发电机电压互感器1PT断线的分析及处理

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:25:11 |只看该作者 |正序浏览
>>     
                            湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。 汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。
    2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130 mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压由20 kV降至14 kV,发电机有功表及汽机、锅炉在CRT上有功显示均从190 MW降至120 MW。汽机高压调门由130 mm开至全开位(200 mm),汽轮机有尖叫声,而发电机主变出口负荷却由190 MW上升至220 MW。锅炉汽压、汽温、水位均波动较大。
    1 原因分析
    (1) 异常情况发生后,电气人员判断为发电机1PT断线,后经现场检查确认为A相一次保险熔断。
    (2) 汽轮机的DEH在开关合闸状态下,DEH接收功率反馈信号,把实际功率与负荷设定值进行比较,经PID计算输出控制信号,驱动汽轮机的调门,控制机组负荷。汽轮机的功率回路的“功率”取自发电机1PT,与发 电机出口功率为同一个值。在功率回路投入时,若发电机1PT断线,发电机出口功率显示值要下降,则汽轮机功率回路测量到的功率就比实际出力小。因为测得的数值比设定值偏小,所以汽机调门会开大,其开度大小与汽机负荷的设定值有关。负荷设定值越高,则调门开度越大,甚至全开。在汽机调门开大,而燃烧来不及调整时,锅炉的汽压、汽温都会有所下降,汽包水位波动较大。如果处理不及时,就可能造成锅炉水位保护动作或汽机蒸汽因汽温下降而带水。
    (3) 因为汽机调门开大,汽机的出力会增加,所以发电机主变出口功率也会增加。
    2 处理方法
    当发电机1PT断线时,应在值长的统一指挥下,对机、炉、电进行协调处理。
    (1) 电气运行人员首先要准确判断确为发电机1PT断线,随后马上通知机、炉人员,并做好更换保险的工作。即时退出可能会误动的保护(逆功率、失步、发电机匝间)。
    (2) 汽机运行人员首先要把“功率回路”退出,并严密监视汽机的振动及主汽温度的变化。参考锅炉侧的汽温、汽压,对照平时所对应的调门开度,手动调整调门,以保护机组稳定运行。
    (3) 锅炉运行人员则要及时调整燃烧,稳定汽包水位、汽温、汽压。
    总之,当发电机出现1PT断线时,只有对机、炉、电三专业进行协调处理,才能确保机组安全。湛江电厂前后出现过多起发电机1PT断线的故障,都因很好地协调处理而没有造成事故。