荐流速
输送管直径流速
英寸
附录
表易燃液体灌装后静电泄漏入大地所需的静置时间
易燃带静电液体
的电导率
易燃带电液体的容积
小于大于
所需静置时间分
大于
小于
附加说明
本标准由中华人民共和国化学工业部提出
本标准由锦西化工总厂安全处起草
本标准起草人冯玉春郭宝玉李永清黎廷枢