台架式配电台区应注意的几个安全问题

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:25:54 |只看该作者 |正序浏览
>>     
                            台架式配电台区相对室内安装的台区来说,安全系数较低,发生人身和设备事故的几率相对要大一些;又由于农民群众文化素质较低,特别是少年儿童,自我保护意识较差,容易发生人身伤害事故。因此,设计和安装台架式配变时,在保证技术要求的前提下,根据农村具体特点,更应考虑其安全性。
    1安装方式的选择。台架式配变安装时,配电箱在下,配变在上,两层布置。配电箱为卧式,保证对地距离在1.2m以上,低压进出线应为绝缘线,配电柜内应装有配电保护装置。
    2台区位置的选择。配电变压器应设在负荷中心或重要负荷附近,同时要尽量避开行人较多的公共场所,不宜安装在以下几种电杆上:A.转角杆、分支杆;B.有高压接户线和高压电缆的电杆;C.有线路开关设备的电杆;D.交叉路口处电杆;E.低压接户线较多的电杆。
    3接地装置的设计和安装。根据《农村低压电力技术规程》规定:不同用途、不同电压的电力设备,除另有规定者外,可共用一个接地网,接地电阻应符合最小值要求。由于台架式配电台区结构紧凑,可采用“三点式”接地方式,三个接地体共用一个接地网。接地电阻按最小值进行设计,一般不大于4Ω,当配变容量不超过100kV·A时应不大于10Ω。可利用台架(一般为槽钢、角铁)作为接地线,减小地线长度,使接地装置经济、安全、可靠。
    4其他防范措施。作为台架式配电台区,由于其固定的特点,仅靠从技术上采取保护措施是不够的,还必须加大安全宣传力度,加强农民群众尤其是少年儿童的自我保护意识,还要在台区电杆上悬挂“禁止攀登”、“高压危险”等警示标志,尽可能避免人身触电伤亡事故发生。