                          在《农电装置技术管理规程》中规定,变压器安装前应作详细检查,并规定560kV·A以上变压器经长途运输,安装前应进行吊心作全面检查(制造厂家有特殊说明不允许吊心者除外)。实际工作已充分证明,变压器在安装地点的吊心检查,对防止变压器的近期和远期事故是一个有力措施。
    1 吊心检查的内容和吊心时的注意事项
    1.1 吊心检查时应注意空气温度和变压器身的温度,吊心时一定要在器身温度高于空气温度情况下进行,从而防止空气中的潮气进入线圈。吊心时的空气温度不宜低于0℃,变压器铁心的温度不应低于周围空气温度。
    1.2 减少吊出器身暴露在空气中的时间
  心子暴露在空气中的时间越长,受潮的可能性就越大,受潮的程度也就越深,因此,吊心时间应尽可能缩短。根据实际经验,规程对此作了如下规定:
  空气湿度不超过65%时,为16h;
  空气湿度不超过75%时,为12h;
  其时间的计算,对带油运输的变压器而言,由开始放油时间算起,对不带油运输的变压器,由揭开顶盖或打开任一堵塞孔时算起,至注油开始或大盖及孔板均已封上为止。
  心子检查应尽可能在干燥清洁的室内进行,在露天进行检查时,场地四周应清洁,并应有防止雨雪、灰尘落入的措施。雪天或雾天不宜进行吊心检查。
    2 吊心检查的内容与要求
    2.1所有螺栓应紧固,并应有防松措施,木质螺栓应完好,防松绑扎应坚固。
    2.2铁心与线圈间应无油垢,油路应畅通无堵塞。
    2.3铁心无变形,表面漆层完好,铁心接地良好。
    2.4线圈的绝缘层完整,表面无变色、脆裂或击穿等缺陷。高、低压线圈无移动变形现象。
    2.5各组线圈应排列整齐,间隙均匀;线圈间、线圈与铁心及铁心与轭铁间的绝缘垫,应完整无松动;绝缘板的绑扎应紧固。
    2.6引出线绝缘应良好,包扎紧固无破裂;引出线圈固定牢靠,接触良好紧密,接线正确,其相互间电气距离应符合要求。
    2.7绕组压紧顶丝应紧顶护环,止回螺帽应拧紧。
    2.8所有能触及的穿心螺栓应联接紧固,并用摇表测量穿心螺栓与铁心及轭铁,以及铁心与轭铁之间的绝缘电阻,并作1000V耐压试验(小容量10kV以下的可用1000V以上的摇表测量,可不作耐压试验)。
    2.9电压切换装置各分接头与线圈的联接应坚固正确;各分接点应清洁,且接触紧密良好;所有能接触到的部分应在接触位置用0.05mm厚、10mm宽的塞尺检查,并应使塞尺塞不进去。
    2.10电压切换装置的转动触点应正确停留在各个位置上,且与指示位置相一致。
    2.11有带负荷电压切换装置的变压器,还应检查选择形状的触头部分,其触头间应有足够的压力(一般为5~6kg)。联接用的铜辫软线应完好无磨损、无折断现象。
    2.12油箱底部应清洁,无油垢杂物,油箱内部无锈蚀,放油阀门无缺陷。散热器的阀门开、闭位置应与指示器方向一致。
    2.13吊心检查过程中,心子与箱壁不应碰撞。检查完毕后,应用合格的变压器油冲洗,并从箱底的油堵处将油放净。同时注意,不可在油箱内部遗留任何杂物。